Question Forum Chauffage : Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle

Miloune
Membre inscrit
Miloune
2 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green.
J'ai acheté un thermostat Netatmo que j'ai branché à la place de l'ancien thermostat Chaffoteaux.

J'ai depuis un souci.
Ma chaudière redémarre en boucle sans jamais finir de s'allumer et ne chauffe donc plus. Dès lors que je débranche mon thermostat Netatmo, la chaudière démarre normalement.

J'ai essayé d'inverser les deux câbles de commandes côté Netatmo, sans effet (ce qui me parait normal).
J'ai essayé de configurer au niveau de ma chaudière dans le menu technicien le "thermostat d'ambiance" mais toujours le même problème.
Avez-vous une idée ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement thermostat chaudière Mira C Greenbrancher thermostat chaudière Mira C Green

12 février 2021 à 18:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
749 messages
Bonjour Terrien !

Fournir la référence du "Netatmo, la copie de sa notice d'installation ainsi que le type ou à défaut une photo du "thermostat" Chaffoteaux aurait été utile.

Au vu de la photo de la carte de la chaudière, je pense que l'ancien "thermostat" Chaffoteaux fonctionnait sur la ligne de bus de la chaudière. (fil bleu et rouge). Peut-être n'était-ce pas vraiment un thermostat mais une sonde de température d'ambiance qui permettait de moduler la température de l'eau de chauffage en fonction de l'écart entre la température de consigne et la température mesurée.
C'est dommage de remplacer une régulation de température par un simple thermostat fut-il connecté.

Un simple thermostat, c'est à dire à contact se connecte en lieu et place du pont sur TA.

En le plaçant sur les connexions BUS, lorsque le thermostat demande la chauffe, il court-circuite les lignes de données BUS et bloque tout.

Cordialement, Martien-071
13 février 2021 à 11:35
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle

VETC
Membre inscrit
VETC
3 471 messages
Bonjour,

Vous avez une chaudière condensation, utilisez les accessoires du constructeur.
Votre chaudière devrez âtre équipée de sa sonde extérieure en priorité puis de son easy control.

Débranchez en urgence votre NETATMO car vous allez griller votre carte de régulation !!!

Vous confondez thermostat d'ambiance et sonde d'ambiance, si votre ancienne commande de chaudière était raccordée au même endroit où vous avez mis votre NETATMO c'était un sonde d'ambiance et pas un thermostat.
Les thermostats d'ambiance connecté, type simple, contact ne sont pas compatible avec les chaudières condensation ceux qui vous vendent cette solution n'y connaisse rien...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 février 2021 à 12:54
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle

Miloune
Membre inscrit
Miloune
2 messages
Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement le problème venait bien du fait que mon easy control était branché sur le BUS et que quand j'ai branché mon Netatmo, je n'ai pas switché les fils sur le TA1.
Une fois branché sur le TA1, tout est rentré dans l'ordre et mon thermostat contrôle bien ma chaudière !

Encore merci pour vos réponses.
Cordialement.
Miloune
17 février 2021 à 19:51
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle

Dede9477
Membre inscrit
Dede9477
2 messages
Bonjour.
Moi j'ai acheté un thermostat connecté avec bornier NC NO COM L N pour remplacer le thermostat Chaffoteaux.
Comment avez-vous fait les branchements des 2 fils du thermostat, avez-vous changé les branchements sur la chaudière ?
Merci pour votre aide.
07 mai 2021 à 08:18
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle

VETC
Membre inscrit
VETC
3 471 messages
Bonjour,

Arrêtons de croire les arguments commerciaux des vendeurs de thermostats connectés !!!
Ces thermostats dont la commande est de type "tout ou rien" (ou simple contact) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation :

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, intègre une régulation climatique en fonction de la température extérieure : ces chaudières doivent être équipées au minimum de leur sonde extérieure qui est généralement fournie avec la chaudière !

C’est la base de toute régulation climatique en fonction de la température extérieure.

Même si aujourd’hui la majorité des fabricants de thermostats connectés vous diront que la température extérieure est transmise à votre thermostat connecté par leur application, leur logarithme ou qu’ils ont en mémoire des années de relevés (valeur de station météo), cette température n’est pas la température extérieure réelle où se trouve et que subit votre logement. Elle ne tient pas compte :
- De l’orientation de votre logement,
- De l’ensoleillement de logement,
- De l’altitude de votre logement,
- Des conditions de vents et mouvements d’air de votre logement,
- De toutes les variations climatiques de votre lieu de résidence.

C’est pourtant bien à partir de cette température extérieure que la température de départ vers votre installation est calculée puis maintenue par votre chaudière.

En ne respectant pas les conditions de fonctionnement de la régulation intégrée à votre chaudière, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Les économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- La souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- La modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins réels de votre installation de chauffage (adaptation de la consommation de gaz),
- Le fonctionnement en phase condensation : période où le rendement de combustion est le plus élevé,
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière), moins de démarrage donc moins d’usures de certaines pièces ou composants,
- L’auto nettoyage et le rinçage du circuit de fumée du corps de chauffe, nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).

Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez : Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissances).

"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance, filaire, sans fil ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatibles avec la technologie des chaudières condensation."

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 mai 2021 à 15:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
    N°14890 : Bonjour, ma chaudière a un an et installé par une société. Tout marchait bien jusqu'à ce que mon beau-père a remplacé les anciens robinets par des robinets thermostatiques, et que nous avons purgés tous les radiateurs et...
  • 2. Problème chaudière Mira C Green
    N°21101 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce post, car nous avons des problèmes à répétition avec notre chaudière MIRA C GREEN 30 3CEP EU de chez Chaffoteaux et vraisemblablement notre chauffagiste ne semble pas être capable de...
  • 3. Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
    N°20777 : Bonjour, Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde. 114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1). Je voudrais savoir s'il existe un moyen de...
  • 4. Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
    N°20273 : Bonjour à toutes et tous ! Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et toutes mes dents, à moments perdus un peu bricoleur ! Merci d'abord à toutes et tous celles et ceux qui parfois, sur ce forum, m'ont permis d'avancer tout seul...
  • 5. Réglage chaudière Chaffoteaux Mira C Green 25 FF
    N°19360 : Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connait cette chaudière Mira C Green 25 FF avec Expert Control ? Qui pourrait m'aider svp je n'arrive pas à la régler à partir du code 234 suite 420 et la suite.... Je suis de...
  • 6. Déconnecter sonde extérieure chaudière Mira C green ultra 25
    N°21275 : Bonjour. J'ai une chaudière Mira C green ultra 25 + thermostat Expert control + sonde ext. 2 zones de chauffage. Z 1 : radiateurs à vannes thermostatique, sauf 1. Z 2 : chauffage au sol. Quand il fait bon dehors, le...
  • 7. Problème chaudière Chaffoteaux Mira C green link
    N°20515 : Bonjour J'ai besoin d'aide, ma chaudière ne fait sans cesse que de se réinitialiser. Elle fait un bruit désagréable mais après l'écran se coupe... Des traits tournent sur l'écran et quelques longues secondes plus tard...
  • 8. Tête de vis cassée électrode chaudière Gaz Mira C Green 30 FF
    N°21139 : Bonjour le forum, En voulant changer une électrode de ionisation sur une chaudière Gaz Mira C Green 30 FF installée en 2008, la tête de vis à cassé suite à oxydation. Impossible à changer à moins de percer l'axe....
  • 9. Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Mira C Green
    N°18220 : Bonjour. Voilà mon souci. Depuis avant hier soir ma chaudière Chaffoteaux Mira C Green reste en sécurité mais pas de code erreur. Juste reset 612 et quand je fais reset si le chauffage est sélectionné ou sanitaire quand...
  • 10. Pas d'eau chaude sanitaire sur chaudière Chaffoteaux Mira Green
    N°6765 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière Chaffoteaux et Maury Mira Green dernièrement. Tout a bien fonctionné pendant deux / trois mois... Depuis, plus d'eau chaude sanitaire. Pour être plus exact, on dirait que la...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite