Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Actuellement
24 774
questions dans le
forum chauffage
6997
Questions Chauffage : Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Ma chaudière Chappée de type BORA 24 CI (sans production d'eau chaude) affiche depuis peu l'erreur ou panne n° 61.
Je réarme le brûleur, mais elle s'arrête quasi aussitôt. Quelqu'un connaîtrait-il l'origine et la solution à ce problème ? Ou quelqu'un possèderait-il le livret diagnostic correspondant ?
Je réarme le brûleur, mais elle s'arrête quasi aussitôt. Quelqu'un connaîtrait-il l'origine et la solution à ce problème ? Ou quelqu'un possèderait-il le livret diagnostic correspondant ?
29 novembre 2008 à 03:07
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Bonjour, avez vous de l'allumage ? si oui vérifiez votre cellule (au fuel) ou votre ionisation (au gaz).
G. B.
G. B.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Bonjour, avez-vous fait des travaux sur le tableau électrique ? Si oui alors si vous êtes au gaz, phase neutre inversée à l'alimentation de la chaudière.
06 avril 2009 à 00:57
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Bonjour, j'ai le même problème que vous, depuis l'entretien (Code 61) et après trois visites de mon chauffagiste avec remplacement de l'injecteur, le problème persiste toujours.
Nota : Chappée Bora fuel.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Nota : Chappée Bora fuel.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
18 octobre 2009 à 10:45
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Même problème, erreur 61 pour moi, quelqu'un a-t-il eu une solution ?
13 janvier 2010 à 20:28
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
bonjour
j'ai eu l'erreur 61 il y a 2 jours et cela provenais des flexibles d"alimentation au brûleur ils étaient poreux.
Bon courage
j'ai eu l'erreur 61 il y a 2 jours et cela provenais des flexibles d"alimentation au brûleur ils étaient poreux.
Bon courage
16 janvier 2010 à 14:01
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Vérifier aussi la ligne fuel si elle préchauffe bien le fuel au redémarrage du brûleur.
26 janvier 2010 à 11:27
Conseils Forum chauffage 7
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Si vous avez changé le gicleur, nettoyé le foyer, vérifiez que le fioul arrive bien, on le voit à travers le filtre, le changement de niveau.
10 décembre 2011 à 07:59
Conseils Forum chauffage 8
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Problème d'alimentation de fioul.
Bon courage.
Bon courage.
19 janvier 2013 à 18:47
Conseils Forum chauffage 9
Invité

Panne n°61 sur chaudière Chappée Bora 24 CI
Invité
Bonjour
Même problème code 61, Chappée bora condens fuel.
J'ai remplacé filtre côté fuel, flexible brûleur, aspi cuve fuel, gicleur neuf.
J'ai ensuite débranché l'arrivée d'air (ventouse) au niveau brûleur et aucun problème pendant 2 ans.
Ça recommence code 61, tous les matins au premier démarrage à froid.
Merci.
Cyril.
Même problème code 61, Chappée bora condens fuel.
J'ai remplacé filtre côté fuel, flexible brûleur, aspi cuve fuel, gicleur neuf.
J'ai ensuite débranché l'arrivée d'air (ventouse) au niveau brûleur et aucun problème pendant 2 ans.
Ça recommence code 61, tous les matins au premier démarrage à froid.
Merci.
Cyril.
28 janvier 2014 à 11:05