Bonjour,
J'ai un petit souci avec l'installation d'origine du sens de circulation de l'eau de mes radiateurs. Le premier radiateur à chauffer est celui de la chambre et après avoir fait le tour des autres pièces, cela se termine dans le salon.
Je travaille de chez moi et je suis pour la majorité du temps dans le salon. Les radiateurs ne chauffent quasiment pas, alors que celui de la chambre est brûlant (même avec la poignée presque fermée). Je suis embêtée car on m'a annoncé qu'il ne fallait pas fermer les robinets sur les radiateurs car cela endommagerait le système. D'autres personnes me disent que ce n'est pas vrai.
J'ai tenté de fermer les robinets de ceux dont je n'ai pas l'utilité, mais les autres semblent toujours chauffer. Cela ne règle pas le fait que les derniers radiateurs restent malgré tout à peine tièdes.
J'ai entendu parler des robinets thermostatiques. Quelqu'un aurait-il plus de solutions, de précisions, etc.?
Merci d'avance.
J'ai un petit souci avec l'installation d'origine du sens de circulation de l'eau de mes radiateurs. Le premier radiateur à chauffer est celui de la chambre et après avoir fait le tour des autres pièces, cela se termine dans le salon.
Je travaille de chez moi et je suis pour la majorité du temps dans le salon. Les radiateurs ne chauffent quasiment pas, alors que celui de la chambre est brûlant (même avec la poignée presque fermée). Je suis embêtée car on m'a annoncé qu'il ne fallait pas fermer les robinets sur les radiateurs car cela endommagerait le système. D'autres personnes me disent que ce n'est pas vrai.
J'ai tenté de fermer les robinets de ceux dont je n'ai pas l'utilité, mais les autres semblent toujours chauffer. Cela ne règle pas le fait que les derniers radiateurs restent malgré tout à peine tièdes.
J'ai entendu parler des robinets thermostatiques. Quelqu'un aurait-il plus de solutions, de précisions, etc.?
Merci d'avance.
13 décembre 2024 à 22:11
Questions Réponses Chauffage 2
Circuit monotube mauvais sens circulation d'eau
Bonjour,
Un peu tardivement pour vous demander ce qui vous fait penser que votre installation est en monotube.
D'après ces raccordements pour le moins curieux, cela ne semble pas être mon avis.
Cela ressemble plutôt à du bricolage peu professionnel. Quelle était votre intention exacte en réalisant ces travaux ?
Dans la logique, en examinant la première photo du radiateur (à gauche), on peut voir deux canalisations déjà peintes.
Normalement, en bi-tubes, le retour de l'installation vers la chaudière se trouve en dessous.
Ici, il alimente l'arrivée du radiateur. Autrement dit, ce radiateur est raccordé à l'envers. Il en est de même pour la figure 3.
Quant à la figure 2, elle pourrait fonctionner à condition de supprimer ce by-pass qui me semble inutile.
De plus, il semble y avoir une contrepente pour le radiateur 3.
Toutes ces modifications ne me semblent pas utiles et doivent être reprises en supprimant ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire ces by-pass entre autres, et en remettant dans le bon sens les raccordements des radiateurs.
Si vous avez d'autres explications ou d'autres photos de l'installation à divers endroits, cela pourrait m'aider à mieux comprendre.
Cordialement.
Un peu tardivement pour vous demander ce qui vous fait penser que votre installation est en monotube.
D'après ces raccordements pour le moins curieux, cela ne semble pas être mon avis.
Cela ressemble plutôt à du bricolage peu professionnel. Quelle était votre intention exacte en réalisant ces travaux ?
Dans la logique, en examinant la première photo du radiateur (à gauche), on peut voir deux canalisations déjà peintes.
Normalement, en bi-tubes, le retour de l'installation vers la chaudière se trouve en dessous.
Ici, il alimente l'arrivée du radiateur. Autrement dit, ce radiateur est raccordé à l'envers. Il en est de même pour la figure 3.
Quant à la figure 2, elle pourrait fonctionner à condition de supprimer ce by-pass qui me semble inutile.
De plus, il semble y avoir une contrepente pour le radiateur 3.
Toutes ces modifications ne me semblent pas utiles et doivent être reprises en supprimant ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire ces by-pass entre autres, et en remettant dans le bon sens les raccordements des radiateurs.
Si vous avez d'autres explications ou d'autres photos de l'installation à divers endroits, cela pourrait m'aider à mieux comprendre.
Cordialement.
26 mai 2025 à 18:13