Problème Chauffage : Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fuel et je me suis rendu compte à l'utilisation que la pression (réglée en général à 2 bars) chute rapidement (1 bar au bout de 6 heures de chauffe). Je suis obligé chaque fois de remettre de l'eau pour la faire remonter. De quoi cela peut-il venir ? Après vérification par un chauffagiste de la chaudière, il m'a indiqué qu'il y avait une fuite dans le coeur de chauffe et qu'il fallait remplacer la chaudière. Cela est-il possible ? Y a-t-il une alternative ? Merci pour vos réponses.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

C'est le flexcon qu'il faut changer. Si le corps de chauffe était percé, ce serait le contraire, la pression augmenterait.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

Faux, si le corps de chauffe est percé la pression baisse, vous confondez avec le système ballon chauffage ou si la pression de l'eau sanitaire rentre dans la chaudière, effectivement la pression augmenterait.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

Votre vase d'expansion est hors d'usage.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

Le corps de chauffe a deux fonctions, réchauffer le circuit chauffage ou eau chaude sanitaire, s'il est percé au niveau du circuit chauffe = perte de pression, mais vous pouvez changer le corps de chauffe sans changer la chaudière.
06 janvier 2011 à 13:24
Conseil 5 Forum chauffage
Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
J'ai eu un probléme semblable sur une chaudiière HS-TARM 24 kW à production d'eau chaude par échangeur à plaques.
La pression baissait lentement, il fallait remettre de l'eau de plus en plus souvent. Il n'y avait aucune fuite visible. En enlevant l'isolation, on a pu constater un trou en formation sur le dessus du CDC qui était profondément oxydé (oxydation extérieure donc).
Sur cette chaudière les purgeurs sont sur le dessus, (un pour le chauffage et un pour la pompe ECS). Quand on actionne les purgeurs ou qu'ils fuient un peu, il y a souvent de l'eau qui s'échappe et va mouiller l'isolation en laine de verre (non étanche). Il semblerait que cette eau ait finalement, au cours des années (23 ans), atteint et oxydé la tôle supérieure avant de s'évaporer du fait de la chaleur.
Donc à éviter :
- L'isolation thermique hydrophile,
- De placer des purgeurs à une place où ils sont susceptibles de mouiller le CDC en fuyant.
La pression baissait lentement, il fallait remettre de l'eau de plus en plus souvent. Il n'y avait aucune fuite visible. En enlevant l'isolation, on a pu constater un trou en formation sur le dessus du CDC qui était profondément oxydé (oxydation extérieure donc).
Sur cette chaudière les purgeurs sont sur le dessus, (un pour le chauffage et un pour la pompe ECS). Quand on actionne les purgeurs ou qu'ils fuient un peu, il y a souvent de l'eau qui s'échappe et va mouiller l'isolation en laine de verre (non étanche). Il semblerait que cette eau ait finalement, au cours des années (23 ans), atteint et oxydé la tôle supérieure avant de s'évaporer du fait de la chaleur.
Donc à éviter :
- L'isolation thermique hydrophile,
- De placer des purgeurs à une place où ils sont susceptibles de mouiller le CDC en fuyant.
12 novembre 2021 à 23:58
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Perte pression inexplicable chaudière fuel
- N°15988 : Bonjour, J'ai épuisé toutes les idées, lu tout ce que je pouvais mais là je suis dans l'impasse. :sad: Mon circuit perd de la pression tous les jours, je remets de l'eau jusqu'à 1,5 et tous les matins la pression est à...
- 2. Perte de pression dans circuit
- N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
- 3. Perte de pression puis fuite circuit chauffage chaudière Acléis NGLM24-5H
- N°17063 : Bonsoir, Un petit peu en galère, je ne sais pas trop quoi faire. Nous vivons dans un appartement ancien de 80m² équipé de 5 radiateurs alimentés par une chaudière gaz ELM Leblanc Acléis NGLM24-5H installée en...
- 4. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 5. Problème perte de pression dans circuit de chauffage
- N°9540 : Bonjour, Après avoir épuisé plusieurs professionnels, je me tourne vers la communauté afin de récolter quelques conseils car je suis dans une impasse. Je suis syndic bénévole de la copropriété au sein de laquelle je suis...
- 6. Perte de pression chaudière Chappée au fuel
- N°10736 : Bonjour, mon système de chauffage au fuel chaudière Chappée (30 ans d'existence) perd de la pression, passage de 2 bars à 0 en 24h. Après recherche, j'ai changé le vase d'expansion, le groupe de sécurité, vérifier les...
- 7. Perte pression circuit chauffage
- N°2797 : Est-il possible qu'une fuite sur le circuit de chauffage entraîne une baisse de pression au niveau du manomètre de manière non constante. Lorsqu'il fait froid et que les radiateurs sont très chauds, la pression baisse peu, par...
- 8. Perte de pression chaudière Niagara delta
- N°3908 : Bonjour. J'ai une chaudière Niagara delta et une perte de pression importante même lorsque le circuit de chauffage est fermé. Le vase d'expansion a été changé mais rien n'y fait. Nous étions absents tout le week-end et en...
- 9. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
- N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
- 10. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite