Bonjour, j'ai une chaudière à fioul qui est à l'intérieur de ma maison qui sert que pour le chauffage (radiateurs en fonte). J'aurai voulu savoir quelle est la bonne pression en bars qui est nécessaire pour un bon fonctionnement ? Merci.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Pression chaudière
Invité

Cela dépend de la hauteur de votre maison. En principe, on la règle entre 1.5 et 2 bars et ça passe dans la plupart des cas.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Pression chaudière
Invité

Une colonne d'eau de 10 m = 1 bar. Il faut simplement que la pression dans le circuit soit supérieure à la hauteur manométrique.
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Pression chaudière
Invité

Pour la nouvelle norme, il faut 3 bars en arrivée !
01 octobre 2008 à 00:35
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Pression chaudière
Invité

La pression statique d'une installation de chauffage doit être au moins égal à la hauteur entre le vase d'expansion et le radiateur le plus haut du réseau. Il est conseillé d'ajouter 0.5 bar en plus pour être sûr que le radiateur le plus haut soit bien irrigué. Il est également possible que le constructeur préconise une pression minimale. Bon courage.