Invité

Bonjour à tous,
J'ai une chaudière Frisquet Prestige de 2006 ; fonctionnement sans problème jusqu'à ce jour ;
à la remise en route cette année, le témoin de pression m'indique : voyant rouge et voyant 3 bars clignotant ; je vidange pour faire baisser la pression, rien n'y fait ; j'ai testé le ballon : il est OK.
Malgré cela, la chaudière fonctionne correctement.
Que puis-je faire pour corriger cette anomalie (il semblerait que l'indicateur de pression me donne une fausse information...) je compte sur les spécialistes pour me donner, eux, une bonne information ! Merci.
J'ai une chaudière Frisquet Prestige de 2006 ; fonctionnement sans problème jusqu'à ce jour ;
à la remise en route cette année, le témoin de pression m'indique : voyant rouge et voyant 3 bars clignotant ; je vidange pour faire baisser la pression, rien n'y fait ; j'ai testé le ballon : il est OK.
Malgré cela, la chaudière fonctionne correctement.
Que puis-je faire pour corriger cette anomalie (il semblerait que l'indicateur de pression me donne une fausse information...) je compte sur les spécialistes pour me donner, eux, une bonne information ! Merci.
18 octobre 2009 à 11:18
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Problème chaudière Frisquet Prestige indicateur pression circuit chauffage
Invité

Merci à tous ceux qui ont pris la peine de me répondre (c'est à dire personne, ah ah !).
Je me suis débrouillé tout seul comme un grand : j'ai changé le capteur de pression, et depuis tout va bien ! à noter que le sav Frisquet prétendait que c'était le ballon...
Je me suis débrouillé tout seul comme un grand : j'ai changé le capteur de pression, et depuis tout va bien ! à noter que le sav Frisquet prétendait que c'était le ballon...
20 octobre 2009 à 19:17
Conseils 2 Réparation Chauffage
Invité

Problème chaudière Frisquet Prestige indicateur pression circuit chauffage
Invité

En effet cela peut venir soit le capteur de pression ou le vase d'expansion.
19 octobre 2010 à 18:06