FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Perfinox 4100 Condens erreur E154

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 955 questions dans le forum chauffage


24955

Questions Dépannage Chaudières : Chaudière Perfinox 4100 Condens erreur E154

Redgo
Membre inscrit
Redgo
1 message
Bonjour.

Nous avons une chaudière Perfinox 4116 BVI R, année 2010 (code 021 741), n°série 002174100000473 qui affiche des messages alertes E154 avec différents code avancée 425 (le plus courant), 427 et 435 ainsi que des erreurs E154-425 lors du "plantage" (mise en sécurité). Tous liés à un problème de température.
Ces alertes ou erreurs "franches" surviennent surtout lors du 1er démarrage de chauffe radiateurs de nos programme P1[6h-8h], P2[11h-13h] et P3[17h-22h.

Pas de sonde extérieure, thermostat d'ambiance avec les programmes ci-dessus, circuit de chauffage radiateurs équipés de robinets thermostatiques.
Consigne chaudière 50°C et consigne eau 45°C. Paramètres ECS confort 24h/24 avec la consigne 45°.
Lorsqu'un Reset est effectué, il semblerait en plus que la chaudière "perde" les programmes, conflit de programme ???
ex1: déclenchement quelques temps après d'une ECS (chauffe de l'eau à 66°C alors que notre consigne est à 45° donc devrait chauffer aux alentours de 49° à 51° constaté) qui correspondrait à un programme interne ECS "confort" de 60° entre 6h et 22h. Sans raison.

EX2 : Ne semble plus prendre en compte nos programme du thermostat d'ambiance mais encore celui interne de 20° entre 6h et 22h.
Tous semble revenir à la normal jusqu'au prochain "plantage", 1 ou 2 jours après.
Notre chauffagiste a déjà changé les 2 sondes de températures (vendredi 6 février), fait un nettoyage (fin janvier, désembuage de mémoire), il envisage maintenant de changer la carte électronique Lmu.

Pensez-vous que cela soit nécessaire ? n'y aurait-il pas d'autres composants ou paramétrages à vérifier avant ? si oui lesquels?
Merci pour votre réponse rapide car le chauffagiste souhaite intervenir le plus tôt possible.
09 février 2026 à 22:56

Proposer une réponse à Chaudière Perfinox 4100 Condens erreur E154



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Code erreur E133 sur chaudière Perfinox 4100
    N°15506 : Bonjour, Je possède une chaudière Perfinox 4100, j'ai le message d'erreur E133 sur l'afficheur. En parcourant le forum je lis qu'il faut changer 2 éléments sur une carte électronique. Ma première question : c'est sur la...
  • 3. Erreur E154 sur chaudière Perfinox 4134 BVI
    N°15786 : Bonjour, J'ai une erreur 154, sous-code 404 sur une chaudière Atlantic/Franco-Belge modèle Perfinox 4134 BVI. En me référent à la notice, ce code signifie que la température de retour est plus chaude que la température...
  • 4. Code erreur 133 chaudière Perfinox condens duo 5000
    N°17905 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site. Je cherche une solution pour un code d’erreur 133 sur une chaudière à condensation gaz Perfinox condens duo 5000 de 3 ans d'âge. Merci de votre réponse.
  • 5. Chaudière Perfinox Atlantic 4100 problème vitesse ventilateur
    N°19336 : Bonjour. Ma chaudière Perfinox Atlantic 4100 a un problème de vitesse ventilateur avec une Erreur 160. Apparemment ce problème vient souvent sur ce modèle mais je ne trouve pas comment le résoudre. C'est apparemment la...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 7. Problème chaudière Atlantic Perfinox 4100 affiche code erreur E133
    N°16006 : Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4100 qui s'éteint et affiche le code erreur E133. En appuyant sur reset elle repart puis s'arrête un moment après. Je voudrai savoir quelle pièce il faut changer ? Merci.
  • 8. Erreur E160 sur chaudière Perfinox 4000
    N°17018 : Bonjour. Ma chaudière Perfinox 4000 m'annonce une erreur E160 et refuse de démarrer. Que puis-je faire en ce 1er janvier ??? Merci de votre aide et tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence froidement pour moi.
  • 9. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
    N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
  • 10. Problème chaudière Perfinox Condens 5000 erreur C151
    N°22223 : Bonjour, Je me permets de solliciter le forum pour le problème suivant, nous avons remplacé notre première chaudière Chappée par une Atlantic Perfinox, il y a maintenant 2 ans et demi et celle-ci ne fonctionne plus. Nous...
  • 11. Code erreur 133 chaudière Perfinox 4100
    N°20943 : Bonjour. Sur ma chaudière Perfinox 4100 j'ai changé le condensateur C 209 mais j'ai toujours le code 133. Mon chauffagiste m'a prêté une carte d'occasion que j'ai mis à la place et celle-ci fonctionne, donc mon problème...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Perfinox 4100 Condens erreur E154 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
recuperation chauffageprecarite energetiqueballon electrique reglage temperaturenettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuces



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite