Chaudière Geminox brûleur qui s'enclenche et s'arrête en boucle
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
7751
Question Bricolage Chauffage : Chaudière Geminox brûleur qui s'enclenche et s'arrête en boucle
Invité

Bonjour, je possède une chaudière à ventouse Geminox au gaz naturel.
J'ai le brûleur qui s'enclenche puis s'arrête et se ré-enclenche, tout cela sans arrêt.
Pouvez-vous me dire d'où vient la panne ? Des plombiers m'ont déjà changé le bloc gaz puis le pressostat et là ils ne savent plus. Merci d'avance.
J'ai le brûleur qui s'enclenche puis s'arrête et se ré-enclenche, tout cela sans arrêt.
Pouvez-vous me dire d'où vient la panne ? Des plombiers m'ont déjà changé le bloc gaz puis le pressostat et là ils ne savent plus. Merci d'avance.
08 janvier 2009 à 03:18
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière Geminox brûleur qui s'enclenche et s'arrête en boucle
Invité

Tous les combien fait-il ce cycle ? Y a-t-il apparition de la flamme ? Un peu plus de détail. etx
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Chaudière Geminox brûleur qui s'enclenche et s'arrête en boucle
Invité

Bonjour, et OUI une fois que l'on a bien pompé le client, on ne sait pas d'où vient la panne !
C'est de + en + courant et de + en + d'INCOMPETENTS. Quel type de la chaudière avez-vous ?
Revenez sur le site.
G. B.
C'est de + en + courant et de + en + d'INCOMPETENTS. Quel type de la chaudière avez-vous ?
Revenez sur le site.
G. B.
09 janvier 2009 à 03:22
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Chaudière Geminox brûleur qui s'enclenche et s'arrête en boucle
Invité

Bonjour, voir la cellule, l'enlever en tirant sur le fil au plus près, nettoyer avec un chiffon sec, remettre en place. Attention quand vous remettez en place, une fois à l'intérieur tirez comme pour la sortir, quand ça devient un peu dur, arrêtez ou faire une marque avant de la sortir, ou peut-être elle était déjà rentrée et pas à sa place, il faut tirer un peu dessus.
10 novembre 2010 à 18:11
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Chaudière Geminox brûleur qui s'enclenche et s'arrête en boucle
Invité

Bonjour, je pense que le problème vient du réglage de la proportion air / gaz qui doit être bien réglé ; surtout s'il s'agit d'un modèle à modulation de puissance.
A plein régime ça passe, mais à petite puissance (brûleur au minimum) s'il y a un excès de gaz ou air ça cale... Il faut donc agir sur le bloc gaz pour rectifier la proportion.
G.S.
A plein régime ça passe, mais à petite puissance (brûleur au minimum) s'il y a un excès de gaz ou air ça cale... Il faut donc agir sur le bloc gaz pour rectifier la proportion.
G.S.
08 novembre 2011 à 20:08
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Chaudière Geminox brûleur qui s'enclenche et s'arrête en boucle
Invité

Le deltat T entre la température d'allumage et la température de coupure est trop faible problème de certaines régulations et on ne peut rien faire.
13 février 2012 à 22:44