Bonjour à tous,
Voici mon problème, lorsque je prends une douche et que le chauffage se met en route, l'eau de la douche devient tiède et même froide, le RTA a été changé parce-que j'avais un problème de ce côté là aussi.
Ma chaudière est une Frisquet 23kW gazeliner de 10 ans.
Merci à toutes vos réponses.
Voici mon problème, lorsque je prends une douche et que le chauffage se met en route, l'eau de la douche devient tiède et même froide, le RTA a été changé parce-que j'avais un problème de ce côté là aussi.
Ma chaudière est une Frisquet 23kW gazeliner de 10 ans.
Merci à toutes vos réponses.
10 avril 2008 à 12:33
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chauffage ok eau sanitaire tiède
Invité

Il faut remplacer la cartouche thermostatique en sortie de V3V. G.B.
15 avril 2008 à 12:49
Conseils 2 Dépannage
Invité

Chauffage ok eau sanitaire tiède
Invité

La cartouche thermostatique, ne serait-ce pas "le carlostat" comme sur cette photo ?


16 avril 2008 à 16:38
Conseils 3 Dépannage
Chauffage ok eau sanitaire tiède
Problème est très simple à régler, ça vient souvent de la RTA avant ou après 2000.
- 1 Il faut juste changer le joint torique qui se place à l'intérieur, quand il s'abime il laisse passer plus l'eau froide.
- 2 Chauffez légèrement la tête de la cartouche pour la débloquer.
- 3 Il y a un réglage sur la RTA.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- 1 Il faut juste changer le joint torique qui se place à l'intérieur, quand il s'abime il laisse passer plus l'eau froide.
- 2 Chauffez légèrement la tête de la cartouche pour la débloquer.
- 3 Il y a un réglage sur la RTA.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2016 à 00:32