Dysfonctionnement chaudière Idéal Standard Geodis fonte mixte
Actuellement
25 004
questions dans le
forum chauffage
24951
Question Forum Chauffage : Dysfonctionnement chaudière Idéal Standard Geodis fonte mixte
Bonjour.
J'ai une chaudière Idéal Standard Geodis fonte mixte de 2005 (avec plancher chauffant et ECS).
Suite à de multiples coupures d'électricité sur le réseau, la chaudière s'est mise en code erreur 74.
Le niveau d'eau a été vérifié et est OK.
La notice stipule que ce code erreur peut correspondre à un défaut de sonde ECS (SPFS) et/ou de départ (VFAS).
J'ai réussi à faire redémarrer la chaudière mais celle-ci ne fonctionne pas très bien : eau chaude sanitaire peu chaude et vanne multivoie n'est pas active (ne bouge pas). Par ailleurs, j'ai la sonde extérieure qui donne une température extérieure de 17.9 degrés alors qu'il fait 7 degré en réel.
La température d'eau chaude sanitaire est paramétrée à 55 degrés et la température chaudière ne dépasse pas les 55 degrés.
Serait-il possible de pouvoir reparamétrer la sonde extérieure ou faut-il la changer ?
Pensez-vous que d'autres vérifications soient nécessaires ?
Merci d'avance.
J'ai une chaudière Idéal Standard Geodis fonte mixte de 2005 (avec plancher chauffant et ECS).
Suite à de multiples coupures d'électricité sur le réseau, la chaudière s'est mise en code erreur 74.
Le niveau d'eau a été vérifié et est OK.
La notice stipule que ce code erreur peut correspondre à un défaut de sonde ECS (SPFS) et/ou de départ (VFAS).
J'ai réussi à faire redémarrer la chaudière mais celle-ci ne fonctionne pas très bien : eau chaude sanitaire peu chaude et vanne multivoie n'est pas active (ne bouge pas). Par ailleurs, j'ai la sonde extérieure qui donne une température extérieure de 17.9 degrés alors qu'il fait 7 degré en réel.
La température d'eau chaude sanitaire est paramétrée à 55 degrés et la température chaudière ne dépasse pas les 55 degrés.
Serait-il possible de pouvoir reparamétrer la sonde extérieure ou faut-il la changer ?
Pensez-vous que d'autres vérifications soient nécessaires ?
Merci d'avance.
04 février 2026 à 11:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Idéal Standard Geodis fonte mixte
Bonjour.
Vérifiez les connexions de cette sonde extérieur voir si ce n'est pas oxydé mauvais contact.
Il faudrait pouvoir vérifier avec un multimètre les valeurs en ohms qu'elle doit indiquer en fonction de la température ambiante.
Mais pour ça il faut le type de la sonde et un tableau comparatif des valeurs.
Correspondance Matériels et Fabricants
Vérifiez les connexions de cette sonde extérieur voir si ce n'est pas oxydé mauvais contact.
Il faudrait pouvoir vérifier avec un multimètre les valeurs en ohms qu'elle doit indiquer en fonction de la température ambiante.
Mais pour ça il faut le type de la sonde et un tableau comparatif des valeurs.
Correspondance Matériels et Fabricants
05 février 2026 à 11:01
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Idéal Standard Geodis fonte mixte
Bonjour.
Dans le doute, j'ai acheté une nouvelle sonde extérieure de même référence que la précédente.
La lecture de la température extérieure sur mon module d'ambiance est de 21.4°C alors que la température extérieure réelle (mesurée avec un thermomètre) est de 12.5°C.
De quoi cela pourrait-il venir ?
Merci d'avance.
Dans le doute, j'ai acheté une nouvelle sonde extérieure de même référence que la précédente.
La lecture de la température extérieure sur mon module d'ambiance est de 21.4°C alors que la température extérieure réelle (mesurée avec un thermomètre) est de 12.5°C.
De quoi cela pourrait-il venir ?
Merci d'avance.
10 février 2026 à 16:41