FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Budérus programme perso 2 ne reste pas par défaut

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 910 questions dans le forum chauffage


24902

Question Forum Chauffage : Chaudière Budérus programme perso 2 ne reste pas par défaut

Wakespirit
Membre inscrit
Wakespirit
8 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière Budérus G115, gérée, ou pilotée, par un régulateur Logamatic 2107.
Suite a des erreur de brûleur, le technicien a fait un reset du régulateur mais celui ci prend maintenant les paramètres d'usine du circuit CC1 par défaut, or ma commande a distance est branché sur le circuit CC2.
Du coup, le programme ne tiens pas compte de ma commande a distance et régule tout le temps sur 21 degrés au lieu de 19° comme je l'ai défini dans mon programme perso du circuit CC2 qui fonctionnait avant le reset.

Sur la documentation de ce régulateur, il est indiqué que pour changer le programme de base il faut :
1. Maintenir la touche "Circuit de chauffage" enfoncée et tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que "CC2" s'affiche.
2. Lâcher la touche "Circuit de chauffage".
3. Appuyer sur la touche " Prog" et tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que le programme souhaité s'affiche.
4. Relâcher la touche "Prog" pour enregistrer la saisie.

Après avoir fait ça l'affichage affiche bien la température de 19 degrés du programme choisi et si j’agis sur la commande a distance il change bien la température.
Mais après quelque minute, l'affichage repasse a 21 degrés et reprend par défaut le programme d'usine du circuit CC1 au lieur de CC2.

On dirait qu'il ne garde pas la programme CC2 comme circuit par défaut pour la régulation.
Avez vous une idée de comment lui dire de garder mon programme sur le circuit CC2 par défaut ?
Merci à vous.
06 janvier 2026 à 11:20

Proposer une réponse à Chaudière Budérus programme perso 2 ne reste pas par défaut



image_addAjouter nouveau fichier

Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
    N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
  • 2. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 7. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
    N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
  • 8. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 10. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 11. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Budérus programme perso 2 ne reste pas par défaut >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiere ideal standardconduits cheminees inox tubage conduits cheminventouse chaudiereventouse chaudiere gaz



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite