Pourquoi chaudière De Dietrich GTU 1200 ne chauffe que la nuit ?
Actuellement
24 858
questions dans le
forum chauffage
24775
Question Forum Chauffage : Pourquoi chaudière De Dietrich GTU 1200 ne chauffe que la nuit ?
Bonjour à tous,
J'ai acheté l'année dernière une vieille maison en banlieue avec une chaudière au fioul datant du début des années 2000. Dans le foisonnant nombre de sujets sur le chauffage, je n'ai pas trouvé de réponse à mon souci, donc je me permets de vous le poser (si une réponse existe déjà, je m'en excuse et je serais reconnaissant si vous pouviez me fournir le lien). Je ne suis pas très calé en chaudière
mais cela fait 2 jours que j'explore la documentation et le tableau de commande.
Ma chaudière au fioul De Dietrich GTU 1200 (et son tableau de commande DIEMATIC 3) ne chauffe que la nuit depuis que je l'ai rallumée... (elle fonctionnait normalement l'année dernière). Voici les observations que j'ai pu faire :
- En mode manuel (avec le gros bouton AUTO/MANUEL), le chauffage et la pompe se mettent en marche directement. Donc pas de problème de pompe ou de fioul.
- En mode automatique, le chauffage ne se déclenche que la nuit, à 22h, même si je modifie le programme pour que le mode nuit commence plus tôt... Peu importe le programme ou les heures, j'ai également changé la pente et la température calculée se situe bien entre le minimum et le maximum, donc je pense que cela devrait se déclencher... Lorsque j'appuie sur le bouton "soleil" qui devrait lancer le chauffage au moins jusqu'à 22h, rien ne se passe...
- Si je modifie l'heure pour simuler la nuit, la chaudière se met en marche. C'est donc ma solution actuelle pour chauffer en journée (et une grosse couette pour la nuit...).
- Ma sonde d'ambiance ne fonctionne plus non plus depuis l'année dernière... Je pense que c'est un problème électronique.
Avez-vous des idées sur le problème ? Si c'est un problème électronique, quelle carte devrais-je remplacer ? D'après les plans, j'ai une carte relais (avec une carte option vanne posée dessus), une carte sonde...
Auriez-vous des solutions ou des pistes à explorer ? J'aimerais changer ma chaudière l'année prochaine, mais il faut que je puisse survivre à l'hiver avant cela
et je n'ai pas envie d'investir beaucoup d'argent dans cette chaudière pour le moment...
Merci d'avance à tous pour avoir pris le temps de lire mon message.
Alexis
J'ai acheté l'année dernière une vieille maison en banlieue avec une chaudière au fioul datant du début des années 2000. Dans le foisonnant nombre de sujets sur le chauffage, je n'ai pas trouvé de réponse à mon souci, donc je me permets de vous le poser (si une réponse existe déjà, je m'en excuse et je serais reconnaissant si vous pouviez me fournir le lien). Je ne suis pas très calé en chaudière
mais cela fait 2 jours que j'explore la documentation et le tableau de commande.Ma chaudière au fioul De Dietrich GTU 1200 (et son tableau de commande DIEMATIC 3) ne chauffe que la nuit depuis que je l'ai rallumée... (elle fonctionnait normalement l'année dernière). Voici les observations que j'ai pu faire :
- En mode manuel (avec le gros bouton AUTO/MANUEL), le chauffage et la pompe se mettent en marche directement. Donc pas de problème de pompe ou de fioul.
- En mode automatique, le chauffage ne se déclenche que la nuit, à 22h, même si je modifie le programme pour que le mode nuit commence plus tôt... Peu importe le programme ou les heures, j'ai également changé la pente et la température calculée se situe bien entre le minimum et le maximum, donc je pense que cela devrait se déclencher... Lorsque j'appuie sur le bouton "soleil" qui devrait lancer le chauffage au moins jusqu'à 22h, rien ne se passe...
- Si je modifie l'heure pour simuler la nuit, la chaudière se met en marche. C'est donc ma solution actuelle pour chauffer en journée (et une grosse couette pour la nuit...).
- Ma sonde d'ambiance ne fonctionne plus non plus depuis l'année dernière... Je pense que c'est un problème électronique.
Avez-vous des idées sur le problème ? Si c'est un problème électronique, quelle carte devrais-je remplacer ? D'après les plans, j'ai une carte relais (avec une carte option vanne posée dessus), une carte sonde...
Auriez-vous des solutions ou des pistes à explorer ? J'aimerais changer ma chaudière l'année prochaine, mais il faut que je puisse survivre à l'hiver avant cela
et je n'ai pas envie d'investir beaucoup d'argent dans cette chaudière pour le moment...Merci d'avance à tous pour avoir pris le temps de lire mon message.
Alexis
01 novembre 2025 à 10:52
Réponse 1 du forum-chauffage
Pourquoi chaudière De Dietrich GTU 1200 ne chauffe que la nuit ?
Bonjour,
Il semblerait que l'heure de la régulation soit correcte.
Êtes-vous bien en mode automatique sur la régulation (pas le gros bouton auto/manuel) ?
En bas de l'écran, il y a plusieurs modes : auto, jour, nuit, hors gel, forçage ECS.
Quelle est la consigne de température pour le mode jour (soleil) ? Cela se trouve à gauche de l'écran.
Quelle est la consigne de température pour le mode été/hiver ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il semblerait que l'heure de la régulation soit correcte.
Êtes-vous bien en mode automatique sur la régulation (pas le gros bouton auto/manuel) ?
En bas de l'écran, il y a plusieurs modes : auto, jour, nuit, hors gel, forçage ECS.
Quelle est la consigne de température pour le mode jour (soleil) ? Cela se trouve à gauche de l'écran.
Quelle est la consigne de température pour le mode été/hiver ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2025 à 19:29
Réponse 2 du forum-chauffage
Pourquoi chaudière De Dietrich GTU 1200 ne chauffe que la nuit ?
Je viens de constater que vous possédez une sonde d'ambiance. Quel est son modèle ?
Est-elle toujours branchée à la carte de la chaudière ?
Est-elle toujours branchée à la carte de la chaudière ?
01 novembre 2025 à 19:31
Réponse 3 du forum-chauffage
Pourquoi chaudière De Dietrich GTU 1200 ne chauffe que la nuit ?
Bonjour,
Merci de vos suggestions, je suis bien en régulation AUTO, et j'ai retiré ma sonde d’ambiance ce qui ne servait plus qu'à faire guirlande en clignotant très vite mais ne marchait plus...
En investiguant encore un peu plus j'ai découvert ce qui causait la panne même si je ne l'explique pas. Le programme ECS et le programme Chauffage ne peuvent pas être fait en même temps.
Donc j'arrive à avoir du chauffage en régulation AUTO sur les horaires Journée quand :
- l'ECS n'est pas programmé sur cette heure
- ECS en mode NON PRIORITAIRE (en mode relative ça ne changeait rien).
Donc en gros mon ballon était programmé (config usine) de 8h à 22h, donc pendant tout ce temps mes radiateurs ne chauffaient pas ...
Je ne l'explique pas mais maintenant j'ai décalé mes horaires de chauffe de ballon sur des heures ou je ne suis pas là et ça a l'air de bien marcher.
Est-ce un comportement normal ? je suis étonné.
Merci de vos suggestions, je suis bien en régulation AUTO, et j'ai retiré ma sonde d’ambiance ce qui ne servait plus qu'à faire guirlande en clignotant très vite mais ne marchait plus...
En investiguant encore un peu plus j'ai découvert ce qui causait la panne même si je ne l'explique pas. Le programme ECS et le programme Chauffage ne peuvent pas être fait en même temps.
Donc j'arrive à avoir du chauffage en régulation AUTO sur les horaires Journée quand :
- l'ECS n'est pas programmé sur cette heure
- ECS en mode NON PRIORITAIRE (en mode relative ça ne changeait rien).
Donc en gros mon ballon était programmé (config usine) de 8h à 22h, donc pendant tout ce temps mes radiateurs ne chauffaient pas ...
Je ne l'explique pas mais maintenant j'ai décalé mes horaires de chauffe de ballon sur des heures ou je ne suis pas là et ça a l'air de bien marcher.
Est-ce un comportement normal ? je suis étonné.
02 novembre 2025 à 12:53
Réponse 4 du forum-chauffage
Pourquoi chaudière De Dietrich GTU 1200 ne chauffe que la nuit ?
Bonjour,
Effectivement, cela n'explique pas le souci. Sur la plupart des chaudières où j'interviens, le programme ECS est laissé à 6h - 22h. En règle générale, il faut environ 30 minutes de fonctionnement pour réchauffer le ballon. Et la régulation relance un cycle lorsque vous êtes à -7° de votre consigne ECS.
Cela me laisse penser qu'il y a peut-être un problème avec votre sonde ECS défectueuse. Imaginons qu'elle interprète une température ECS inférieure à la consigne donnée, la chaudière va continuellement vouloir produire de l'eau chaude, car l'eau chaude est prioritaire.
Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez mesurer la valeur de résistance de la sonde.
Vérifiez également la température mesurée de votre ballon dans le menu "mesure" et la consigne que vous avez réglée.
Effectivement, cela n'explique pas le souci. Sur la plupart des chaudières où j'interviens, le programme ECS est laissé à 6h - 22h. En règle générale, il faut environ 30 minutes de fonctionnement pour réchauffer le ballon. Et la régulation relance un cycle lorsque vous êtes à -7° de votre consigne ECS.
Cela me laisse penser qu'il y a peut-être un problème avec votre sonde ECS défectueuse. Imaginons qu'elle interprète une température ECS inférieure à la consigne donnée, la chaudière va continuellement vouloir produire de l'eau chaude, car l'eau chaude est prioritaire.
Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez mesurer la valeur de résistance de la sonde.
Vérifiez également la température mesurée de votre ballon dans le menu "mesure" et la consigne que vous avez réglée.
02 novembre 2025 à 15:03