Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
Actuellement
24 651
questions dans le
forum chauffage
17724
Question Forum Dépannage : Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
Bonjour,
Voilà, j'ai installé une chaudière Vaillant 346 avec production d'eau chaude instantanée et le problème est le suivant : j'ai fait tourner un petit peu la chaudière sans thermostat et la température était nickel (la pièce est montée jusque 24.5 !!), mais voilà, une fois le thermostat installé, la température ne dépasse pas les 18.5 alors que le réglage de T ambiante est réglée sur thermostat et la température d'arrêt auto est mise sur réduit.
La chaudière monte jusqu'à 68 degrés mais rien n'y fait la pièce ne dépasse pas les 18.5.
Pouvez-vous me dire si un réglage particulier est à effectuer ??
Un grand merci à vous.
Voilà, j'ai installé une chaudière Vaillant 346 avec production d'eau chaude instantanée et le problème est le suivant : j'ai fait tourner un petit peu la chaudière sans thermostat et la température était nickel (la pièce est montée jusque 24.5 !!), mais voilà, une fois le thermostat installé, la température ne dépasse pas les 18.5 alors que le réglage de T ambiante est réglée sur thermostat et la température d'arrêt auto est mise sur réduit.
La chaudière monte jusqu'à 68 degrés mais rien n'y fait la pièce ne dépasse pas les 18.5.
Pouvez-vous me dire si un réglage particulier est à effectuer ??
Un grand merci à vous.
07 février 2016 à 17:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
Invité

Bonjour,
Il y a sûrement un problème avec votre thermostat, vérifiez les branchements.
Cordialement.
Il y a sûrement un problème avec votre thermostat, vérifiez les branchements.
Cordialement.
07 février 2016 à 18:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
Merci pour votre réponse, mais le thermostat est bien raccordé, lorsqu'il y a demandé il démarre, lorsqu'il n'a pas de demande il se coupe...
07 février 2016 à 19:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
Bonsoir.
Vous ne dites pas à quelle température la chaudière s’arrêtait avant la pose du TA, pour obtenir les 24,5° ?
Que coupe le TA ? La pompe, la chaudière ?
Un peu plus de précision serait utile.
Cordialement.
Vous ne dites pas à quelle température la chaudière s’arrêtait avant la pose du TA, pour obtenir les 24,5° ?
Que coupe le TA ? La pompe, la chaudière ?
Un peu plus de précision serait utile.
Cordialement.
07 février 2016 à 19:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
Je ne sais pas vous dire à quelle température était la chaudière car c'est mon client qui m'a tenu au courant de cette situation, le thermostat coupe la chaudière. C'est un thermostat avec une sonde extérieure que j'ai installée...
07 février 2016 à 21:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
Invité

Bonjour,
J'ai assez peu d'expérience en ce qui concerne les sondes extérieures, mais toutes celles que j'ai pu installer prenaient la commande sur la température d'eau en départ chauffage, sur laquelle l'utilisateur ne peut plus rien gérer.
D'où la nécessité que son emplacement soit choisi avec le plus grand soin.
Meilleurs sentiments.
GC
J'ai assez peu d'expérience en ce qui concerne les sondes extérieures, mais toutes celles que j'ai pu installer prenaient la commande sur la température d'eau en départ chauffage, sur laquelle l'utilisateur ne peut plus rien gérer.
D'où la nécessité que son emplacement soit choisi avec le plus grand soin.
Meilleurs sentiments.
GC
08 février 2016 à 11:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Chaudière Vaillant 346 pièce ne monte pas en température avec VRC700
Merci pour vos réponses mais j'ai trouvé la solution seul, il fallait augmenter la courbe de chauffe et influencer la zone avec le VRC700, merci à tous.
10 février 2016 à 22:29
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 2. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 3. Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne
- N°22080 : Bonjour. La semaine passée avec la hausse des températures dans la journée 13 à 16° extérieur à la sonde côté Nord impossible d'avoir plus que 18° consigne 21° pièces de vie, dans la soirée une fois descendu à 12°...
- 4. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
- N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
- 5. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 8. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 9. Plancher chauffant ne monte pas en température
- N°19036 : Bonjour, Depuis que j'ai changé ma chaudière gaz de Dietrich Twineo, la température du plancher chauffant est plafonnée à 20 degrés alors que la consigne est à 23. J'ai une sonde extérieure ainsi qu'un thermostat...
- 10. Recherche limiteur température ancienne chaudière Vaillant VKBE270
- N°23048 : Bonjour. La veilleuse de ma vieille chaudière Vaillant VK BE 270 ne tient pas. Après diagnostic d'un chauffagiste, c'est le limiteur de température qui arrête la chaudière en cas de surchauffe qui est hors service. Mais je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite