Problème débitmètres plancher chauffant
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
18122
Question Forum Chauffage : Problème débitmètres plancher chauffant
Bonjour,
Après la remise en route de ma chaudière gaz condensation De Dietrich modèle AGC 25, je me suis rendu compte qu'une des zones de mon habitation ne chauffait pas.
J'ai regardé au niveau des nourrices et plus précisément des débitmètres de cette zone "froide" et je me suis rendu compte que l'indicateur de débit de certains étaient en bas j'ai tenté en vain de les régler en les faisant tourner mais rien n'y fait et aucun ne bouge ils semblent tous bloqués.
Je précise que les têtes des débitmètres tournent mais cela n'agit pas du tout sur les ressorts à l'intérieur.
Ma question est peuvent-ils être grippés si oui peut-on les démonter ? ou y a t-il un autre problème ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après la remise en route de ma chaudière gaz condensation De Dietrich modèle AGC 25, je me suis rendu compte qu'une des zones de mon habitation ne chauffait pas.
J'ai regardé au niveau des nourrices et plus précisément des débitmètres de cette zone "froide" et je me suis rendu compte que l'indicateur de débit de certains étaient en bas j'ai tenté en vain de les régler en les faisant tourner mais rien n'y fait et aucun ne bouge ils semblent tous bloqués.
Je précise que les têtes des débitmètres tournent mais cela n'agit pas du tout sur les ressorts à l'intérieur.
Ma question est peuvent-ils être grippés si oui peut-on les démonter ? ou y a t-il un autre problème ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 octobre 2016 à 13:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème débitmètres plancher chauffant
Bonjour.
Si vos départs installations sont munies de têtes de robinet pouvant recevoir un bulbe thermostatique, il est possible que ces robinets soient bloqués sur la position initialement réglée.
Vous devez avoir un accès à ces têtes sans vidanger, en dévissant l'écrou noir au dessus du collecteur.
Normalement, ces collecteurs sont équipés de vannes permettant d'isoler les circuits pour un démontage éventuel.
Il faudrait aussi ouvrir le purgeur, à droite du collecteur, pour le cas où la purge ne serait pas complète et provoquerait ce mauvais fonctionnement. A vérifier donc.
Cordialement.
Si vos départs installations sont munies de têtes de robinet pouvant recevoir un bulbe thermostatique, il est possible que ces robinets soient bloqués sur la position initialement réglée.
Vous devez avoir un accès à ces têtes sans vidanger, en dévissant l'écrou noir au dessus du collecteur.
Normalement, ces collecteurs sont équipés de vannes permettant d'isoler les circuits pour un démontage éventuel.
Il faudrait aussi ouvrir le purgeur, à droite du collecteur, pour le cas où la purge ne serait pas complète et provoquerait ce mauvais fonctionnement. A vérifier donc.
Cordialement.
14 octobre 2016 à 10:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème débitmètres plancher chauffant
Bonjour BENLAB12,
Sur l'autre collecteur, avez-vous vu si un réglage était possible ?
Sur l'autre collecteur, avez-vous vu si un réglage était possible ?
14 octobre 2016 à 17:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème débitmètres plancher chauffant
Généralement, c'est des clé 6 pan (clé allen).
14 octobre 2016 à 17:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème débitmètres plancher chauffant
Merci pour vos réponses, j'ai bien un autre collecteur qui est situé en dessous mais il n'y a pas de débitmètre mais des robinets noirs ordinaires qui sont tous ouverts, et en jouant dessus rien n'influe sur les débitmètres du dessus.
Par contre j'aimerais bien démonter ces débitmètres pour voir si ils ne sont pas encrassés mais je ne sais pas comment faire ???
Par contre j'aimerais bien démonter ces débitmètres pour voir si ils ne sont pas encrassés mais je ne sais pas comment faire ???
15 octobre 2016 à 08:30