Bonjour,
L'eau chaude coulait puis soudain, de l'eau froide.
L'afficheur de la chaudière Isotwin Condens F25-A1 était éteint, le fusible au tableau général est bon, la tension secteur est présente à l'entrée de la carte mère, le fusible principal de la carte mère est bon. Après examen à la loupe des composants du primaire de l'alimentation à découpage, je ne vois aucun dégât apparent (pistes, explosion de composants ou autre).
Donc, à part changer cette carte mère (référencée 0020066024), je soupçonne le circuit oscillateur référencé : ICE3A2565.
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure et pourrait-il confirmer ce diagnostic ?
Merci.
L'eau chaude coulait puis soudain, de l'eau froide.
L'afficheur de la chaudière Isotwin Condens F25-A1 était éteint, le fusible au tableau général est bon, la tension secteur est présente à l'entrée de la carte mère, le fusible principal de la carte mère est bon. Après examen à la loupe des composants du primaire de l'alimentation à découpage, je ne vois aucun dégât apparent (pistes, explosion de composants ou autre).
Donc, à part changer cette carte mère (référencée 0020066024), je soupçonne le circuit oscillateur référencé : ICE3A2565.
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure et pourrait-il confirmer ce diagnostic ?
Merci.
08 novembre 2025 à 18:30
Réponse 1 du forum-chauffage
Panne totale chaudière Isotwin Condens F25-A1
Bonjour à tous,
Je me réponds à moi-même et je demande à un modérateur de mettre ce fil en "Résolu".
Donc, il s'avère que le circuit ICE3A2565 était défectueux.
Pour rappel, la panne d'alimentation était totale avec l'écran éteint. Il n'y avait pas de tensions secondaires présentes, seulement la présence du 230V à l'entrée de la carte. Les condensateurs étaient en bon état, ainsi que le fusible principal sur la carte.
J'ai remplacé ce circuit intégré par un nouveau sur un support 8 broches, au cas où il viendrait à défaillir à nouveau.
Ainsi, la carte mère reste en place, aucun fil à débrancher, il suffit simplement de retirer le circuit 8 pattes de son support.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me réponds à moi-même et je demande à un modérateur de mettre ce fil en "Résolu".
Donc, il s'avère que le circuit ICE3A2565 était défectueux.
Pour rappel, la panne d'alimentation était totale avec l'écran éteint. Il n'y avait pas de tensions secondaires présentes, seulement la présence du 230V à l'entrée de la carte. Les condensateurs étaient en bon état, ainsi que le fusible principal sur la carte.
J'ai remplacé ce circuit intégré par un nouveau sur un support 8 broches, au cas où il viendrait à défaillir à nouveau.
Ainsi, la carte mère reste en place, aucun fil à débrancher, il suffit simplement de retirer le circuit 8 pattes de son support.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2025 à 17:48