Bonjour,
Nous avons installé une chaudière Vivadens MCR24BIC avec une sonde extérieure pour la loi d'eau.
Nous avons un thermostat intérieur en contact sec (oui / non) pour définir des plages horaires pour la température le matin/soir et la nuit/journée.
De ce que je comprends de la loi d'eau, elle permet à la chaudière de maintenir le logement à 19° en injectant toujours de l'eau à bonne température, basée sur la température extérieure et la pente configurée.
Mais du coup, notre logement doit rester à 19° même la nuit ? c'est assez inconfortable pour dormir.
Si on souhaite une température de 19° le matin, il faut alors déclencher la chaudière très en avance le matin car la montée en température va dépendre de la température extérieure et c'est parfois très long (toujours pas atteint après 2h30 de chauffage).
Savez-vous comment bien coupler un thermostat d'ambiance avec une courbe de loi d'eau pour avoir une température faible la nuit et confortable le matin et soir ?
Merci.
Nous avons installé une chaudière Vivadens MCR24BIC avec une sonde extérieure pour la loi d'eau.
Nous avons un thermostat intérieur en contact sec (oui / non) pour définir des plages horaires pour la température le matin/soir et la nuit/journée.
De ce que je comprends de la loi d'eau, elle permet à la chaudière de maintenir le logement à 19° en injectant toujours de l'eau à bonne température, basée sur la température extérieure et la pente configurée.
Mais du coup, notre logement doit rester à 19° même la nuit ? c'est assez inconfortable pour dormir.
Si on souhaite une température de 19° le matin, il faut alors déclencher la chaudière très en avance le matin car la montée en température va dépendre de la température extérieure et c'est parfois très long (toujours pas atteint après 2h30 de chauffage).
Savez-vous comment bien coupler un thermostat d'ambiance avec une courbe de loi d'eau pour avoir une température faible la nuit et confortable le matin et soir ?
Merci.
03 décembre 2016 à 19:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC
Invité

Bonjour,
Quelle température demandez-vous pour la nuit ?....
Si vous demandez 14 ou 15° la remontée peut être longue et c'est normal selon la température extérieure, la configuration de Votre logement, son isolation, etc.
La solution ne serait-elle pas plutôt d'avoir un radiateur avec robinet thermostatique dans votre chambre ?...
Meilleurs sentiments.
GC
Quelle température demandez-vous pour la nuit ?....
Si vous demandez 14 ou 15° la remontée peut être longue et c'est normal selon la température extérieure, la configuration de Votre logement, son isolation, etc.
La solution ne serait-elle pas plutôt d'avoir un radiateur avec robinet thermostatique dans votre chambre ?...
Meilleurs sentiments.
GC
04 décembre 2016 à 09:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC
Bonjour,
La nuit on demande 16, ou plutôt, il est réglé 16 sur le thermostat d'ambiance qui coupe la chaudière.
La remontée est effectivement longue.
Du coup avec un système de sonde extérieure, il vaut mieux laisser à 19 toute la journée (chaudière allumée) ? même si on est absent ?
La nuit on demande 16, ou plutôt, il est réglé 16 sur le thermostat d'ambiance qui coupe la chaudière.
La remontée est effectivement longue.
Du coup avec un système de sonde extérieure, il vaut mieux laisser à 19 toute la journée (chaudière allumée) ? même si on est absent ?
04 décembre 2016 à 10:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC
Invité

Avec ou sans sonde extérieure, à moins d'avoir un tout petit logement très bien isolé, je ne me risquerais personnellement pas à programmer 3° de différence entre le jour et la nuit!...
Un degré serait pour moi le maximum sinon risque de température yoyo que vous connaissez.
A mon avis ce que vous décrivez est très normal, et je persiste à dire que la solution serait de placer un robinet thermostatique dans la chambre (et éventuellement dans les pièces dont vous vous servez peu).
Mais comme j'ai coutume de le dire "les conseilleurs ne sont pas les payeurs".
GC
Un degré serait pour moi le maximum sinon risque de température yoyo que vous connaissez.
A mon avis ce que vous décrivez est très normal, et je persiste à dire que la solution serait de placer un robinet thermostatique dans la chambre (et éventuellement dans les pièces dont vous vous servez peu).
Mais comme j'ai coutume de le dire "les conseilleurs ne sont pas les payeurs".

GC
04 décembre 2016 à 10:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC
On a bien un thermostatique dans les chambres mais placées à l'étage et sans porte, il fait tout de même chaud mais ça n'a rien à voir avec la chaudière.
Donc en fait la loi d'eau permet d'amener de l'eau à la juste température et faire des économies mais si le thermostat coupe souvent la chaudière est-ce qu'il n'y a pas surcoût pour remonter le circuit en température ?
J'ai l'impression que la sonde extérieure est incompatible avec un thermostat oui/non et qu'il vaut mieux utiliser une sonde intérieure pour que ce soit optimal.
En tout cas merci pour vos réponses.
Donc en fait la loi d'eau permet d'amener de l'eau à la juste température et faire des économies mais si le thermostat coupe souvent la chaudière est-ce qu'il n'y a pas surcoût pour remonter le circuit en température ?
J'ai l'impression que la sonde extérieure est incompatible avec un thermostat oui/non et qu'il vaut mieux utiliser une sonde intérieure pour que ce soit optimal.
En tout cas merci pour vos réponses.
04 décembre 2016 à 17:17
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC
Bonsoir Erwane,
La sonde extérieure permet de conserver une proportionnelle sur la température de départ, en fonction de la température extérieure.
Plus il fait froid, et plus elle voudra envoyer du chaud.
Votre thermostat d'ambiance ne va que dire à la chaudière :
- c'est bon tu peux te mettre en route
- c'est bon, tu peux t'éteindre.
Certains thermostat d'ambiance permettent d'anticiper la chauffe pour atteindre la température voulue à l'heure voulue.
Les thermostats basiques ne vont se mettre en route qu'à l'heure programmée.
Les sondes d'ambiance permettent d'informer la régulation de la température de l'intérieur de la maison et corriger la pente (loi d'eau).
La sonde extérieure permet de conserver une proportionnelle sur la température de départ, en fonction de la température extérieure.
Plus il fait froid, et plus elle voudra envoyer du chaud.
Votre thermostat d'ambiance ne va que dire à la chaudière :
- c'est bon tu peux te mettre en route
- c'est bon, tu peux t'éteindre.
Certains thermostat d'ambiance permettent d'anticiper la chauffe pour atteindre la température voulue à l'heure voulue.
Les thermostats basiques ne vont se mettre en route qu'à l'heure programmée.
Les sondes d'ambiance permettent d'informer la régulation de la température de l'intérieur de la maison et corriger la pente (loi d'eau).
04 décembre 2016 à 18:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC
La chaudière met-elle du temps à chauffer la maison quand il fait froid dehors, quand il fait chaud, ou toujours pareil ?
Il fait trop chaud à l'étage, y a t-il eu un équilibrage ?
Il fait trop chaud à l'étage, y a t-il eu un équilibrage ?
04 décembre 2016 à 18:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC
La pente n'a pas été réglée par le chauffagiste (grrrr) et j'essaye de comprendre ce qui est plus économique.
Bien régler la pente et laisser tourner ou bien laisser faire le thermostat ambiance, couplé à la sonde extérieure, même si le temps des cycles marche/arrêt est court.
En ce moment il fait plutôt froid et la maison a du mal à passer de 17° à 19° le matin mais je peux anticiper la mise en route du chauffage.
Sinon mon Hager permet une anticipation automatique suivant le temps de chauffage constatée mais là encore je me demande si c'est pertinent de coupler autant d'automatisme et si le rapport confort/consommation est bon.
Même questionnement sur le fait de laisser la chaudière allumée la journée à 19° ou la laisser rebaisser à 16°.
Ma question initiale est plus d'ordre économique que technique en fait.
Bien régler la pente et laisser tourner ou bien laisser faire le thermostat ambiance, couplé à la sonde extérieure, même si le temps des cycles marche/arrêt est court.
En ce moment il fait plutôt froid et la maison a du mal à passer de 17° à 19° le matin mais je peux anticiper la mise en route du chauffage.
Sinon mon Hager permet une anticipation automatique suivant le temps de chauffage constatée mais là encore je me demande si c'est pertinent de coupler autant d'automatisme et si le rapport confort/consommation est bon.
Même questionnement sur le fait de laisser la chaudière allumée la journée à 19° ou la laisser rebaisser à 16°.
Ma question initiale est plus d'ordre économique que technique en fait.
04 décembre 2016 à 20:13
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC
Le meilleur rapport/consommation est de ne pas chauffer, et de se blottir dans les draps avec madame.
Trêve de plaisanterie :
Pour moi, il y a économie sur l'énergie non dépensée durant les périodes d'absence.
Essayer les 2 en faisant un relevé compteur, et vous verrez le plus intéressant pour vous.
Trêve de plaisanterie :
Pour moi, il y a économie sur l'énergie non dépensée durant les périodes d'absence.
Essayer les 2 en faisant un relevé compteur, et vous verrez le plus intéressant pour vous.
04 décembre 2016 à 22:22
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Point de rosée température d'eau d'une chaudière fioul
- N°18091 : Bonjour, Je possède une vieille chaudière Ideal Standard LB2 (~1968), elle est équipée d'un thermostat qui me permet de choisir la température de l'eau. Les anciens proprio la mettaient à 50°, après un test il fait une...
- 4. Chaudière De Dietrich Vivadens BIC gagnez 15% sur l'eau chaude
- N°23339 : Bonjour. Avec une chaudière De Dietrich Vivadens BIC Plus (BIC : Ballon Incorporé ; 40 litres), équipé d'une horloge thermostatique radio (réf AD303, dite RF Rdio Fréduece : avec une filaire, dite Open Therm, cela marche...
- 5. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
- N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
- 6. Comment régler pente loi d'eau sur chaudière Vivadens MCR24 De Dietrich
- N°14633 : Bonjour, comme indiqué dans le sujet je cherche à changer ma pente de chauffage sur une chaudière De Dietrich Vivadens MCR24. Mon problème est que je ne sais pas comment accéder au menu programmation, l'artisan qui m'a...
- 7. Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri
- N°22291 : Bonjour. La configuration de ma chaudière : Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1). Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon....
- 8. Programmer température maison chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000
- N°17860 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison depuis 2006, équipée d'une chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000. Nous avons du mal à trouver le mode d'emploi de la programmation de la température de la maison aux différentes...
- 9. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 10. Réglé la loi d'eau d'une PAC volontairement bas
- N°23484 : Bonjour. Je dispose d'une PAC avec un ballon tampon. J'ai un circuit de chauffage avec radiateurs fontes. La maison est entièrement rénovée au-delà du niveau BBC. Je souhaiterais régler la loi d'eau de la PAC...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite