Chaudière Elm Leblanc Megalis réglages inopérants
Actuellement
24 651
questions dans le
forum chauffage
16018
Conseils réglages chaudière : Chaudière Elm Leblanc Megalis réglages inopérants
Bonjour,
La notice de la chaudière Megalis 23-5H5 d'ELM Leblanc indique les réglages qui sont accessibles à l'utilisateur, via le tableau de bord et ses boutons + afficheur.
Je souhaite optimiser les réglages en mode chauffage (ça prend du temps d'observation et le chauffagiste s'en fiche).
J'ai donc pu modifier les paramètres:
- T° départ eau chaude chauffage (lecture sur afficheur)
- Delta T° hystérésis allumage brûleur (lecture sur afficheur)
- % puissance brûleur (lecture débit gaz sur compteur).
Bien que j'ai enregistré les nouveaux paramètres, et les ai retrouvés en rentrant à nouveau dans le programme, les nouveaux réglages n'ont aucun effet !
Aussi, quand je descends la puissance brûleur en dessous de 50%, le brûleur ne s'allume plus.
Y a-t-il un verrou quelque part ?
Merci.
La notice de la chaudière Megalis 23-5H5 d'ELM Leblanc indique les réglages qui sont accessibles à l'utilisateur, via le tableau de bord et ses boutons + afficheur.
Je souhaite optimiser les réglages en mode chauffage (ça prend du temps d'observation et le chauffagiste s'en fiche).
J'ai donc pu modifier les paramètres:
- T° départ eau chaude chauffage (lecture sur afficheur)
- Delta T° hystérésis allumage brûleur (lecture sur afficheur)
- % puissance brûleur (lecture débit gaz sur compteur).
Bien que j'ai enregistré les nouveaux paramètres, et les ai retrouvés en rentrant à nouveau dans le programme, les nouveaux réglages n'ont aucun effet !
Aussi, quand je descends la puissance brûleur en dessous de 50%, le brûleur ne s'allume plus.
Y a-t-il un verrou quelque part ?
Merci.
01 juin 2013 à 23:24
Réponse 1 réglages chaudière
Invité

Chaudière Elm Leblanc Megalis réglages inopérants
Invité

Sim,
Voir si la vis réglage débit gaz brûleur n'est pas bloquée à une puissance Pmini = 50%.
Il serait normal alors que vous ne puissiez descendre en dessous, puisque le brûleur ne le peut pas physiquement.
Voir si la vis réglage débit gaz brûleur n'est pas bloquée à une puissance Pmini = 50%.
Il serait normal alors que vous ne puissiez descendre en dessous, puisque le brûleur ne le peut pas physiquement.
21 septembre 2013 à 17:54
Réponse 2 réglages chaudière
Chaudière Elm Leblanc Megalis réglages inopérants
Je pense aussi que le débit mini est bridé, je n'ose pas régler la vis moi-même pour le moment.
Un autre réglage m'est accessible : limitation T° départ eau chauffage.
Si j'ai bien compris le fonctionnement de cette chaudière, la régulation électronique de T° (le FAMEUX! brûleur modulant) ne concerne que l'ECS. Elle ajuste (module) la puissance de la flamme pour délivrer de l'ECS à T° constante.
Malheureusement cette régulation n'agit pas pour l'eau chauffage. La régulation est classique, en tout ou rien, à savoir : si je mets le bouton réglage "puissance" chauffage sur 4, la T° départ eau chauffage est de 68° Maxi. une fois cette T° atteinte, le brûleur s'éteint, pour se rallumer quand la T° est redescendue à 58°. Entre le but et la fin "demande chauffage" du thermostat, le brûleur s'allume souvent = réchauffage tuyaux, bouffée de gaz qui part vers le conduit VMC = surconsommation instantanée. Plus il fait froid plus il se rallume souvent.
Il me semble impossible d'avoir 1 seul allumage du début à la fin de la demande chauffage.
Cela me paraît idiot que la régulation ECS ne serve pas pour le chauffage.
Comment ajuster les paramètres T° maxi eau départ chauffage, hystérésis, % puissance brûleur, et le bouton "puissance chauffage" = en réalité réglage T° départ, pour me rapprocher d'un fonctionnement continu du brûleur ?
Un autre réglage m'est accessible : limitation T° départ eau chauffage.
Si j'ai bien compris le fonctionnement de cette chaudière, la régulation électronique de T° (le FAMEUX! brûleur modulant) ne concerne que l'ECS. Elle ajuste (module) la puissance de la flamme pour délivrer de l'ECS à T° constante.
Malheureusement cette régulation n'agit pas pour l'eau chauffage. La régulation est classique, en tout ou rien, à savoir : si je mets le bouton réglage "puissance" chauffage sur 4, la T° départ eau chauffage est de 68° Maxi. une fois cette T° atteinte, le brûleur s'éteint, pour se rallumer quand la T° est redescendue à 58°. Entre le but et la fin "demande chauffage" du thermostat, le brûleur s'allume souvent = réchauffage tuyaux, bouffée de gaz qui part vers le conduit VMC = surconsommation instantanée. Plus il fait froid plus il se rallume souvent.
Il me semble impossible d'avoir 1 seul allumage du début à la fin de la demande chauffage.
Cela me paraît idiot que la régulation ECS ne serve pas pour le chauffage.
Comment ajuster les paramètres T° maxi eau départ chauffage, hystérésis, % puissance brûleur, et le bouton "puissance chauffage" = en réalité réglage T° départ, pour me rapprocher d'un fonctionnement continu du brûleur ?
22 septembre 2013 à 20:56
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Elm Leblanc Megalis
- N°9135 : Bonjour Ma chaudière de marque Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3 H tombe sans arrêt en panne avec un code erreur "EA". Que se passe t-il ? Même le dépanneur n'arrive pas à réparer ! Il faut tout le temps réenclencher la...
- 2. Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
- N°8645 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Megalis qui affiche un code erreur C6... Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2. Pouvez- vous m'aidez svp... Merci...
- 3. Problème fuite eau chaude chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H
- N°14234 : Bonjour, j'ai ma chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H qui fuit sans cesse de l'eau chaude. Le seul moyen de stopper l'eau qui coule est de couper la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière. Je n'arrive pas à savoir ce...
- 4. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
- N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
- 5. Paramétrage chaudière ELM LEBLANC Megalis GVAC 21-5M
- N°22498 : Bonjour, Malgré de nombreuses recherches, je ne trouve pas de réponse à mes questions concernant la valeur de certains paramètres. Le contexte : on vient de m'installer une chaudière neuve (modèle dans le titre) avec en...
- 6. Fiabilité régulation ECS d'une Megalis ELM LEBLANC
- N°15134 : Bonjour, Je viens de faire poser une chaudière Megalis CGLA 23.5kw. Sur la foi des conseils de mon chauffagiste, et à la lecture de la documentation publique d'ELM, j'ai cru investir dans une chaudière à régulation...
- 7. Problème bruit chaudière Elm Leblanc Megalis Condens
- N°14746 : Bonjour, Ma chaudière Elm Leblanc Megalis Condens installée l'année dernière (et juste hors garantie) fait depuis le début (j'ai trainé sur ce problème) un bruit de sirène de paquebot lorsque l'on referme le robinet...
- 8. Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc
- N°22825 : Bonjour. Ma chaudière Megalis NGVA 28-2H se met en sécurité et affiche un code erreur EA. Je l'ai réinitialisée, et elle s'est remise en route pendant quelques heures. Toutefois, j'entendais l'électrode d'allumage qui...
- 9. Eau chaude par intermittence chaudière Mégalis Elm Leblanc
- N°6452 : Bonjour, Voilà mon souci j'ai une chaudière ELM Leblanc (Mégalis) à ventouse sans ballon et je n'ai que l'eau chaude par intermittence. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci par avance.
- 10. Chaudière ELM Leblanc Megalis NGVA24-3H
- N°18470 : Bonjour, Sur ma chaudière ELM Leblanc Megalis NGVA24-3H j'ai le code C6, donc j'aimerais vérifier le pressostat, les tubes de liaison, l’extracteur, son capteur de vitesse ainsi que la ventouse... Mais je ne vois pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite