Bonjour.
Vous posez une question à laquelle GC vous répond.
Laissez les robinets ouverts à fond en fin de saison.
Vous ne serez pas obligé de les débloquer.
Maintenant pourquoi voulez-vous dévisser l'écrou ?
Il n'y a pas de ressort.
Le ressort est dans la tête thermostatique.
A+
Vous posez une question à laquelle GC vous répond.
Laissez les robinets ouverts à fond en fin de saison.
Vous ne serez pas obligé de les débloquer.
Maintenant pourquoi voulez-vous dévisser l'écrou ?
Il n'y a pas de ressort.
Le ressort est dans la tête thermostatique.
A+
06 octobre 2017 à 15:06
consulter ce sujet Problème têtes thermostatiques des radiateursBonsoir.
Pas de réponses ?????
Tel type de radiateur pour telle pièce ????????
Comment font les gens qui ont le chauffage central ?
Ne vous étonnez pas de ne pas avoir de réponses.
Selon vous un bon radiateur dans le salon ne sera pas bon dans la cuisine ?????
Cordialement.
A+
Pas de réponses ?????
Tel type de radiateur pour telle pièce ????????
Comment font les gens qui ont le chauffage central ?
Ne vous étonnez pas de ne pas avoir de réponses.
Selon vous un bon radiateur dans le salon ne sera pas bon dans la cuisine ?????
Cordialement.
A+
18 septembre 2017 à 18:50
consulter ce sujet Conseils choix radiateurs à inertieBonjour.
Dans le même sens que le tuyau.
A+
Dans le même sens que le tuyau.
A+
16 septembre 2017 à 17:19
consulter ce sujet Conseil ouverture robinet chaudièreBonjour.
Y a t-il un bruit ? pré ventilation, ronronnement.
Un voyant allumé ?
Si vous avez su changer des relais sur la carte, vous devez savoir si votre brûleur est alimenté en 230.
Si oui il devrait se passer quelque chose.
Pour moi, il manque un peu de précisions.
A+ et bon courage.
Y a t-il un bruit ? pré ventilation, ronronnement.
Un voyant allumé ?
Si vous avez su changer des relais sur la carte, vous devez savoir si votre brûleur est alimenté en 230.
Si oui il devrait se passer quelque chose.
Pour moi, il manque un peu de précisions.
A+ et bon courage.
14 septembre 2017 à 13:45
consulter ce sujet Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pasSalut.
Qu'entendez-vous par "ne démarre pas" ??
Qu'entendez-vous par "ne démarre pas" ??
10 septembre 2017 à 15:44
consulter ce sujet Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pasBonjour.
Regardez en premier la pression.
Regardez en premier la pression.
09 juillet 2017 à 17:39
consulter ce sujet Voyant rouge clignote chaudière Saunier Duval Thema C26EBonsoir.
Un peu plus de précisions sur le chauffage.
Gaz, fioul, pompe à chaleur... ???
Bon courage. A+
Un peu plus de précisions sur le chauffage.
Gaz, fioul, pompe à chaleur... ???
Bon courage. A+
27 mars 2017 à 19:22
consulter ce sujet Depuis 25 jours plus de chauffage ni eau chaudeBonjour.
Vérifiez l’état des gicleurs en bout de ligne, peut-être un peu oxydés, à nettoyer avec une très fine aiguille.
A+
Vérifiez l’état des gicleurs en bout de ligne, peut-être un peu oxydés, à nettoyer avec une très fine aiguille.
A+
02 mars 2017 à 13:37
consulter ce sujet Code erreur 3 chaudière ChaffoteauxBonjour.
Ça ne vient surement pas du vase.
Une belle fuite ailleurs.
Il faut bien chercher.
Bon courage.
A+
Ça ne vient surement pas du vase.
Une belle fuite ailleurs.
Il faut bien chercher.
Bon courage.
A+
27 janvier 2017 à 13:35
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pressionBonjour.
Si votre manomètre retombe à zéro, c'est sûr que de l'eau s'échappe de quelque part.
Vous avez peut-être des purgeurs automatiques sur le grenier qui fuient.
Sur la plupart des installations, on ne remet "jamais d'eau".
A+
Si votre manomètre retombe à zéro, c'est sûr que de l'eau s'échappe de quelque part.
Vous avez peut-être des purgeurs automatiques sur le grenier qui fuient.
Sur la plupart des installations, on ne remet "jamais d'eau".
A+
23 janvier 2017 à 16:45
consulter ce sujet Manque de pression chaudière DevilleBonjour.
Pas de panique.
C'est la sortie gicleur qui amène le gaz pour la veilleuse.
C'est normal.
A+
Pas de panique.
C'est la sortie gicleur qui amène le gaz pour la veilleuse.
C'est normal.
A+
23 janvier 2017 à 08:20
consulter ce sujet Fuite gaz chauffe-eau très intriguanteBonsoir.
Il doit y avoir une fuite.
Cherchez bien.
A+
Il doit y avoir une fuite.
Cherchez bien.
A+
22 janvier 2017 à 18:13
consulter ce sujet Manque de pression chaudière DevilleSalut.
Cherchez une fuite car pression à 0, pas normal.
Cherchez une fuite car pression à 0, pas normal.
14 janvier 2017 à 14:12
consulter ce sujet Erreur E09 chaudière à condensation MCR24 De Dietrich MCR24Bonjour.
Avez-vous essayé de mettre les flexibles dans un bidon ?
Avez-vous essayé de mettre les flexibles dans un bidon ?
13 janvier 2017 à 13:58
consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière De Dietrich SBK DiematicSalut.
A mon avis vous avez dû louper une étape dans la programmation ?
Cherchez bien.
Joyeux Noël.
A+
A mon avis vous avez dû louper une étape dans la programmation ?
Cherchez bien.
Joyeux Noël.
A+
23 décembre 2016 à 17:04
consulter ce sujet Problème avec thermostat SIEMENS Landis Staefa REV 32Bonsoir.
Applimo et Noirot, ce sont les mêmes.
Bon produit et très bon SAV.
A+
Applimo et Noirot, ce sont les mêmes.
Bon produit et très bon SAV.
A+
20 décembre 2016 à 20:03
consulter ce sujet Conseils sur le choix de convecteursBonsoir.
Pourquoi avez-vous changé votre thermostat ?
A+
Pourquoi avez-vous changé votre thermostat ?
A+
13 décembre 2016 à 20:50
consulter ce sujet Problème thermostat Netatmo sur chaudière ELM Bonjour.
Vous devez rappeler le chauffagiste.
Je pense réglage volet d'air trop haut.
A+
Vous devez rappeler le chauffagiste.
Je pense réglage volet d'air trop haut.
A+
12 décembre 2016 à 17:40
consulter ce sujet Bruit de réacteur d'avion chaudière Chappée XR1Salut.
Un brûleur ne doit jamais se mettre en sécurité, sauf si problème.
Dans votre cas il faudrait rappeler le chauffagiste.
Comme vous dites, pour 200 Euros, il a dû en passer du temps.
Nettoyage pré filtre, filtre pompe, changement gicleur et test ?
Est-ce qu'elle se met en sécurité après un long moment d’arrêt ?
A+
Un brûleur ne doit jamais se mettre en sécurité, sauf si problème.
Dans votre cas il faudrait rappeler le chauffagiste.
Comme vous dites, pour 200 Euros, il a dû en passer du temps.
Nettoyage pré filtre, filtre pompe, changement gicleur et test ?
Est-ce qu'elle se met en sécurité après un long moment d’arrêt ?
A+
06 décembre 2016 à 18:10
consulter ce sujet Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 joursSalut.
5000 watts à chaque fois que vous tirez de l'eau à l'étage.
Ne faites pas un plat au four et une lessive en même temps.
Attention à la note d'électricité.
5000 watts à chaque fois que vous tirez de l'eau à l'étage.
Ne faites pas un plat au four et une lessive en même temps.
Attention à la note d'électricité.
26 novembre 2016 à 19:16
consulter ce sujet Ajouter un ballon eau chaude électrique instantané sur chaudière Salut.
Générateur air pulsé à quoi ?
Fuel ?
Générateur air pulsé à quoi ?
Fuel ?
20 novembre 2016 à 14:43
consulter ce sujet Qui répare les générateurs à air pulsé ?Re,
J'avais oublié : BP84 vous avait déjà indiqué la marche à suivre.
A+
J'avais oublié : BP84 vous avait déjà indiqué la marche à suivre.
A+
06 novembre 2016 à 14:38
consulter ce sujet Problème de suie récurrentBonjour.
En tout premier, quand votre chauffagiste a tout nettoyé et soi-disant réglé, dès la remise en route de la chaudière, regardez à la sortie de cheminée.
Pas besoin au départ de test avec plein de chiffres.
Vous devez apercevoir de la fumée blanche si la t° extérieure est basse.
En aucun cas fumée grise ou noire : Du noir dans une chaudière est toujours dû (99% des cas) à un mauvais réglage du brûleur.
Le premier réglage à faire est avec la bande papier et la pompe.
Avec ça le plus gros est fait.
Demandez le à votre chauffagiste.
A+
En tout premier, quand votre chauffagiste a tout nettoyé et soi-disant réglé, dès la remise en route de la chaudière, regardez à la sortie de cheminée.
Pas besoin au départ de test avec plein de chiffres.
Vous devez apercevoir de la fumée blanche si la t° extérieure est basse.
En aucun cas fumée grise ou noire : Du noir dans une chaudière est toujours dû (99% des cas) à un mauvais réglage du brûleur.
Le premier réglage à faire est avec la bande papier et la pompe.
Avec ça le plus gros est fait.
Demandez le à votre chauffagiste.
A+
06 novembre 2016 à 14:34
consulter ce sujet Problème de suie récurrentBonsoir.
Neuve depuis quand ?
Neuve depuis quand ?
02 novembre 2016 à 17:58
consulter ce sujet Chaudière bois MH MORVAN pas de tirageSalut.
Je ne connais pas spécialement cette chaudière mais en général il y a un robinet de chaque côté du disconnecteur.
Si c'est le cas l'un des 2 robinets n'est pas fermé ou n'est plus étanche.
En cas de remplissage ou d'ajout d'eau, le disconnecteur goutte.
Je ne connais pas spécialement cette chaudière mais en général il y a un robinet de chaque côté du disconnecteur.
Si c'est le cas l'un des 2 robinets n'est pas fermé ou n'est plus étanche.
En cas de remplissage ou d'ajout d'eau, le disconnecteur goutte.
01 novembre 2016 à 15:23
consulter ce sujet Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC AméliaSalut.
La chaudière on s'en fiche.
C'est le brûleur qui chauffe.
Marque du brûleur ?
La chaudière on s'en fiche.
C'est le brûleur qui chauffe.
Marque du brûleur ?
29 octobre 2016 à 20:06
consulter ce sujet Recherche mode d'emploi chaudière Idéal Standard 2001Bonjour.
Vous êtes propriétaire ou locataire ?
A+
Vous êtes propriétaire ou locataire ?
A+
04 avril 2016 à 14:37
consulter ce sujet Contrat entretien obligatoire chaudière gaz ?Bonjour.
Demandez à votre chauffagiste qu'il vérifie et nettoie tous les gicleurs de la rampe gaz.
A+
Demandez à votre chauffagiste qu'il vérifie et nettoie tous les gicleurs de la rampe gaz.
A+
23 mars 2016 à 08:59
consulter ce sujet Panne chaudière Franco Belge Sunagaz 3000Bonsoir.
Vous avez réussi à poser une question sur ce forum qui est très instructif.
Par contre vous ne savez pas remettre de la pression car vous ne trouvez la vanne de remplissage.
Ne connaissant pas cette chaudière, il m'a fallu 10 sec pour trouver la notice en tapant "microgenus plus 24 mffi" sur moteur de recherche.
A+
Vous avez réussi à poser une question sur ce forum qui est très instructif.
Par contre vous ne savez pas remettre de la pression car vous ne trouvez la vanne de remplissage.
Ne connaissant pas cette chaudière, il m'a fallu 10 sec pour trouver la notice en tapant "microgenus plus 24 mffi" sur moteur de recherche.
A+
22 mars 2016 à 20:49
consulter ce sujet Rétablir pression chaudière Microgenus Plus 24 MFFIBonsoir.
A voir, ça ressemble à un grille pain avec quelques voyants, sans marque ??? brico dé ???? brico ma ???
Voir avec le proprio pour mettre quelque chose de correct.
A+
A voir, ça ressemble à un grille pain avec quelques voyants, sans marque ??? brico dé ???? brico ma ???
Voir avec le proprio pour mettre quelque chose de correct.
A+
21 mars 2016 à 19:46
consulter ce sujet Comment programmer ce chauffage ?Bonjour.
Vous avez peur du robinet d'alimentation.
Vous doutez du clapet anti-retour.
C'est quoi le problème ?
A+
Vous avez peur du robinet d'alimentation.
Vous doutez du clapet anti-retour.
C'est quoi le problème ?
A+
14 mars 2016 à 13:29
consulter ce sujet Fuite robinet d'alimentation de chaudièreSalut.
Non, la chaudière s’arrêtera tout simplement.
A+
Non, la chaudière s’arrêtera tout simplement.
A+
14 mars 2016 à 08:11
consulter ce sujet Peut-on utiliser sans risque une chaudière avec la cuve presque videSalut.
Vous ne le faites plus fonctionner votre poêle pour qu'il y ait de l'humidité ?
A+
Vous ne le faites plus fonctionner votre poêle pour qu'il y ait de l'humidité ?
A+
13 mars 2016 à 18:11
consulter ce sujet Bistre semble moisirSalut.
C'est comme une voiture avec le réservoir, quand la cuve sera vide, la chaudière va s’arrêter.
Quand vous n'avez plus de carburant dans la voiture, avant de vous arrêter vous en remettez ?
Pourquoi ne pas faire la même chose avec la chaudière ?
A+
C'est comme une voiture avec le réservoir, quand la cuve sera vide, la chaudière va s’arrêter.
Quand vous n'avez plus de carburant dans la voiture, avant de vous arrêter vous en remettez ?
Pourquoi ne pas faire la même chose avec la chaudière ?
A+
13 mars 2016 à 18:07
consulter ce sujet Peut-on utiliser sans risque une chaudière avec la cuve presque videBonjour.
A part peut-être un réglage de l'air sur le brûleur.
Pas de problème.
A+
A part peut-être un réglage de l'air sur le brûleur.
Pas de problème.
A+
06 mars 2016 à 09:46
consulter ce sujet Chaudière fioul ventouse avec prise d'air dans le sous sol : Bien ou pas bien ?Bonjour.
Quand vous dites "en réarmant", il est en sécurité ?
"celui-ci ne démarre pas" : pas de pré-ventilation, rien ?
A+
Quand vous dites "en réarmant", il est en sécurité ?
"celui-ci ne démarre pas" : pas de pré-ventilation, rien ?
A+
08 février 2016 à 17:44
consulter ce sujet Panne brûleur fioul chaudière Logano G115Salut.
Bon courage GC.
A+
Bon courage GC.
A+
01 février 2016 à 22:44
consulter ce sujet Consommation mazout maison 3 façades Bonsoir.
Avez-vous vérifié le groupe de sécurité car si l’installation est bien faite, on ne le voit pas couler.
A+
Avez-vous vérifié le groupe de sécurité car si l’installation est bien faite, on ne le voit pas couler.
A+
28 janvier 2016 à 19:57
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich 24 city bic démarrages ECS beaucoup plus fréquents Salut.
Que ce soit en gaz ou en elec qui va vous obliger à faire passer qualigaz ou le consuel s'il s'agit d'une transformation ?
Dans ma réponse, j'ai bien fait comprendre qu'il ne fallait pas pas faire n'importe quoi.
A+
Que ce soit en gaz ou en elec qui va vous obliger à faire passer qualigaz ou le consuel s'il s'agit d'une transformation ?
Dans ma réponse, j'ai bien fait comprendre qu'il ne fallait pas pas faire n'importe quoi.
A+
11 janvier 2016 à 22:28
consulter ce sujet Poser une chaudière à gaz soi-même organisme certificateurSalut.
A GC
Ah bon. Et pourquoi des grandes surfaces de bricolages ont le droit de vendre des chaudières ou n'imp au fioul ou gaz ?
Vous allez peut-être répondre pour les assurances ?
OK.
Pour changer une chaudière gaz, faites gaffe quand même à vous et à vos proches Géraldo.
Le gaz est quand même dangereux.
Ce serait trop long de polémiquer sur les droits et pas droits.
Aucune loi ne vous empêche d'installer une chaudière.
A+
A GC
Ah bon. Et pourquoi des grandes surfaces de bricolages ont le droit de vendre des chaudières ou n'imp au fioul ou gaz ?
Vous allez peut-être répondre pour les assurances ?
OK.
Pour changer une chaudière gaz, faites gaffe quand même à vous et à vos proches Géraldo.
Le gaz est quand même dangereux.
Ce serait trop long de polémiquer sur les droits et pas droits.
Aucune loi ne vous empêche d'installer une chaudière.
A+
11 janvier 2016 à 19:55
consulter ce sujet Poser une chaudière à gaz soi-même organisme certificateurBonjour.
Avec une régulation sonde extérieure, il ne faut pas être pressé pour avoir une température voulue.
Elle met 24H à calculer pour réagir.
Un bon thermostat d'ambiance régule très bien.
C'est mon avis.
A+
Avec une régulation sonde extérieure, il ne faut pas être pressé pour avoir une température voulue.
Elle met 24H à calculer pour réagir.
Un bon thermostat d'ambiance régule très bien.
C'est mon avis.
A+
10 janvier 2016 à 13:19
consulter ce sujet Utilité de raccorder la régulation chaudière en fonction T° extérieureSalut.
Quand vous dites que vous avez remonté la crépine pour la mettre dans un seau, le tuyau de celle-ci est en caoutchouc ?
Certain brûleur ne se mette pas en défaut la 1ére fois.
A+
Quand vous dites que vous avez remonté la crépine pour la mettre dans un seau, le tuyau de celle-ci est en caoutchouc ?
Certain brûleur ne se mette pas en défaut la 1ére fois.
A+
05 janvier 2016 à 13:37
consulter ce sujet Problème chaudière fuel fonctionne quelques minutes et s'arrête Salut.
Il n'y a pas de voyant d'allumé sur la chaudière ?
Fusible ou disjoncteur qui commande la chaudière ?
Si fusible, vous avez pu tester le fusible, vous devriez pouvoir tester s'il arrive du courant à la chaudière.
A+
Il n'y a pas de voyant d'allumé sur la chaudière ?
Fusible ou disjoncteur qui commande la chaudière ?
Si fusible, vous avez pu tester le fusible, vous devriez pouvoir tester s'il arrive du courant à la chaudière.
A+
03 janvier 2016 à 17:06
consulter ce sujet Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 ESalut.
Votre chaudière est branchée en direct ou sur une prise ?
Si sur une prise avez-vous vérifié si encore du courant avec un autre appareil ?
A+
Votre chaudière est branchée en direct ou sur une prise ?
Si sur une prise avez-vous vérifié si encore du courant avec un autre appareil ?
A+
03 janvier 2016 à 13:47
consulter ce sujet Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 ESalut.
Est-ce que l'essai sans le caisson et bouche VMC bouchée a déjà été effectué ?
Sinon, 1ère chose à faire.
Vous saurez si la chaudière est en cause.
De toute façon, à mon avis, si Qualigaz se déplace, la 1ère qu'ils diront est de démonter ce coffrage.
A+
Est-ce que l'essai sans le caisson et bouche VMC bouchée a déjà été effectué ?
Sinon, 1ère chose à faire.
Vous saurez si la chaudière est en cause.
De toute façon, à mon avis, si Qualigaz se déplace, la 1ère qu'ils diront est de démonter ce coffrage.
A+
29 décembre 2015 à 09:08
consulter ce sujet Problème absence de flamme sur chaudière à tirage naturelBonsoir.
Sûr que la vanne de remplissage ne fuit pas ?
A+
Sûr que la vanne de remplissage ne fuit pas ?
A+
28 décembre 2015 à 21:33
consulter ce sujet Problème pression chaudière De Dietrich GT1104VBonsoir.
Est-ce que 35° sur la chaudière est un exemple ou la réalité ?
A+
Est-ce que 35° sur la chaudière est un exemple ou la réalité ?
A+
28 décembre 2015 à 21:05
consulter ce sujet Remplacement thermostat reconfiguration circulateur Salut.
C'est bien l’esthétique.
Imaginez-vous vivre dans un local ayant une dimension 1.5 fois votre volume (à peine vu la photo).
Avec un petit tuyau d'air pour respirer ?
Le lendemain, vous n'êtes pas bien ?
La chaudière idem.
Elle a besoin de beaucoup d'air.
Au fait elle a quel âge la chaudière ?
Un petit nettoyage des bronches (injecteurs ????) serait peut être nécessaire.
Faites pas la tête, C'est les fêtes.
A+ Peut-être.
C'est bien l’esthétique.
Imaginez-vous vivre dans un local ayant une dimension 1.5 fois votre volume (à peine vu la photo).
Avec un petit tuyau d'air pour respirer ?
Le lendemain, vous n'êtes pas bien ?
La chaudière idem.
Elle a besoin de beaucoup d'air.
Au fait elle a quel âge la chaudière ?
Un petit nettoyage des bronches (injecteurs ????) serait peut être nécessaire.
Faites pas la tête, C'est les fêtes.
A+ Peut-être.
28 décembre 2015 à 21:01
consulter ce sujet Problème absence de flamme sur chaudière à tirage naturelBonjour.
Chaudière IDÉAL STANDARD...
Fioul....Gaz.... ???
Qu'appelez-vous marche forcée ?
A+
Chaudière IDÉAL STANDARD...
Fioul....Gaz.... ???
Qu'appelez-vous marche forcée ?
A+
22 décembre 2015 à 13:29
consulter ce sujet Chaudière Idéal Standard fonctionne uniquement en marche forcéeSalut.
Sortie boitier contrôle, entrée transfo si 220 et pas d'étincelles électrodes, transfo HS.
Impossible de mesurer la tension en sortie transfo avec un multimètre.
Sauf avec les doigts (non je rigole très dangereux et ça fait très mal).
A+
Sortie boitier contrôle, entrée transfo si 220 et pas d'étincelles électrodes, transfo HS.
Impossible de mesurer la tension en sortie transfo avec un multimètre.
Sauf avec les doigts (non je rigole très dangereux et ça fait très mal).
A+
20 décembre 2015 à 16:30
consulter ce sujet Problème chaudière brûleur fuel Cuenod