Bonjour et merci davance à ceux qui pourront me renseigner.
Voici mon problème :
Jai une chaudière murale De Dietrich City 2.24 GN depuis sept ans. A la remise en service du chauffage il y a quelques jours, jai constaté que la pression était retombée à 0.5 bar (voyant rouge).
Jai fait un complément deau en ouvrant les deux robinets jusquà obtenir 1.5 bar.
Quand le chauffage senclenche, la pression monte au maxi (2.5 bars) et dès que celui-ci sarrête, la pression retombe lentement jusquà 1 bar.
Quand la pression est à 1 bar, le fait douvrir le robinet deau chaude à lévier fait tomber la pression à 0.5 bar ou la fait monter à 1.5 bar et dès que je ferme le robinet, la pression revient à la pression initiale (cela me parait anormal car les circuits sont certainement indépendants).
Mon chauffage est à larrêt la nuit (à cause du bruit ; la chaudière se trouve dans la cuisine).
A la mise en marche à 7 heures, la pression est à 1 bar et monte au maximum (2.5 bars) puis, dès larrêt du chauffage (après avoir tourné un long moment pour remonter la température ambiante) la pression redescend lentement à 0.5 bar (voyant rouge).
Je suis obligé, de faire des compléments deau tous les jours.
Il ny a pas de fuite deau aux radiateurs, ils ont été purgés et pas de trace deau au plafond (lalimentation des radiateurs passe sur les plafonnettes).
Merci pour votre aide.
Voici mon problème :
Jai une chaudière murale De Dietrich City 2.24 GN depuis sept ans. A la remise en service du chauffage il y a quelques jours, jai constaté que la pression était retombée à 0.5 bar (voyant rouge).
Jai fait un complément deau en ouvrant les deux robinets jusquà obtenir 1.5 bar.
Quand le chauffage senclenche, la pression monte au maxi (2.5 bars) et dès que celui-ci sarrête, la pression retombe lentement jusquà 1 bar.
Quand la pression est à 1 bar, le fait douvrir le robinet deau chaude à lévier fait tomber la pression à 0.5 bar ou la fait monter à 1.5 bar et dès que je ferme le robinet, la pression revient à la pression initiale (cela me parait anormal car les circuits sont certainement indépendants).
Mon chauffage est à larrêt la nuit (à cause du bruit ; la chaudière se trouve dans la cuisine).
A la mise en marche à 7 heures, la pression est à 1 bar et monte au maximum (2.5 bars) puis, dès larrêt du chauffage (après avoir tourné un long moment pour remonter la température ambiante) la pression redescend lentement à 0.5 bar (voyant rouge).
Je suis obligé, de faire des compléments deau tous les jours.
Il ny a pas de fuite deau aux radiateurs, ils ont été purgés et pas de trace deau au plafond (lalimentation des radiateurs passe sur les plafonnettes).
Merci pour votre aide.
07 novembre 2009 à 12:27
Réponses 1 aux problèmes chauffage
Invité

Problème baisse de pression chaudière De Dietrich City 2 24 GN
Invité

Bonjour,
je me permets de vous poser une question dans la mesure où nous venons d'emménager dans une nouvelle maison équipée de cette même référence de chaudière : je suis surpris de constater que quelque soit la demande de température pour le chauffage la chaudière démarre de façon intempestive très régulièrement et ne garde pas une température fixe... par exemple si je demande 40° le brûleur se déclenche pratiquement chaque minute... car une fois remonté à 40° / 45°... la température indiquée redescend très vite... donc le brûleur redémarre.
L'effet pour la température de la maison n'est pas gênant mais cela me surprend.
Auriez-vous la gentillesse de me dire si vous constatez le même phénomène ou votre température affichée sur la chaudière reste-t-elle stable assez longtemps ? Merci à vous.
je me permets de vous poser une question dans la mesure où nous venons d'emménager dans une nouvelle maison équipée de cette même référence de chaudière : je suis surpris de constater que quelque soit la demande de température pour le chauffage la chaudière démarre de façon intempestive très régulièrement et ne garde pas une température fixe... par exemple si je demande 40° le brûleur se déclenche pratiquement chaque minute... car une fois remonté à 40° / 45°... la température indiquée redescend très vite... donc le brûleur redémarre.
L'effet pour la température de la maison n'est pas gênant mais cela me surprend.
Auriez-vous la gentillesse de me dire si vous constatez le même phénomène ou votre température affichée sur la chaudière reste-t-elle stable assez longtemps ? Merci à vous.
13 novembre 2010 à 16:34
Réponses 2 aux problèmes chauffage
Invité

Problème baisse de pression chaudière De Dietrich City 2 24 GN
Invité

Bonjour, j'ai la même chaudière et j'avais le même problème.
Mon plombier a tout simplement regonflé le ballon (valve au-dessus de la chaudière).
Depuis je n'ai plus de problème. Il me semble que c'est autour de 1,5 Bar, mais il vaut mieux vérifier sur une doc facilement téléchargeable sur le net. Cordialement.
Mon plombier a tout simplement regonflé le ballon (valve au-dessus de la chaudière).
Depuis je n'ai plus de problème. Il me semble que c'est autour de 1,5 Bar, mais il vaut mieux vérifier sur une doc facilement téléchargeable sur le net. Cordialement.
29 février 2012 à 21:34
Réponses 3 aux problèmes chauffage
Invité

Problème baisse de pression chaudière De Dietrich City 2 24 GN
Invité

Bonjour.
Panne possible le ballon d'eau commence à baisser en pression, on peut rajouter un ballon supplémentaire sur le circuit ou le changer.
Ne pas oublier de vérifier le purgeur au-dessus de la chaudière.
Panne possible le ballon d'eau commence à baisser en pression, on peut rajouter un ballon supplémentaire sur le circuit ou le changer.
Ne pas oublier de vérifier le purgeur au-dessus de la chaudière.
30 novembre 2014 à 20:31
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
- N°22821 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment. Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de...
- 2. Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
- N°19486 : Bonjour à tous, Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit...
- 3. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 5. Comment augmenter pression chaudière De Dietrich city 1.24 GN
- N°14812 : Bonjour, Merci de me confirmer que 0.5 bar n'est pas suffisant sur une chaudière De Dietrich city 1.24 GN. Et quel est le robinet que je dois tourner pour remettre de l'eau ? Il y a hormis le gros robinet jaune d'arrivée du gaz,...
- 6. Vanne 3 voies HS chaudière Dietrich City 2.24 FF GN
- N°19523 : Bonjour. Voilà, j'ai un problème avec ma chaudière Dietrich City 2.24 FF GN. Vanne 3 voies HS. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé que City 2.24ll et 2028ll Je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes. Si quelqu'un...
- 7. Erreur E07 sur chaudière De Dietrich MCX 24/28
- N°23769 : Bonjour à tous. J'ai le code erreur E07 qui s'affiche sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28 Quand je tire l'eau chaude à fond baignoire et douche, au bout d'une minute elle se coupe, la température départ à la...
- 8. Problèmes implosions chaudière De Dietrich city 2.24 GN
- N°18132 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De Dietrich que j'avais fait installer depuis 15 ans, j'habite au 1ère étage d'un immeuble de 4 étages. L'évacuation de la chaudière est branchée dans un conduit qui sort sur le...
- 9. Problème chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN code CA / AL
- N°15400 : Bonsoir, Voilà deux jours que ma chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN se fonctionne plus et m'affiche le code d'erreur CA / AL ... Étant à l'aube de l'hiver, et ne pouvant rester sans chauffage ni eau...
- 10. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite