Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25
Actuellement
24 813
questions dans le
forum chauffage
24812
Questions Forum Chauffage : Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25
Bonsoir.
J'ai une chaudière Twinéo 25 avec production d'eau chaude.
La chauffe sanitaire se fait bien et l'eau est bien chaude.
Par contre je constate par cette période de froid, que les radiateurs ne sont pas aussi "chaud" qu'avant.
Au toucher, ils semblent être à 50 degrés (donc cela met du temps pour atteindre les 18/19 degrés).
Il faut savoir que je suis dans les hauts de France et qu'un changement de gaz est prévu. (Passage au gaz H à la place du gaz B Groningue).
La première opération qui a été faite est de passer de 27mbar à 21mbar.
Changement du détenteur boitier extérieur et réglage Co2 chaudière par l'intervenant le 28/01/2025). Pour l'instant c'est toujours du gaz B, la bascule n'est pas encore faire.
A priori, je n'ai rien remarqué à l'époque, mais l'hiver a peut être été plus doux.
Ce que j'ai pu vérifier : La valeur de température radiateur est à 75° (Voir page 44) --> cela me semble bien
Par contre le pictogramme de chauffe indique un niveau de puissance faible (voir page 45), même si je monte le thermostat à 25° pour test (modèle Smart TC)
Question: Y a t-il un lien avec le changement futur du gaz ?
Le réglage co2 a t-il un lien ?
Y a t-il un autre paramètre à vérifier / modifier ? (ex pour la puissance)
De plus, juste avant cette période de froid, une mise à jour logiciel a été envoyé, mais il me semble que le problème existait déjà. La chaudière est relié au net.
Bref je suis dans l'incertitude. Je ne souhaite pas faire une raz usine des paramètres.
Une idée ?
Cordialement.
Notice utilisation chaudière De Dietrich Twinéo 25
J'ai une chaudière Twinéo 25 avec production d'eau chaude.
La chauffe sanitaire se fait bien et l'eau est bien chaude.
Par contre je constate par cette période de froid, que les radiateurs ne sont pas aussi "chaud" qu'avant.
Au toucher, ils semblent être à 50 degrés (donc cela met du temps pour atteindre les 18/19 degrés).
Il faut savoir que je suis dans les hauts de France et qu'un changement de gaz est prévu. (Passage au gaz H à la place du gaz B Groningue).
La première opération qui a été faite est de passer de 27mbar à 21mbar.
Changement du détenteur boitier extérieur et réglage Co2 chaudière par l'intervenant le 28/01/2025). Pour l'instant c'est toujours du gaz B, la bascule n'est pas encore faire.
A priori, je n'ai rien remarqué à l'époque, mais l'hiver a peut être été plus doux.
Ce que j'ai pu vérifier : La valeur de température radiateur est à 75° (Voir page 44) --> cela me semble bien
Par contre le pictogramme de chauffe indique un niveau de puissance faible (voir page 45), même si je monte le thermostat à 25° pour test (modèle Smart TC)
Question: Y a t-il un lien avec le changement futur du gaz ?
Le réglage co2 a t-il un lien ?
Y a t-il un autre paramètre à vérifier / modifier ? (ex pour la puissance)
De plus, juste avant cette période de froid, une mise à jour logiciel a été envoyé, mais il me semble que le problème existait déjà. La chaudière est relié au net.
Bref je suis dans l'incertitude. Je ne souhaite pas faire une raz usine des paramètres.
Une idée ?
Cordialement.
Notice utilisation chaudière De Dietrich Twinéo 25
20 novembre 2025 à 18:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème température radiateur chaudière De Dietrich Twinéo 25
Bonjour,
Un changement de gaz ou un mauvais réglage de combustion n'affectent pas la température de l'eau des radiateurs.
Avez-vous une sonde extérieure ? Si oui, mesure-t-elle la bonne température ?
Un changement de gaz ou un mauvais réglage de combustion n'affectent pas la température de l'eau des radiateurs.
Avez-vous une sonde extérieure ? Si oui, mesure-t-elle la bonne température ?
20 novembre 2025 à 22:12