Questions Forum Chauffage : Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Bonsoir.

J'ai une chaudière Twinéo 25 avec production d'eau chaude.
La chauffe sanitaire se fait bien et l'eau est bien chaude.

Par contre je constate par cette période de froid, que les radiateurs ne sont pas aussi "chaud" qu'avant.
Au toucher, ils semblent être à 50 degrés (donc cela met du temps pour atteindre les 18/19 degrés).
Il faut savoir que je suis dans les hauts de France et qu'un changement de gaz est prévu. (Passage au gaz H à la place du gaz B Groningue).

La première opération qui a été faite est de passer de 27mbar à 21mbar.
Changement du détenteur boitier extérieur et réglage Co2 chaudière par l'intervenant le 28/01/2025). Pour l'instant c'est toujours du gaz B, la bascule n'est pas encore faire.
A priori, je n'ai rien remarqué à l'époque, mais l'hiver a peut être été plus doux.

Ce que j'ai pu vérifier : La valeur de température radiateur est à 75° (Voir page 44) --> cela me semble bien
Par contre le pictogramme de chauffe indique un niveau de puissance faible (voir page 45), même si je monte le thermostat à 25° pour test (modèle Smart TC)

Question: Y a t-il un lien avec le changement futur du gaz ?
Le réglage co2 a t-il un lien ?
Y a t-il un autre paramètre à vérifier / modifier ? (ex pour la puissance)

De plus, juste avant cette période de froid, une mise à jour logiciel a été envoyé, mais il me semble que le problème existait déjà. La chaudière est relié au net.
Bref je suis dans l'incertitude. Je ne souhaite pas faire une raz usine des paramètres.
Une idée ?

Cordialement.
Notice utilisation chaudière De Dietrich Twinéo 25
20 novembre 2025 à 18:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

espuela
Membre inscrit
espuela
290 messages
Bonjour,

Un changement de gaz ou un mauvais réglage de combustion n'affectent pas la température de l'eau des radiateurs.
Avez-vous une sonde extérieure ? Si oui, mesure-t-elle la bonne température ?
20 novembre 2025 à 22:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Bonjour.

il n'y a pas de sonde extérieure !!
Je crois que c'est une FM46 qu'il faut.
Je vois pas mal d'offres de AF60 sur un site d'annonces, est-ce compatible ?
Il y a même une annonce qui montre un colis FM46, et à l'intérieur c'est une AF60
Compatible ?

Mais cela ne règle pas mon souci.
Cordialement.
21 novembre 2025 à 11:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Re.

J'ai lu pas mal de littérature sur le sujet de la sonde extérieure.
En fait elle permet, en gros, de faire la loi de l'eau et donc proposer une eau dans les radiateurs plus chaude s'il fait froid, qu'une eau moins chaude si la température est plus élevée.
Pour simplifier vous perdez toute l'intelligence de la régulation si elle n'est pas installée. maitrise de la consommation, etc...

Pourtant elle est livrée avec la chaudière...mais...
Bref, la réclamer à l'installateur ??

Ma question : Mon boitier de régulation est un smart TC, si je passe en mode manuel, la chaudière va t-elle "bêtement" chauffer les radiateurs jusqu'à la température max définie par le réglage fait via le panel sur la chaudière ? (icône radiateur et touches + -)

Je n'ai pas vu dans sa doc une fonction pour activer / désactiver la sonde extérieure, simplement lire la température extérieure.
Merci pour votre retour.
Fonctionnement et réglages thermostat programmable Smart TC
21 novembre 2025 à 18:16
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

espuela
Membre inscrit
espuela
290 messages
Bonjour,

Dans tous les cas, la chaudière va essayer d'envoyer la température maximale définie, soit 75°C comme vous l'avez écrit plus haut. Le mode manuel correspond simplement à une consigne de température intérieure fixe (24h/24 - 7j/7), contrairement au mode auto ou horaire où vous pouvez entrer un programme horaire avec des consignes jour/nuit.

Déjà, 75°C est une température très élevée, votre chaudière ne pourra pas beaucoup condenser, voire pas du tout. Je vous conseille d'abaisser à 65 ou 60°C.

Étant donné que votre eau chaude sanitaire (ballon) est à température, cela signifie que la chaudière est capable de chauffer l'eau suffisamment dans le circuit primaire.

Une piste à explorer serait la vanne d'inversion qui permet de laisser passer l'eau dans le serpentin du ballon ou des radiateurs. Il est possible qu'elle ne soit plus étanche et qu'elle laisse passer de l'eau dans le serpentin du ballon lorsqu'elle est en mode chauffage.

Vérifiez si la température de votre ballon (T3) est cohérente par rapport à sa consigne. Par exemple, si vous avez une consigne à 50°C et une température réelle T3 à 60°C, cela pourrait être le cas de figure.
21 novembre 2025 à 19:24
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Bonjour.
Ce vendredi soir, j'ai remis la consigne de température à 65° et je suis passé en manuel.
Cela n'a rien changé.

Cette après-midi je regarderais pour les paramètres. T1, T2, etc.

En fait votre diag sur la vanne 3 voies me semble intéressante.
En effet sur un autre post (vers avril/ mai) j'avais signalé comme un bruit d'écoulement, mais je l'entendais que de ma chambre.
Là j'ai un autre bruit, (toujours depuis la chambre, et c'est étonnant que on ne l'entende pas près de la chaudière, je n'ai pas l'expérience (?). C'est comme un tic tac de réveil. Comme si un mécanisme essayait d'inverser la vanne ou quelque chose comme cela ?

Sur le net cela semble une panne classique de l'EGC.
Il parait qu'on peut nettoyer.
Bref, j'ai l'impression que la chaudière est peut être toujours en chauffe, mais n'y arrive pas...

Voilà un extrait trouvé.
Qu'en pensez-vous ?

Fonctionnement de la vanne trois voies
Pour mieux comprendre les problèmes rencontrés, il est essentiel de connaître le fonctionnement de la vanne trois voies. Cette dernière est composée de deux parties principales :

La tête thermique : elle contient un système de détection de température qui agit sur une tige pour ouvrir ou fermer la vanne.
Le corps de vanne : il est constitué de trois orifices (entrée, sortie circuit de chauffage et sortie production d'eau chaude sanitaire) et d'un clapet mobile commandé par la tête thermique.
Lorsque la température de l'eau atteint la consigne souhaitée, la tête thermique actionne la tige, ce qui déplace le clapet et oriente l'eau chaude vers le circuit de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ou la production d'eau chaude sanitaire (ECS).

Problèmes courants liés à la vanne trois voies
1. Blocage de la vanne
Le blocage de la vanne est probablement le problème le plus fréquent rencontré sur les chaudières à gaz. Il peut être dû à plusieurs causes :

La présence de tartre : un dépôt de tartre important dans le corps de vanne peut entraver le déplacement du clapet.
Un défaut de fabrication : certaines vannes peuvent présenter un défaut de conception ou de réalisation qui entraîne un blocage du clapet.
L'usure des composants : avec le temps, les joints et autres éléments de la vanne peuvent s'user et provoquer un dysfonctionnement.
2. Dysfonctionnement de la tête thermique
La tête thermique est également sujette à des problèmes qui peuvent impacter le fonctionnement de la chaudière :
Une défaillance du système de détection de température : si la sonde de température ne fonctionne plus correctement, la tige ne sera pas actionnée et la vanne restera fermée.
Un problème d'entraînement : il arrive parfois que la tige ne soit plus en contact avec le clapet mobile, ce qui empêche l'ouverture ou la fermeture de la vanne.
Solutions pour résoudre les problèmes de vanne trois voies.
1. Vérifier le bon fonctionnement de la tête thermique
Avant d'envisager un démontage de la vanne, il est recommandé de vérifier si la tête thermique fonctionne correctement. Pour cela, il suffit de passer en mode manuel et d'actionner la tige pour ouvrir ou fermer la vanne. Si la tête thermique répond correctement, le problème vient probablement du corps de vanne.

2. Nettoyer ou remplacer le corps de vanne
Si le problème provient du corps de vanne (blocage par tartre, usure des composants), un simple nettoyage peut parfois suffire à résoudre le dysfonctionnement. Dans les cas plus complexes, il sera nécessaire de remplacer le corps de vanne par un modèle neuf.

3. Faire appel à un professionnel
Enfin, si malgré toutes ces vérifications et actions le problème persiste, il est conseillé de faire appel à un professionnel qualifié. Les plombiers-chauffagistes sont en effet formés pour identifier et résoudre ce type de problèmes sur les chaudières à gaz.

Impact des problèmes de vanne trois voies sur la performance de la chaudière
Un problème de vanne trois voies peut engendrer des conséquences importantes sur le confort thermique du logement :
Perte de performance du chauffage : si la vanne ne parvient pas à orienter l'eau chaude vers le circuit de chauffage, les radiateurs ou le plancher chauffant risquent de ne pas chauffer correctement la surface du logement.
Problèmes d'eau chaude sanitaire : un mauvais fonctionnement de la vanne peut également entraîner des problèmes de production d'ECS, tels que des variations de température lors de l'utilisation de la douche (effet "douche écossaise").
Surconsommation énergétique : une vanne bloquée en position circulation forcera la chaudière à travailler en continu pour maintenir la température, ce qui augmentera la consommation de gaz et la facture énergétique.
Il est donc essentiel de veiller au bon fonctionnement de la vanne trois voies pour garantir une performance optimale de la chaudière à gaz et un confort thermique optimal dans le logement.

Cordialement.
22 novembre 2025 à 12:12
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Bonjour,
Je vous transmets les paramètres relevés qui me semblent un peu délirants, n'est-ce pas ?

Lors de la consultation des paramètres :
Le thermostat est réglé manuellement sur 18.5°C. La température de la pièce est également à 18.5°C avant de sortir et d'aller au garage.
Sur la chaudière, la température déclarée pour les radiateurs est de 65°C et pour l'eau sanitaire de 55°C (icône radiateur et robinet).

La lecture des codes donne :
St : 3 - état actuel
Su : 30 - sous-état actuel
T1 : 45 - température de départ --> un peu faible, n'est-ce pas ? Comment régler ?
T2 : 36 - température de retour --> forcément faible si la température de départ l'est aussi, non ?
T3 : 41 - température de l'eau chaude sanitaire. Le chauffage est programmé à 6h50 et 18h50, il est donc normal que la température baisse. Je pense. NB : la durée de chauffe est d'environ 10 à 15 minutes.
T4 : --- - température de la sonde extérieure (pas de sonde installée)
T5 : --- - température du ballon solaire (non installé)
T6 : --- - température des panneaux solaires (non installés)
Sp : 41 - consigne interne --> à quoi correspond-elle ? Comment la régler si nécessaire ?
Fl : 8.8uA ou 88uA ?? - courant d'ionisation
Nf : 1851 - vitesse du ventilateur
Pr : 1.1 - pression de l'eau
Po : 0% - pourcentage de modulation à 0 --> peut-être que lors de la mesure, nous n'étions plus en état 3 à ce moment-là ?

Voilà pour les paramètres. Merci de m'indiquer les anomalies, ce qui est normal et surtout comment les corriger.
Merci.
22 novembre 2025 à 16:39
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
J'ai oublié de préciser que ce relevé a été fait en mode MANUEL. Si cela a une importance, merci.
22 novembre 2025 à 16:49
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

espuela
Membre inscrit
espuela
290 messages
45°C, c'est effectivement un peu bas. À 1800 tr/min, la chaudière est en train de moduler en puissance basse (1800 tr/min étant le minimum).
Vérifier les paramètres de vitesse du ventilateur :
- p17 > 53
- p18 > 59
- p19 > 18

Sinon, il faudra faire intervenir un professionnel.
23 novembre 2025 à 12:14
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Bonjour Espuela,

Je vais vérifier ces paramètres demain.
Sur ma notice, j'ai remarqué que le P17 (pour le chauffage) et le P18 (pour l'ECS) sont à 58*100 tours par minute (on n'est pas loin de vos valeurs), et le P19 (pour le chauffage et l'ECS) est à 16*100 tours par minute. Idem pour le P19.

Il est vrai que lorsque la chaudière est en mode production d'eau chaude (cela dure environ 10 minutes), elle fait beaucoup plus de bruit qu'en mode chauffage.
En effet, en mode chauffage, le bruit est beaucoup plus faible.

Ainsi, le paramètre P17 est important.

Question 1 :
Ce que je ne comprends pas, c'est que la valeur lue pour T1 est à 45°C, alors que la valeur définie en P1 (valeur usine = 80) devrait être vérifiée également.

Question 2 :
Si cette valeur P1 était à 45, la chaudière serait-elle en mode ralenti, donc à 16*100 tours par minute?

Question 3 :
En somme, que la valeur de départ soit à 45 ou 80, la chaudière devrait-elle tourner à 58*100 tours par minute?

Question 4 :
Lorsque l'on modifie sur le panneau la valeur de l'icône radiateur, cela joue-t-il sur un paramètre? Si oui, lequel? Ou s'agit-il simplement d'une température maximale à ne pas dépasser?

En fait, cette chaudière est passionnante.
Je souhaite éviter de faire une remise à zéro usine et j'ai commandé une sonde.

Est-il possible que lors de l'installation du nouveau détenteur par l'installateur en janvier 2025, ou lors de l'entretien par le chauffagiste, une valeur ait été modifiée ?

Merci pour vos réponses.
Cordialement.
23 novembre 2025 à 16:37
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Bonjour Espuela,

Voici les paramètres P1 à P49 avec mes remarques.
Il est bon de savoir que mes radiateurs sont en aluminium ou fonte aluminium

P1 Température depart 60 (RU 80) RU= réglage usine d'après la notice Trop faible ?
P2 Température eau ecs 50 (RU 65)
P3 mode chauffage 1 (RU 1)
P4 mode eco 2 (RU 2)
P5 Résistance anticipation 0 (RU 0)
P6 Écran affichage 2 (RU 2)
P7 Post circulation pompe 2 (RU 3) Bof doit pas gener
P8 Luminosité afficheur 1 (RU 1)
P17 Vitesse maxi chauffage 56 (RU 58)
P18 Vitesse maxi ECS 63 (RU 58) Bof un peu plus fort. Ajuster ?
P19 Vitesse mini Chauffage + Ecs 18 (RU16) Bof doit pas gener
P20 vitesse minimale ventilateur 50 (RU 0) Le ventilateur doit donc toujours tourner?
P21 Vitesse rotation au démarrage 30 (RU25) Bof un peu plus
P22 Pression eau mini 8 (RU 8)
P23 Température de départ maxi 90 (RU 90)
P24 Différence an court cycle mode fonctionnement chauffage 3 (RU 3)
P25 Point de réglage de la courbe de chauffe 0 - 30 (avec sonde ext) 20 (RU 20)
P26 idem 0 - 90 20 (RU 20)
P27 idem -30 0 0 (RU 0)
P28 Vitesse pompe mini en chauffage 2 (RU 2)
P29 Vitesse pompe maxi en chauffage 6 (RU 10) si pompe va plus fort plus de bruit?
P30 Température antigel -10 (RU -10)
P31 Protection légionellose 0 (RU 1) NB je l'ai passé à 1 par précaution.
La chauffe ECS s'est faite de suite
(Environ 10/15 minutes)
P32 Augmentation valeur consigne chaudière 15 (RU 20) ???
P33 Température déclenchement ECS 6 (RU 5) ????
P38 Temps attente libération 1 (RU 1)
P39 Délai commutation vanne gaz 0 (RU 0)
P40 Fonction relais de dérangement 1 (RU 1)
P41 Système contrôle pression gaz 0 (RU 0)
P42 Unité de récupération chaleur raccordée 0 (RU 0)
P43 Phase détection 0 (RU 0)
P44 Message entretien 0 (RU 1)
P45 nombre heures fonctionnement chaudière 175 (RU 175)
P46 nombre heures fonctionnement brûleur 30 (RU 30)
P47 Baisse maxi de la consigne ECS pompe solaire 100% 5 (RU 5)
P48 Activation sonde titan 1(RU 1)
P49 Temps de charge minimum après démarrage brûleur mode ECS 80 (RU 80)

Donc cela ne me semble pas trop mal, a part le P1, mais comme j'ai des radiateurs en alu, il devrait être au maxi? je ne sais pas.
Aussi pourquoi les paramètres P47 et P48 apparaissent, on parle de présence de la scu-s191 et de la régulation solaire, alors qu'il n'y a pas de panneaux.


Merci pour le retour.
24 novembre 2025 à 17:26
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Bonjour.

Espuela une idée?
Toute réponse est bienvenue.
Chacun peut donner un avis.

Cordialement.
25 novembre 2025 à 09:47
Réponse 12 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

espuela
Membre inscrit
espuela
290 messages
Non, tout les paramètres sont configurés correctement.
25 novembre 2025 à 17:23
Réponse 13 forum dépannage chaudières

Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25

gemal476
Membre inscrit
gemal476
25 messages
Re.

Hé bien comme dit "un bon reset fait pas de mal" ....

J'ai fait un arrêt / marche de la chaudière cet après midi.
Et là....la chauffe passe et les radiateurs deviennent "brulants".
Ça semble reparti...
Croisons les doigts...

NB: pour info :
Si vous modifiez le paramètre de température avec l’icône radiateur, le paramètre P1 change à la même valeur.
Et de plus les paramètres usine sont légèrement différents si vous prenez la notice Française et la notice Belge. LOL
Cordialement.
25 novembre 2025 à 19:54

Proposer une réponse à Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
    N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
  • 2. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 3. Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18°
    N°21221 : Bonjour à tous. Suite au changement de contrat de gaz et d'électricité, j'ai un souci avec un problème avec ma chaudière De Dietrich Twineo EGC 25 V 100 SL NAT VV - THPE. Cette chaudière a une sonde extérieure et...
  • 4. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
    N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
  • 5. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
  • 6. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 7. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 9. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 10. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 11. Alarme E36 chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
    N°21000 : Bonjour, Voilà bientôt 2 mois que j'ai des problèmes avec ma chaudière De Dietrich Twineo EGC 25 que j'ai fait installer en 2014. Et ce mois de janvier est plutôt froid, ma chaudière affiche défaut E36. Thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales