Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Brötje BBK22D
Actuellement
24 910
questions dans le
forum chauffage
24827
Question Forum Chauffage : Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Brötje BBK22D
Bonjour à tous.
Je suis actuellement bloqué dans le branchement de mon thermostat Netatmo sur cette chaudière Brötje BBK22D.
J'ai accédé aux branchements mais je ne vois pas les lettres LS/LR ou TA ou COMM/NO.
Cette chaudière dispose bien d'une notice d'installation mais elle manque de détails.
Je vous montre quand même le détail du "bornier".
Aucune des lettres utilisées ne me permettent d'identifier l'emplacement pour connecter les 2 fils du thermostat.
Je tiens à préciser que je vais l'alimenter par une prise externe, j'ai donc juste besoin de trouver le bon connecteur pour commander la chaudière en mode ON/OFF.
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis actuellement bloqué dans le branchement de mon thermostat Netatmo sur cette chaudière Brötje BBK22D.
J'ai accédé aux branchements mais je ne vois pas les lettres LS/LR ou TA ou COMM/NO.
Cette chaudière dispose bien d'une notice d'installation mais elle manque de détails.
Je vous montre quand même le détail du "bornier".
Aucune des lettres utilisées ne me permettent d'identifier l'emplacement pour connecter les 2 fils du thermostat.
Je tiens à préciser que je vais l'alimenter par une prise externe, j'ai donc juste besoin de trouver le bon connecteur pour commander la chaudière en mode ON/OFF.
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2025 à 20:34
Réponse 1 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Brötje BBK22D
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Ma réponse risque de ne pas vous plaire et pourtant ...
Votre chaudière est apparemment un modèle à condensation.
Il est fortement déconseillé de brancher un thermostat ( simple contact sec - tout ou rien - marche / arrêt ) sur une chaudière à condensation. VETC (Mario) spécialiste en chauffage s'est évertué à le dire sur ce forum.
Cette possibilité n'est peut-être pas/plus prévue par le fabricant avec raison.
La chaudière à condensation, pour fonctionner efficacement et économiquement doit effectuer des cycles de fonctionnement complets.
Cette chaudière dispose d'un système de régulation avec sonde extérieure, sonde d'ambiance intérieure avec réglage ...
Un thermostat imposant des marches/arrêts viendrait "flinguer" la régulation et provoquerait des variations importantes et brutales de température.
La régulation "régule" c'est à dire qu'elle s'arrange pour que la température dans les pièces soit la plus proche de celle demandée et la plus constante et que la température d'eau de chauffage soit adaptée.
La température de l'eau de chauffage est adaptée suivant la demande en chauffage et suivant la température extérieure. ( sonde extérieure )
Un thermostat fonctionne en tout ou rien et deplus avec un hystérésis : Réglé sur 20°,au mieux on enclenche à 19° et on déclenche à 20° le prochain démarrage aura lieu quand la température sera descendue en dessous de 19°. => un fonctionnement en dent de scie.
Je suppose qu'avec un système Netatmo vous espériez commander votre chauffage à distance à l'aide de votre smartphone. Pour cela il vaut mieux voir si le fabricant de votre chaudière offre un système de ce genre qui lui sera vraiment adapté et respectera le fonctionnement "condensation".
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Ma réponse risque de ne pas vous plaire et pourtant ...
Votre chaudière est apparemment un modèle à condensation.
Il est fortement déconseillé de brancher un thermostat ( simple contact sec - tout ou rien - marche / arrêt ) sur une chaudière à condensation. VETC (Mario) spécialiste en chauffage s'est évertué à le dire sur ce forum.
Cette possibilité n'est peut-être pas/plus prévue par le fabricant avec raison.
La chaudière à condensation, pour fonctionner efficacement et économiquement doit effectuer des cycles de fonctionnement complets.
Cette chaudière dispose d'un système de régulation avec sonde extérieure, sonde d'ambiance intérieure avec réglage ...
Un thermostat imposant des marches/arrêts viendrait "flinguer" la régulation et provoquerait des variations importantes et brutales de température.
La régulation "régule" c'est à dire qu'elle s'arrange pour que la température dans les pièces soit la plus proche de celle demandée et la plus constante et que la température d'eau de chauffage soit adaptée.
La température de l'eau de chauffage est adaptée suivant la demande en chauffage et suivant la température extérieure. ( sonde extérieure )
Un thermostat fonctionne en tout ou rien et deplus avec un hystérésis : Réglé sur 20°,au mieux on enclenche à 19° et on déclenche à 20° le prochain démarrage aura lieu quand la température sera descendue en dessous de 19°. => un fonctionnement en dent de scie.
Je suppose qu'avec un système Netatmo vous espériez commander votre chauffage à distance à l'aide de votre smartphone. Pour cela il vaut mieux voir si le fabricant de votre chaudière offre un système de ce genre qui lui sera vraiment adapté et respectera le fonctionnement "condensation".
Cordialement, Martien-071
26 novembre 2025 à 10:50