Montée en pression chaudière fioul De Dietrich GTU 1200 V
Actuellement
24 668
questions dans le
forum chauffage
12681
Question Forum : Montée en pression chaudière fioul De Dietrich GTU 1200 V
Invité

Bonjour à tous et Bonne Année,
Je possède une GTU 1200 V De Dietrich installée il y a 4 ans lors de la construction de ma maison.
Elle est régulièrement entretenue par Serv Elit... mais depuis Noël, la pression dans le circuit monte (robinet d'arrivée d'eau toujours fermé) et s'évacue par le groupe sécurité du manomètre.
J'ai vidé le trop plein à plusieurs reprises mais rien n'y fait : la pression revient toujours à 3 bars !
La société d'entretien par téléphone me dit de voir avec le plombier qu'il s'agit d'un problème de vase d'expansion.
Le plombier me réclame 300 uniquement pour se déplacer, dixit sans garantie de résoudre mon problème ! Ne s'agit-il pas d'une intervention sous garantie ?
Étant novice, puis-je changer seul le vase d'expansion sans mettre en péril l'installation ?
Je possède une GTU 1200 V De Dietrich installée il y a 4 ans lors de la construction de ma maison.
Elle est régulièrement entretenue par Serv Elit... mais depuis Noël, la pression dans le circuit monte (robinet d'arrivée d'eau toujours fermé) et s'évacue par le groupe sécurité du manomètre.
J'ai vidé le trop plein à plusieurs reprises mais rien n'y fait : la pression revient toujours à 3 bars !
La société d'entretien par téléphone me dit de voir avec le plombier qu'il s'agit d'un problème de vase d'expansion.
Le plombier me réclame 300 uniquement pour se déplacer, dixit sans garantie de résoudre mon problème ! Ne s'agit-il pas d'une intervention sous garantie ?
Étant novice, puis-je changer seul le vase d'expansion sans mettre en péril l'installation ?
10 janvier 2010 à 11:02
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Montée en pression chaudière fioul De Dietrich GTU 1200 V
Invité

Si vous êtes vraiment novice, faites le faire.
Sinon, oui, vous pouvez le changer vous-même.
Arrêtez l'installation, fermez la vanne s'il y en a une et changez le vase d'expansion : filasse, colmate, clés. Cordialement, PL (11/01/10).
Sinon, oui, vous pouvez le changer vous-même.
Arrêtez l'installation, fermez la vanne s'il y en a une et changez le vase d'expansion : filasse, colmate, clés. Cordialement, PL (11/01/10).
11 janvier 2010 à 15:15
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Montée en pression chaudière fioul De Dietrich GTU 1200 V
Invité

J'ai exactement le même problème. Par contre, j'ai changé la valve de sécurité, démonté le vase et regonflé à vide à 0.8 bar et j'ai changé tous les purgeurs sur l'installation mais le problème est toujours le même.
Donc, j'ai téléphoné à De Dietrich et là, je suis tombé sur un technicien super agréable.
Il me dit que cela viendrait certainement du ballon d'eau chaude qui est percé (prix de la pièce : 1200 ).
Donc, j'ai téléphoné à De Dietrich et là, je suis tombé sur un technicien super agréable.
Il me dit que cela viendrait certainement du ballon d'eau chaude qui est percé (prix de la pièce : 1200 ).
24 février 2010 à 20:38