Questions Forum Chauffage : Problème chaudière à bûches mal installée

GIJoe
Membre inscrit
GIJoe
1 message
Bonjour. les chauffagistes.

J'ai un souci un peu technique : il y a 5 ans, un chauffagiste nous a installé une chaudière Atmos à bûche pour chauffer environ 250 mètres carrés de locaux associatifs (bar et salle de concert).

Seulement, l'année dernière, constatant différents problèmes (mauvais tirage sous certaines météo particulières, mauvais dimensionnement, encrassement rapide nécessitant un entretien de la chaudière environ 2 à 3 fois par ans...), un autre chauffagiste est venu constater que l'installation de la chaudière avait été faite n'importe comment.

Un des soucis de l'installation (outre un volume trop faible de ballon tampon et un sous-dimensionnement) c'est que le conduit de fumées ne monte pas suffisamment haut : il ne dépasse pas de 40 cm le faîtage du bâtiment adjacent, comme il devrait. Et il n'est pas possible de rehausser la cheminée puisqu'on est en secteur monument historique et que les architectes des bâtiments de France l'interdisent...

En solution pour améliorer le tirage, un copain nous a suggéré l'idée d'enlever le tubage (diamètre 150) du boisseau brique (200 x 200), de façon à ce que la cheminée soit plus large et que le tirage soit meilleur.

Pensez -vous que cela pourrait améliorer le tirage et le fonctionnement global de la chaudière ?
P.S : le 1er chauffagiste n'avait pas de décennale, on l'a remarqué récemment...
Bien à vous.
06 septembre 2026 à 16:07
Réponse 1 des humains du forum dépannage chaudière

Problème chaudière à bûches mal installée

GL
Membre inscrit
GL
32 150 messages
Bonjour GIJoe,
Pour ne pas vous laisser tout seul.

En effet, il n'y a pas grand monde pour vous répondre sur un sujet technique particulier pour lequel une expertise sur place semble nécessaire.

Il y a une réglementation à appliquer, et remplacer un tubage de 150 mm par rien n'est peut-être tout simplement pas autorisé (norme NF DTU 24.1 et à la norme NF DTU 24.2 pour les travaux d'âtrerie.) Source Poujoulat.

La position de l'extrémité du conduit en dessous du faîtage de la toiture pourrait être considéré comme une malfaçon.
Citation :
Pensez -vous que cela pourrait améliorer le tirage et le fonctionnement global de la chaudière ?
A partir de quelques lignes on ne pense rien et aucune recommandation technique ne peut être effectuée.

Tout ce qu'on peut faire est de vous conseiller de consulter un chauffagiste vraiment compétent et expérimenté, sans que vous tentiez vous même de mettre en œuvre des solutions qui devront plutôt résulter d'une analyse technologique (section du conduit, hauteur, ventilation éventuelle) que d'une intuition même fondée sur la logique (enlever le tubage) et non conforme aux normes en vigueur.

D'autre part, l'installation doit respecter la quantité de particules fines émises lors de la combustion (surtout si elle est mauvaise), alors que dans le moindre achat d'un poêle domestique, le particulier doit acquérir des matériels agréés et certifiés.

Le recours à un installateur du réseau Cheminées Poujoulat (forcément certifié) pourrait aider à trouver une solution conforme à votre installation, en fonction de l'existant et de son usage, tout en respectant les normes de combustion et d'émission de particules fines.

Ce n'est pas simple.
Attendons d'autres avis
Cordialement.
09 septembre 2026 à 08:59

Proposer une réponse à Problème chaudière à bûches mal installée



image_addAjouter nouveau fichier

Octobre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Problème odeurs de cheminée
    N°2344 : Bonjour, j'ai une cheminée Brisach avec un foyer en pierres réfractaires depuis 3 ans. Maison neuve, tubée en céramique. Lorsqu'elle chauffe assez fort, il s'en dégage des odeurs souffrées (genre vomi) très âcres. Pas de...
  • 6. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
    N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
  • 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 8. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 9. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 10. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 11. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière à bûches mal installée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiere ideal standardchauffage chaudiere choixventouse chaudiere gazforum chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite