Problème veilleuse chaudière Celtic 2.20 FF RSC ne s'allume pas
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
11342
Problèmes de Chauffage : Problème veilleuse chaudière Celtic 2.20 FF RSC ne s'allume pas
Invité

Panne chaudière Celtic 2.20 FF RSC.
Après 20 à 30 sec, poussoir enfoncé, le piezo fonctionne, la veilleuse est propre, le gaz ouvert la ventilation forcée semble bien fonctionner mais la veilleuse refuse de s'allumer même sollicitée par une flamme extérieure. Le gaz ne semble pas parvenir à la veilleuse. Que faire ?
Après 20 à 30 sec, poussoir enfoncé, le piezo fonctionne, la veilleuse est propre, le gaz ouvert la ventilation forcée semble bien fonctionner mais la veilleuse refuse de s'allumer même sollicitée par une flamme extérieure. Le gaz ne semble pas parvenir à la veilleuse. Que faire ?
08 novembre 2009 à 07:27
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème veilleuse chaudière Celtic 2.20 FF RSC ne s'allume pas
Invité

En fait après conseil d'un spécialiste Bastiais (je suis en Corse) j'ai constaté que ma veilleuse n'était pas parfaitement propre, à la partie inférieure, maintenue par un joint torique se trouve un pastille percée au centre d'un trou microscopique qui se trouvait bouché, après un sérieux nettoyage le gaz arrive la veilleuse fonctionne et tout est rentré dans l'ordre.
11 novembre 2009 à 09:57
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème veilleuse chaudière Celtic 2.20 FF RSC ne s'allume pas
Invité

Pour tester votre circulateur il faut prendre la pression en amont et puis en aval, ensuite voir si vous avez une différence de pression.
18 octobre 2010 à 21:43