ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Actuellement
24 653
questions dans le
forum chauffage
22837
Question Forum Chauffage : ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Bonjour.
J'ai une chaudière De Dietrich GTU 1204 V
Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais. Du coup le circulateur ne démarre pas.
La seule solution est d'arrêter la chaudière et de la rallumer dans la foulée.
Le circulateur redémarre et les radiateurs chauffent.
D'où peut provenir la panne ? Merci.
J'ai une chaudière De Dietrich GTU 1204 V
Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais. Du coup le circulateur ne démarre pas.
La seule solution est d'arrêter la chaudière et de la rallumer dans la foulée.
Le circulateur redémarre et les radiateurs chauffent.
D'où peut provenir la panne ? Merci.
23 décembre 2022 à 12:10
Réponse 1 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre chaudière ne bascule plus correctement du mode ECS au mode chauffage, ce dysfonctionnement peut avoir pour origine :
- Un réglage de l'aquastat de la chaudière trop bas,
- Une consigne ECS qui n'est pas comprise entre 50 et 55°C,
- Un entartrage du ballon,
- Une pompe de charge ECS défectueuse,
- Une temporisation de basculement trop longue ou défectueuse.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre chaudière ne bascule plus correctement du mode ECS au mode chauffage, ce dysfonctionnement peut avoir pour origine :
- Un réglage de l'aquastat de la chaudière trop bas,
- Une consigne ECS qui n'est pas comprise entre 50 et 55°C,
- Un entartrage du ballon,
- Une pompe de charge ECS défectueuse,
- Une temporisation de basculement trop longue ou défectueuse.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 16:22
Réponse 2 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Merci pour votre réponse.
Vous trouverez ci-joint 7 photos mis à disposition.
Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques et dès que je réactive le circulateur, ils chauffent.
Il y a une sonde extérieure et le réglage été est 19°. Vu que je suis dans le Cantal, la température extérieure actuelle.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Vous trouverez ci-joint 7 photos mis à disposition.
Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques et dès que je réactive le circulateur, ils chauffent.
Il y a une sonde extérieure et le réglage été est 19°. Vu que je suis dans le Cantal, la température extérieure actuelle.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







23 décembre 2022 à 19:24
Réponse 3 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Citation :Et concernant le brûleur, il continue à chauffer ?
Le circulateur ECS se déclenche normalement mais ne s’interrompt jamais
24 décembre 2022 à 13:23
Réponse 4 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Il se met en route de temps en temps. Mais comme le circulateur est à l'arrêt et qu'il a rechargé l'ECS cela n'arrive pas très souvent.
25 décembre 2022 à 21:39
Réponse 5 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Dernière question : l'eau est à quelle température ?
Avec ce que vous dites, j'ai l'impression que la sonde ECS est dans les choux et ne transmet pas la bonne info, du coup la chaudière continue à faire de l'ECS en continue.
Avec ce que vous dites, j'ai l'impression que la sonde ECS est dans les choux et ne transmet pas la bonne info, du coup la chaudière continue à faire de l'ECS en continue.
26 décembre 2022 à 07:00
Réponse 6 du forum-chauffage
ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas
Le réglage est à 50° (le mode d'emploi recommande entre 50 et 55) et la mesure à l'instant est de 49,9°.
Du coup j'ai éteint et rallumé la chaudière et le circulateur est reparti.
La sonde ECS ne doit pas être totalement morte, puisqu'elle prend la main pour chauffer l'eau... mais elle ne la rend pas.
Ceci dit, le brûleur s'arrête quand même...
La température de la chaudière affichait 50°..
Du coup j'ai éteint et rallumé la chaudière et le circulateur est reparti.
La sonde ECS ne doit pas être totalement morte, puisqu'elle prend la main pour chauffer l'eau... mais elle ne la rend pas.
Ceci dit, le brûleur s'arrête quand même...
La température de la chaudière affichait 50°..
26 décembre 2022 à 16:21
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF problème ECS et chauffage
- N°20018 : Bonsoir. L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème. Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Chaudière Riello ne démarre plus
- N°20560 : Bonjour. Je viens de déposer un radiateur, la pression du circuit a baissé, mais je n'ai pas éteint la chaudière car j'étais en mode été (eau chaude). Le lendemain elle s'est mise en arrêt. J'ai essayé de la...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 7. Circulateur Frisquet tourne en boucle et chauffage ne se lance pas
- N°23630 : Bonjour, J'ai souvent consulté le forum pour plusieurs problèmes liés à ma chaudière et j'ai toujours pu me dépanner seul avec les réponses du forum. Mais aujourd'hui, je sèche car, lorsque j'essaie de décrire mon...
- 8. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 9. Changement circulateur ballon ECS chauffe circulateur coupé ?
- N°20869 : Bonsoir. Voilà j'ai une chaudière Viessmann avec un ballon ECS extérieur et une pompe de circulation pour envoyer l'eau de la chaudière réchauffer l'eau du ballon. Comme je bricole un peu, et que je n'avais pas besoin de...
- 10. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite