FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière De Dietrich défaut allumage Terre neutre 3V

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 22 281 questions dans le forum chauffage


5595

Questions FAQ chauffage : Chaudière De Dietrich défaut allumage Terre neutre 3V


Invité
invité
Bonjour. Ma chaudière se met en défaut d'allumage. Défaut électrique identifié. Terre - Neutre > 3 volts, ce qui est le niveau max acceptable par la chaudière. Un transfo d'isolement de 100 VA est déjà en place mais rien n'y fait. Contrôle de Terre fait : Ok. Merci pour vos conseils.
04 avril 2008 à 13:23
Conseils Dépannage Chauffage 1

Chaudière De Dietrich défaut allumage Terre neutre 3V


Invité
invité
Il ne faut pas un transfo d'isolement mais un transfo de séparation. G.B.
05 avril 2008 à 13:09
Conseils Dépannage Chauffage 2

Chaudière De Dietrich défaut allumage Terre neutre 3V


Invité
invité
J'oubliais, vérifiez la position du neutre et de la phase. G.B.
Conseils Dépannage Chauffage 3

Chaudière De Dietrich défaut allumage Terre neutre 3V


Invité
invité
Ne pas oublier de raccorder une des phases du secondaire du transformateur d'isolement à la terre ! Sinon, vous aurez un "neutre flottant".
09 janvier 2009 à 03:23
Conseils Dépannage Chauffage 4

Chaudière De Dietrich défaut allumage Terre neutre 3V


Invité
invité
Bonjour. Nous avons le même défaut que vous. Est-ce De Dietrich qui vous a demandé de mettre un transfo d'isolement ? Pour notre cas boîtier de sécurité changé et bloc gaz, plus la carte mère et sans compter le déplacement d'un électricien qui n'a rien donné.
27 novembre 2010 à 16:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35
    N°19270 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013). J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte. Je constate que sans...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 5. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 6. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
    N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
  • 7. Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
    N°4443 : Bonjour. Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation. Elle se met en défaut code E04 ou E06. Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme. Le manuel parle également de...
  • 8. Chaudière De Dietrich s'arrête motif défaut allumage
    N°5512 : Bonjour, pourquoi ma chaudière à condensation De Dietrich s'arrête avec comme motif défaut d'allumage, cela fait 4 fois que le chauffagiste intervient et qu'il ne trouve pas de solution. Merci à tous pour vos conseils.
  • 9. Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td
    N°19939 : Bonjour, Ma chaudière De Dietrich Elitec, affiche Al td régulièrement. Un reboot de la chaudière et celui-ci disparait directement. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ? J'ai vérifié les connexions. Un reboot...
  • 10. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich défaut allumage Terre neutre 3V >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre inserterreur 404 bricolageventouse chaudierepoele a bois danois



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite