Problème de pression dans chaudière Riello Prontacqua
Actuellement
24 650
questions dans le
forum chauffage
6257
Question Forum : Problème de pression dans chaudière Riello Prontacqua
Invité

Bonjour ! J'ai une chaudière Riello Prontacqua 28 K, et quand je mets le chauffage en service, elle monte en pression jusqu'à déclencher la soupape de sécurité, je suis obligé de rajouter de l'eau en permanence. Merci de me renseigner et si possible de m'envoyer un schéma, sur ce forum, du vase d'expansion, corps de chauffe etc.
23 octobre 2008 à 02:36
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème de pression dans chaudière Riello Prontacqua
Invité

Bonjour, c'est normal. Vous avez votre vase d'expansion (flexcon) qui est soit dégonflé, soit HS. Pour le vérifier, il faut le mesurer désaccouplé du circuit chauffage, et comme un pneu de voiture la pression doit être égale à la pression de l'installation + 500 grammes. Après gonflage avec une pompe à vélo ou un compresseur. Si la pression chute au bout de quelques minutes, c'est que le vase est HS. DH
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème de pression dans chaudière Riello Prontacqua
Invité

Bonsoir, il faut regonfler le vase d'expansion ou le faire remplacer.
16 septembre 2009 à 20:23