FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Difference température retour mesurée et sonde PAC Weishaupt

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 799 questions dans le forum chauffage


24799

Questions Forum Chauffage : Difference température retour mesurée et sonde PAC Weishaupt

Quentin91590
Membre inscrit
Quentin91590
1 message
Bonjour à tous loveliness

J’ai un souci avec ma pompe à chaleur Weishaupt WWP L 20 A (régulation Dimplex pCO3) de 2008.
Depuis que les températures sont plus basses, la température de retour affichée par la PAC est fausse mad : elle indique environ 42,6 °C, alors que je mesure environ 50 °C sur la canalisation de retour avec un thermomètre.
En conséquence, la régulation considère que le delta T est trop important (jusqu’à 16 °C entre aller et retour) et me renvoie parfois une erreur : >"Différence temp. – défaut installation" cry

Mon installation : Monobloc extérieur
Un primaire desservant un ballon ECS et un accumulateur (chacun avec une pompe sur l’aller).
Un "secondaire" (boucle ouverte) branché sur l’accumulateur pour le circuit de chauffage, avec sa propre pompe de circulation.
Merci.
14 novembre 2025 à 07:42

Proposer une réponse à Difference température retour mesurée et sonde PAC Weishaupt



image_addAjouter nouveau fichier

Novembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. PAC Chappée problème sonde de température de départ
    N°22240 : Bonjour. J'ai une PAC Chappée air Eria-N Duo 4-8/E. A02E81848041. J'ai l'erreur code E.00.00 "la sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée." Savez-vous à quoi...
  • 2. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 4. Remplacer sonde filaire par sonde radio
    N°19933 : Bonjour. J'ai actuellement une sonde d'ambiance QAA50 reliée en filaire sur un régulateur Weishaupt wrd 0.2. Je souhaite déplacer celle-ci dans une autre pièce, mais je ne voudrais pas tirer les fils. Donc je me dis qu'une...
  • 5. Thermonstat QAA73 ne détecte pas la température correcte
    N°23861 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz à condensation Bosch 7500 FM (Chauffage et ECS) avec une sonde extérieure et un thermostat intérieur QAA73. Dans la pièce où se trouve le thermostat et les pièces adjacentes (RdC), les...
  • 6. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 7. Différence entre température entrée et sortie
    N°22493 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière gaz condensation De Dietrich MCX24. Je peux noter une différence entre mon circuit d'entrée et de sortie d'eau de 5° en moyenne. Ce qui, je pense, ne donne pas un fonctionnement optimum...
  • 8. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
    N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
  • 9. Rafraichissant PAC Chappée
    N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
  • 10. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
  • 11. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
>>> Résultats suivants pour : Difference température retour mesurée et sonde PAC Weishaupt >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere inoxthermometre radiateur thermomforum chauffage energie renouvelableforum chauffage branchement radiateurs



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite