Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
20503
Forum Chauffage Question : Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
Bonjour,
Nous avons une chaudière Perfinox de 2008. Nous avons un code erreur 154 avec code avancé 435.
Les sondes de départ et de retour ont été changées et également la carte Lmu.
Malgré cela l'erreur est toujours présente. A noter que si je baisse la température ECS à 40 l'erreur est moins fréquente.
Mon chauffagiste ne sait plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
Nous avons une chaudière Perfinox de 2008. Nous avons un code erreur 154 avec code avancé 435.
Les sondes de départ et de retour ont été changées et également la carte Lmu.
Malgré cela l'erreur est toujours présente. A noter que si je baisse la température ECS à 40 l'erreur est moins fréquente.
Mon chauffagiste ne sait plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
14 juin 2020 à 09:30
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Selon le modèle exact et les différentes options l'origine de ce défaut peut varier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Selon le modèle exact et les différentes options l'origine de ce défaut peut varier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 juin 2020 à 11:46
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
C'est une Perfinox 4024 BVI R,
Année 2008,
No série 021640901705
Sonde extérieure oui,
Circuit de chauffage avec radiateur,
Thermostat ambiance oui,
Robinet thermostatique oui.
Merci.
Année 2008,
No série 021640901705
Sonde extérieure oui,
Circuit de chauffage avec radiateur,
Thermostat ambiance oui,
Robinet thermostatique oui.
Merci.
14 juin 2020 à 13:18
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
Bonjour,
Visiblement votre chauffagiste manque de compétence et de connaissance sur ce type de chaudière et ce modèle de régulation, tout laisse à penser que les pièces remplacées n'étaient pas nécessaire !!!
Le code défaut E154 avec un code avancé 435 indique un trop grand écart entre la température de départ du corps de chauffe et la température de retour de l'installation :
- Soit vous avez un problème de débit sur votre installation qui serait trop important,
- Soit vous avez un problème de puissance de brûleur qui serait trop faible.
Lors du remplacement du LMU, votre prestataire a-t-il vérifié que les paramètres correspondaient bien à votre type de chaudière (puissances, températures...), a-t-il également repris l'ensemble des paramètres pour adapter le comportement de votre chaudière en fonction de votre installation ?
Lorsque vous réduisez la température de l'eau chaude sanitaire, comment ce comporte votre chaudière :
- Le brûleur reste en puissance maxi ou il module vers la puissance mini ?
- La circulation de l'eau du corps de chauffe se fait uniquement vers le ballon d'eau chaude ou vers le ballon et les radiateurs ?
- Vous nous indiquez avoir un thermostat d'ambiance, quelle est sa marque et son modèle ou est-ce que c'est une sonde d'ambiance qui ressemblerait à la photo ci-jointe ?
Qui est ce prestataire qui fait n'importe quoi ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Commande à distance QAA 73
Visiblement votre chauffagiste manque de compétence et de connaissance sur ce type de chaudière et ce modèle de régulation, tout laisse à penser que les pièces remplacées n'étaient pas nécessaire !!!
Le code défaut E154 avec un code avancé 435 indique un trop grand écart entre la température de départ du corps de chauffe et la température de retour de l'installation :
- Soit vous avez un problème de débit sur votre installation qui serait trop important,
- Soit vous avez un problème de puissance de brûleur qui serait trop faible.
Lors du remplacement du LMU, votre prestataire a-t-il vérifié que les paramètres correspondaient bien à votre type de chaudière (puissances, températures...), a-t-il également repris l'ensemble des paramètres pour adapter le comportement de votre chaudière en fonction de votre installation ?
Lorsque vous réduisez la température de l'eau chaude sanitaire, comment ce comporte votre chaudière :
- Le brûleur reste en puissance maxi ou il module vers la puissance mini ?
- La circulation de l'eau du corps de chauffe se fait uniquement vers le ballon d'eau chaude ou vers le ballon et les radiateurs ?
- Vous nous indiquez avoir un thermostat d'ambiance, quelle est sa marque et son modèle ou est-ce que c'est une sonde d'ambiance qui ressemblerait à la photo ci-jointe ?
Qui est ce prestataire qui fait n'importe quoi ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Commande à distance QAA 73
15 juin 2020 à 15:06
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
Bonjour,
Effectivement les problèmes ont commencé après que le chauffagiste ait procédé à l'entretien annuel avec nettoyage du corps de chauffe. Lorsque je règle la température de l'eau à 40 degrés l'anomalie est moins fréquente.
Le brûleur module vers la puissance mini. La circulation se fait vers les deux.
L'appareil que nous avons ressemble à la photo.
Merci pour tous vos conseils.
Effectivement les problèmes ont commencé après que le chauffagiste ait procédé à l'entretien annuel avec nettoyage du corps de chauffe. Lorsque je règle la température de l'eau à 40 degrés l'anomalie est moins fréquente.
Le brûleur module vers la puissance mini. La circulation se fait vers les deux.
L'appareil que nous avons ressemble à la photo.
Merci pour tous vos conseils.
15 juin 2020 à 20:48
Réponse 5 du forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si en mode "été" et en production d'au chaude la circulation se fait à la fois dans vers le ballon d'eau chaude et vers les radiateurs ce n'est pas normal :
- Les deux pompes (chauffage et eau chaude sanitaire) tournent-elles ensemble ?
- Les clapets anti-retours ou anti-thermosiphon sont-ils bien en position "automatique" ?
- Avez-vous une alimentation en 230 Volts sur les deux pompes ?
Si c'est bien le cas, vous devez-avoir des soucis sur le paramétrage du LMU. Cette pièce vient-elle de chez le constructeur ? Lors de la commande le type de la chaudière avait-il bien été précisé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Si en mode "été" et en production d'au chaude la circulation se fait à la fois dans vers le ballon d'eau chaude et vers les radiateurs ce n'est pas normal :
- Les deux pompes (chauffage et eau chaude sanitaire) tournent-elles ensemble ?
- Les clapets anti-retours ou anti-thermosiphon sont-ils bien en position "automatique" ?
- Avez-vous une alimentation en 230 Volts sur les deux pompes ?
Si c'est bien le cas, vous devez-avoir des soucis sur le paramétrage du LMU. Cette pièce vient-elle de chez le constructeur ? Lors de la commande le type de la chaudière avait-il bien été précisé ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
16 juin 2020 à 17:37
Réponse 6 du forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
Bonsoir,
Merci pour vos réponses mais ça devient trop technique pour moi. En tout cas nous avons le même défaut qu'avec l'ancienne carte LMU. J'ai vérifié les clapets anti retour ils sont bien positionnés comme dans la notice.
Dois-je faire appel à un autre professionnel ?
Merci.
Merci pour vos réponses mais ça devient trop technique pour moi. En tout cas nous avons le même défaut qu'avec l'ancienne carte LMU. J'ai vérifié les clapets anti retour ils sont bien positionnés comme dans la notice.
Dois-je faire appel à un autre professionnel ?
Merci.
19 juin 2020 à 22:37
Réponse 7 du forum dépannage chaudières
Chaudière Perfinox erreur 154 code avancé 435
Bonjour Shafton et Mario.
Je rencontre exactement le même problème avec la même chaudière.
Refonctionne-t-elle ? Si oui, qu'avez-vous fait ?
Merci beaucoup de votre aide.
Vanessa
Je rencontre exactement le même problème avec la même chaudière.
Refonctionne-t-elle ? Si oui, qu'avez-vous fait ?
Merci beaucoup de votre aide.
Vanessa
16 novembre 2020 à 14:54