Problème Poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 affiche code erreur E2
Actuellement
24 807
questions dans le
forum chauffage
10671
Question Chauffage : Problème Poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 affiche code erreur E2
Invité
Bonjour, je possède un poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 il affiche le code erreur E2 et clignote.
Que dois-je faire ! Merci.
Que dois-je faire ! Merci.
16 octobre 2009 à 19:21
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème Poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 affiche code erreur E2
Invité
Bonjour, E2 signifie une présence d'eau dans le réservoir. Il faut nettoyer le réservoir fixe du poêle en aspirant avec la pompe de remplissage son contenu par le trou prévu à l'arrière...
05 novembre 2011 à 09:04
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème Poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 affiche code erreur E2
Invité
Bonjour
Le code E2
correspond à l'injecteur bouché dû à un mauvais pétrole
!
Cordialement.
Le code E2
correspond à l'injecteur bouché dû à un mauvais pétrole
!Cordialement.
23 avril 2013 à 09:26