Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Actuellement
24 656
questions dans le
forum chauffage
14802
Question FAQ chauffage : Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonjour, je suis locataire d'une grande maison et j'ai une chaudière au fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI et je ne sais pas comment la faire fonctionner.
Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la maison ?
Merci beaucoup.
Pourriez-vous me dire comment faire pour qu'on ait du chauffage à la maison ?
Merci beaucoup.
15 octobre 2010 à 15:50
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonjour. Avez-vous trouvé la notice de votre chaudière, j'ai la même je crois et on a un code erreur E61 qui s'affiche ? Merci de me répondre, on est dans la mouise lol.
14 novembre 2010 à 14:59
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonsoir,
j'ai moi-même un code erreur E61 sur une Geodis, pourriez-vous me dire comment avez-vous fait ?
Merci d'avance. Seb
j'ai moi-même un code erreur E61 sur une Geodis, pourriez-vous me dire comment avez-vous fait ?
Merci d'avance. Seb
05 novembre 2012 à 18:57
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonjour.
Pour le code E61 il s'agit de manque fuel à l’arrivée du brûleur.
Pour le code E61 il s'agit de manque fuel à l’arrivée du brûleur.
24 février 2013 à 10:42
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

E61 correspond à défaut flamme. A voir ensuite les différentes causes pour ce défaut.
12 février 2017 à 23:44
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Bonjour.
Le défaut 61 sur ma chaudière était dû à une mauvaise "flamme", le technicien est revenu 48h plus tard, et a refait le réglage, depuis ça fonctionne bien (je touche du bois).
L'erreur 61 peut aussi venir de la lecture de la cellule qui serait déficitaire (à nettoyer, régler la distance, ou la changer).
Je parle bien sûr d'une chaudière Idéal Standard Geodis CI, CIV de 2008 à condensation.
Cordialement.
Le défaut 61 sur ma chaudière était dû à une mauvaise "flamme", le technicien est revenu 48h plus tard, et a refait le réglage, depuis ça fonctionne bien (je touche du bois).
L'erreur 61 peut aussi venir de la lecture de la cellule qui serait déficitaire (à nettoyer, régler la distance, ou la changer).
Je parle bien sûr d'une chaudière Idéal Standard Geodis CI, CIV de 2008 à condensation.
Cordialement.
19 octobre 2019 à 14:22
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Mode d'emploi chaudière fioul Idéal Standard Geodis CI/CVI
Invité

Pour moi c’était aussi un défaut de flamme, réglage et bien repartie.
19 octobre 2019 à 14:29
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
- N°20312 : Bonjour. J’ai une chaudière Idéal standard Geodis 25 CVI. Elle se met en code erreur 61, je la rallume et elle se remet en code erreur 61 et là elle ne redémarre plus. J’ai fait venir plusieurs chauffagistes, mais...
- 2. Code erreur 76 chaudière fioul Idéal Standard Géodis
- N°19905 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Idéal Standard Géodis CVI 25 de 2001. Lorsque je passe en mode programmation, il s'affiche un code erreur 76. Avec tous mes remerciements.
- 3. Eau sanitaire avec chaudière Idéal Standard Geodis
- N°21832 : Bonjour. Je possède une chaudière Idéal Standard Geodis en fioul, réglée en mode manuel (48°c pour eau de chauffage et 55°c pour l'eau sanitaire). Pourquoi mode manuel ? Mon plombier m'a installé un thermostat Nest pour...
- 4. Recherche mode d'emploi chaudière Idéal Standard 2001
- N°18183 : Bonjour, Je recherche la notice ou le mode d'emploi pour une chaudière Idéal Standard 2001 à fioul avec production eau chaude. Année 1988. Merci !
- 5. Chaudière à fioul Ideal Standard geodis en défaut E61.
- N°18115 : Bonjour à tous. J'ai ma chaudière Ideal standard Geodis qui s'est mis en défaut E61 environ 2 semaines après que je ne l'ai redémarrée (il reste du fioul et j'ai fait le plein en avril). J'ai déjà eu ce défaut, et un...
- 6. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
- N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
- 7. Problème chaudière Idéal Standard Géodis fioul qui se désamorce
- N°14460 : Bonjour, j'ai un problème sur l'aspiration du circuit fioul de ma chaudière Idéal Standard Géodis à condensation. En effet, lors d'un arrêt prolongé, le circuit d'aspiration fioul se désamorce. J'ai fait un essai avec un...
- 8. Chaudière fioul Idéal Standard GEODIS BI 24 brûleur ne fonctionne pas
- N°18460 : Bonjour. J'ai un problème sur une chaudière fioul de marque Idéal Standard GEODIS BI 24 des années 2002 : Chaudière allumée tous les voyants sont normaux mais le brûleur ne démarre pas. La ventilation ne tourne pas mais...
- 9. Dépannage chaudière fioul Idéal Standard LB2 type 27
- N°20395 : Bonjour à tous. Il y 15 j ma chaudière fioul faisait disjoncter mon installation élec 1/2 fois par jours... Maintenant, je ne peux même pas l'allumer, ça disjoncte directement... C'est un modèle très ancien qui va...
- 10. Documentation chaudière fioul Idéal Standard 2101
- N°6409 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul Idéal Standard 2101 de 1991 mais je n'ai aucune doc pour brancher un thermostat d'ambiance. Qui peut m'aider ? Merci beaucoup.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite