FORUM CHAUFFAGE


S'inscrire Aide

Chaudière Elexia ESC tiède brûleur s'allume et s'éteint sans cesse

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

18 779

questions dans le
forum chauffage


18772

Forum dépannage chaudières : Chaudière Elexia ESC tiède brûleur s'allume et s'éteint sans cesse

Ben_82
Membre inscrit
Ben_82
1 message
Bonjour et merci pour votre forum et votre aide.

J'ai une chaudière à ventouse chaffoteaux elexia FF.
Lorsque je puise de l'eau chaude la chaudière démarre normalement puis s'éteint au bout de 3 secondes comme si la température était atteinte puis se rallume 3 secondes plus tard et ainsi de suite.
L'eau sort donc tiède.
Parfois au bout d'un certain temps la chaudière se remet à fonctionner normalement.
J'ai remplacé la vanne trois voies, détartré l'échangeur à plaques et changer les sondes (thermistances je crois) de l'ecs et de sortie chambre de combustion.
J'ai fait un test en changeant le circuit imprimé que j'avais d'une autre Chaffoteaux elexia mais pas le même modèle donc pas tout à fait la même carte et là la chaudière à immédiatement refonctionner normalement.
J'ai donc changé le circuit imprimé par une identique neuve mais après quelques jours où la chaudière à remarché elle a repris son fonctionnement anormal.
J'ai re-testé celle de l'autre modèle et ça a refonctionné.
Je ne comprends plus alors je vous demande votre aide.
La chaudière à une pression de 1,5bar et elle ne se met pas en sécurité, aucun voyant de problème.
Merci à vous.
11 août 2017 à 10:54

Proposer une réponse à Chaudière Elexia ESC tiède brûleur s'allume et s'éteint sans cesse



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous. Information :
Du 14 au 24 août 2017, les questions et réponses auront un retard de publication et de correction sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément. L'équipe de BricoVidéo.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière s'allume et s'éteint sans cesse quand on tire de l'eau chaude
    N°18044 : Bonjour, Je me permets de venir sur ce forum pour essayer de résoudre notre problème qui persiste malgré plusieurs interventions de chauffagiste. Nous avons une chaudière hybride pompe à chaleur Talia green de Chaffoteaux...
  • 2. Chaudière qui s'allume et s'éteint sans cesse
    N°4946 : Bonjour, j'ai une Thema F23E. Elle n'arrête pas de s'éteindre lorsque nous voulons mettre l'eau chaude en route puis se rallume et cela sans cesse pendant tout le temps où l'eau coule. Merci d'avance pour vos réponses. Nathalie
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
    N°16508 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière elle s’allume 30 secondes et s'éteint toute seule :cry: puis s'allume à nouveau 30 secondes et s'éteint 15 secondes ainsi de suite. Merci pour vos réponses.
  • 6. Chaudière Saunier Duval Thema F25e s'allume et s'éteint
    N°18674 : Bonjour, Voilà le descriptif du problème : Chaudière Saunier Duval Thema F25e (micro-accumulation) de 2015. Température eau chaude sanitaire positionné à 63°C; eau chaude chauffage positionné à 50°C Production...
  • 7. Chappée edena 1101 s'éteint
    N°5125 : Ma chaudière CHAPPEE EDENA 1101 24 kw rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle redémarre à...
  • 8. Chaudière s'allume puis s'éteint et recommence
    N°4727 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux modèle centora et lorsque j'active la fonction chauffage elle ne fonctionne que par courts instants, c'est à dire qu'elle s'allume pendant quelques minutes puis s'éteint puis se rallume...
  • 9. Brûleur s'éteint et se rallume chaudière Viessmann Vitopend 100
    N°15644 : Bonjour, Depuis ce matin, j'ai un souci sur ma chaudière gaz Viessmann vitopend 100. Je me suis aperçu d'un bruit de déclenchement fréquent en chauffage, et en fait c'est le brûleur qui s'allume, s'éteint, se rallume, et...
  • 10. Problème chaudière Saunier Duval twin F28 s'allume et s'éteint
    N°11510 : Si un professionnel de chez Saunier Duval a la chance de lire ce message, cette panne est pour lui. Après avoir changé les deux cartes électroniques de ma chaudière Twin F28 E le symptôme reste le même. C'est à dire que le...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Elexia ESC tiède brûleur s'allume et s'éteint sans cesse >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage bois canadiensnettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilsdepannage chaudiere ideal standardventouse chaudiere inox



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo