Invité

Bonjour, Il s'est produit un défaut sonde ECS (eau chaude sanitaire) mentionné par l'afficheur du régulateur. Après changement de la sonde, le régulateur considère que la chaudière n'est pas équipée d'une régulation (ou programmation) en ECS. Il n'est plus possible d'accéder à la programmation ECS ni de connaître la température de l'ECS au régulateur (sauf par le thermomètre analogique).
Ayant déjà changé la platine il y a 5 ans, quelqu'un pourrait-il me dire s'il est nécessaire de pratiquer un RESET du régulateur après changement de la sonde afin de réinitialiser les options installées ou si la platine a (encore) une défaillance qui impose son changement ? Cdlt. PjP
Ayant déjà changé la platine il y a 5 ans, quelqu'un pourrait-il me dire s'il est nécessaire de pratiquer un RESET du régulateur après changement de la sonde afin de réinitialiser les options installées ou si la platine a (encore) une défaillance qui impose son changement ? Cdlt. PjP
16 août 2008 à 23:35
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Problème production ECS régulateur Diematic Delta De Dietrich
Invité

Il s'agit certainement d'une mauvaise connexion de la sonde sanitaire. En effet la régulation Diématic ne reconnait que ce qu'elle a de branché. Si la connexion est bonne, un reset peut alors arranger le problème.