Perso, je n'arrive pas à lire le type sur la photo !
14 août 2013 à 09:35
consulter ce sujet Prise bornier thermostat d'ambiance sur vieille chaudière CuenodBonjour à tous,
Il arrive que de l'eau s'infiltre dans le corps de la pompe et provoque un court-circuit.
Débranchez la pompe et mettez votre chaudière en fonction, si ça disjoncte, c'est la pompe.
Cordialement.
Il arrive que de l'eau s'infiltre dans le corps de la pompe et provoque un court-circuit.
Débranchez la pompe et mettez votre chaudière en fonction, si ça disjoncte, c'est la pompe.
Cordialement.
13 août 2013 à 09:29
consulter ce sujet Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général sauteBonjour,
La vanne trois voies n'est plus étanche.
Compter 250€ pour la pièce sans la pose.
La vanne trois voies n'est plus étanche.
Compter 250€ pour la pièce sans la pose.
09 août 2013 à 14:16
consulter ce sujet Chauffage arrêté quand j'ouvre robinet d'eau chaude cela chauffe les radiateursLa meilleure solution serait de changer de chaudière particulièrement si les canalisations d'eau chaude sont déjà installées.
La deuxième solution serait de mettre un ballon électrique, oubliez le fait de rajouter un ballon réchauffé par la chaudière.
La deuxième solution serait de mettre un ballon électrique, oubliez le fait de rajouter un ballon réchauffé par la chaudière.
09 août 2013 à 14:13
consulter ce sujet Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24Bonjour,
La De Dietrich MS 24 ne fait pas l'eau chaude sanitaire.
Attention à être bien précis en ce qui concerne ce modèle, la MS 24 BIC, fait l'eau chaude sanitaire.
Il est étonnant que votre chaudière ait le défaut "E06" alors qu'elle n'a pas cette sonde, regardez donc bien la plaque de la chaudière et confirmez-nous le modèle.
Si c'est la MS24 BIC, vérifiez le branchement de la sonde sanitaire.
En ce qui concerne le problème de pression : auand vous remplissez votre réseau, la pression monte quand la chaudière chauffe l'eau du circuit chauffage ? La pression descend doucement après que vous ayez rempli votre réseau ?
Merci de nous répondre.
La De Dietrich MS 24 ne fait pas l'eau chaude sanitaire.
Attention à être bien précis en ce qui concerne ce modèle, la MS 24 BIC, fait l'eau chaude sanitaire.
Il est étonnant que votre chaudière ait le défaut "E06" alors qu'elle n'a pas cette sonde, regardez donc bien la plaque de la chaudière et confirmez-nous le modèle.
Si c'est la MS24 BIC, vérifiez le branchement de la sonde sanitaire.
En ce qui concerne le problème de pression : auand vous remplissez votre réseau, la pression monte quand la chaudière chauffe l'eau du circuit chauffage ? La pression descend doucement après que vous ayez rempli votre réseau ?
Merci de nous répondre.
08 août 2013 à 10:50
consulter ce sujet Pas d'eau chaude sur chaudière De Dietrich MS24Malheureusement, j'ai déjà été confronté à cette situation et la... La solution "tribunal" est trop lente et n'est pas rentable...
06 août 2013 à 13:50
consulter ce sujet Est-il obligatoire de poser des thermostats dans une maison en locationSi elle conteste, à elle de vous trouver la réglementation.
05 août 2013 à 13:30
consulter ce sujet Est-il obligatoire de poser des thermostats dans une maison en locationNon.
05 août 2013 à 13:29
consulter ce sujet Est-il obligatoire de poser des thermostats dans une maison en locationBonjour,
Il faut demander au conseil syndical, et "normalement" c'est l'exploitant chauffagiste du site qui doit procéder à l'isolement, à la vidange, à la remise en eau et à la purge de l'installation. Libre à vous de confier les travaux à cette entreprise.
Cordialement.
Il faut demander au conseil syndical, et "normalement" c'est l'exploitant chauffagiste du site qui doit procéder à l'isolement, à la vidange, à la remise en eau et à la purge de l'installation. Libre à vous de confier les travaux à cette entreprise.
Cordialement.
05 août 2013 à 12:08
consulter ce sujet Autorisation pour dévoiement de tuyaux de chauffage centralBonjour,
C'est peut être la pompe qui commence à donner des signes de fatigue ou la calandre de la chaudière qui vibre.
C'est peut être la pompe qui commence à donner des signes de fatigue ou la calandre de la chaudière qui vibre.
02 août 2013 à 09:02
consulter ce sujet Problème chaudière Vitopend 100 Viessmann bruyante Bonjour,
Êtes-vous certain d'avoir ouvert toutes les vannes ? Vérifiez une fois de plus.
Êtes-vous certain d'avoir ouvert toutes les vannes ? Vérifiez une fois de plus.
02 août 2013 à 08:58
consulter ce sujet Plus d'eau chaude après vidange de la chaudière Viessmann vitorond 222Bonjour,
Avez-vous essayé de gonfler le vase d'expansion ?
Cordialement,
Avez-vous essayé de gonfler le vase d'expansion ?
Cordialement,
02 août 2013 à 08:57
consulter ce sujet Problème voyant pression chaudière Ferroli Domina OASI F 30 EIl faut vérifier le thermostat et la vanne trois voies.
Cordialement.
Cordialement.
16 juillet 2013 à 09:11
consulter ce sujet Chaudière gaz condensation Niagar Greenmon chauffe même sans demandeC'est le travail du Fumiste.
http://www.poujoulat.fr/produit/27/36/2/conduits-pour-poêles-inserts-et-cheminees.html?gclid=CNO6qrW6s7gCFdQPtAodjmMA6w
http://www.poujoulat.fr/produit/27/36/2/conduits-pour-poêles-inserts-et-cheminees.html?gclid=CNO6qrW6s7gCFdQPtAodjmMA6w
16 juillet 2013 à 09:09
consulter ce sujet Qui doit poser le tubage de cheminéeEssayez de remettre le même gicleur, si le nouveau gicleur a un débit supérieur, il faut refaire un réglage avec plus d'air.
Bon courage.
Bon courage.
12 juillet 2013 à 09:29
consulter ce sujet Brûleur Chappée CF4R fermé smoke test moins bonJe pense que la vanne trois voies ferme mal ou que son servomoteur ne répond plus.
Avez-vous essayé de la repasser en chauffage et de recouper derrière ?
En mode chauffage, la température des radiateurs régule bien selon la consigne ?
Avez-vous essayé de la repasser en chauffage et de recouper derrière ?
En mode chauffage, la température des radiateurs régule bien selon la consigne ?
12 juillet 2013 à 09:27
consulter ce sujet Problème chaudière ELM Leblanc chauffe radiateurs à l'arrêtC'est vrai, l’idéal est de remplacer le coude de réglage.
11 juillet 2013 à 17:21
consulter ce sujet Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnuBonjour,
Concernant la sécurité pour l'installation des cuves à fioul, voir le document suivant :
implantation chaudieres fioul.pdf
Concernant la sécurité pour l'installation des cuves à fioul, voir le document suivant :
implantation chaudieres fioul.pdf
11 juillet 2013 à 17:20
consulter ce sujet Proximité cuve chaudière fuel même localCela peut effectivement provenir de la vanne de remplissage qui n'est plus étanche ou d'une fuite entre la production sanitaire et le primaire (l'eau chaude passe dans le chauffage). Il n'est pas normal que votre chauffagiste n'ait pas vu ce problème.
Pour le remplacement de la vanne, faites plutôt appel à un chauffagiste.
Par contre, vérifier si vous n'avez pas de vanne en amont que vous puissiez fermer.
Cordialement.
Mario
Pour le remplacement de la vanne, faites plutôt appel à un chauffagiste.
Par contre, vérifier si vous n'avez pas de vanne en amont que vous puissiez fermer.
Cordialement.
Mario
09 juillet 2013 à 17:22
consulter ce sujet Augmentation pression chaudière De Dietrich DTG 130 EconoxJ'ai l'impression que la mise en place du capot diminue le débit d'air au brûleur, avez-vous essayé de retailler le capot de façon à avoir une plus grande surface d'arrivée d'air ?
09 juillet 2013 à 14:35
consulter ce sujet Brûleur Chappée CF4R fermé smoke test moins bonC'est un robinet thermostatique sans tête thermostatique (l'installateur ne devait plus avoir de coude de réglage au moment du montage).
L'arrivée d'eau se ferme et s'ouvre selon la position du pointeau qui lui a tendance à se bloquer et à ne plus être étanche.
La solution : fermer l'aller du radiateur, faire bouger la tige sur le retour de façon à ce qu'elle soit ressortie (ça devrait le fermer) et prévoir deux bouchons (une douille avec un bouchon femelle avec le bon diamètre).
Ça devrait aller.
L'arrivée d'eau se ferme et s'ouvre selon la position du pointeau qui lui a tendance à se bloquer et à ne plus être étanche.
La solution : fermer l'aller du radiateur, faire bouger la tige sur le retour de façon à ce qu'elle soit ressortie (ça devrait le fermer) et prévoir deux bouchons (une douille avec un bouchon femelle avec le bon diamètre).
Ça devrait aller.
09 juillet 2013 à 14:29
consulter ce sujet Problème pour démonter un radiateur robinet de sortie inconnuSur la notice technique à quoi correspond ce code défaut ?
Si vous n'avez pas la notice, qu'avez-vous trouvé sur internet ?
Si vous n'avez pas la notice, qu'avez-vous trouvé sur internet ?
02 juillet 2013 à 14:06
consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière gaz De Dietrich city 2.24Bonjour,
Et combien de temps laissez-vous le robinet ouvert ?
Et combien de temps laissez-vous le robinet ouvert ?
02 juillet 2013 à 14:04
consulter ce sujet Chaudière eau et chauffage Elm Leblanc Egalis NGVB23 rajouter de la pressionBonjour,
Déjà, il n'est pas normal de mettre 4 litres d'eau par semaine dans un circuit, il est évident que vous avez une fuite.
Ce qu'il peut arriver, c'est que le corps de chauffe fuit. Dans ce cas, en plus d'être une fuite cachée, l'eau s’évaporera à la mise en route de votre chaudière pour le chauffage ou l'eau chaude.
Quelle chaudière avez-vous ? Comment produisez-vous de l'eau chaude ?
Déjà, il n'est pas normal de mettre 4 litres d'eau par semaine dans un circuit, il est évident que vous avez une fuite.
Ce qu'il peut arriver, c'est que le corps de chauffe fuit. Dans ce cas, en plus d'être une fuite cachée, l'eau s’évaporera à la mise en route de votre chaudière pour le chauffage ou l'eau chaude.
Quelle chaudière avez-vous ? Comment produisez-vous de l'eau chaude ?
02 juillet 2013 à 10:46
consulter ce sujet Fuite d'eau plancher chauffant ou canalisation radiateursAvez-vous contrôlé le relai DSC ? La VMC gaz fonctionne-t-elle ?
La chaudière est-elle alimentée électriquement ?
La chaudière est-elle alimentée électriquement ?
27 juin 2013 à 09:24
consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Mira Comfort 24 VMCBonjour.
Je pense que cela pourrait vous aider :
http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/524157-branchement-thermostat-ambiance-chauffage-francais-soliane-sf30-resolu.html
Cordialement.
Je pense que cela pourrait vous aider :
http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/524157-branchement-thermostat-ambiance-chauffage-francais-soliane-sf30-resolu.html
Cordialement.
24 juin 2013 à 15:08
consulter ce sujet Problème thermostat chaudière Soliane Chauffage FrançaisBonjour,
Avez-vous regardé sur la notice technique la correspondance de ce code défaut ?
Si vous ne l'avez pas, vous pourrez la trouver sur internet, facilement.
Avez-vous regardé sur la notice technique la correspondance de ce code défaut ?
Si vous ne l'avez pas, vous pourrez la trouver sur internet, facilement.
24 juin 2013 à 11:16
consulter ce sujet Chaudière Thema Condens F25/30 Bulex affiche F29Bonjour,
La panne du circulateur et la panne de la vanne mélangeuse sont deux pannes différentes, il serait surprenant qu'elles arrivent en même temps.
Pouvez-vous nous donner les symptômes de la panne ? Code défaut, bruit, moment où la panne arrive (pendant un tirage d'eau chaude, pendant la mise en route du chauffage).
Merci.
La panne du circulateur et la panne de la vanne mélangeuse sont deux pannes différentes, il serait surprenant qu'elles arrivent en même temps.
Pouvez-vous nous donner les symptômes de la panne ? Code défaut, bruit, moment où la panne arrive (pendant un tirage d'eau chaude, pendant la mise en route du chauffage).
Merci.
24 juin 2013 à 09:24
consulter ce sujet Faut-il obligatoirement une vanne mélangeuse chaudière à production d'eau chaudeBonjour,
A mon avis, ça vient de la valve à eau et il ne s'agit pas de la veilleuse mais de l'allumage de la chaudière.
La valve a pour rôle d'ouvrir le gaz en cas d'ouverture de robinet.
Vous devriez, avant de la remplacer, de vérifier si ce n'est pas la membrane qui est percée, si c'est le cas, remplacez uniquement la membrane.

La pièce entière est à 120€ : pointpieces.com valve eau acléa
Cordialement.
A mon avis, ça vient de la valve à eau et il ne s'agit pas de la veilleuse mais de l'allumage de la chaudière.
La valve a pour rôle d'ouvrir le gaz en cas d'ouverture de robinet.
Vous devriez, avant de la remplacer, de vérifier si ce n'est pas la membrane qui est percée, si c'est le cas, remplacez uniquement la membrane.

La pièce entière est à 120€ : pointpieces.com valve eau acléa
Cordialement.
21 juin 2013 à 11:02
consulter ce sujet Problème veilleuse chaudière Elm Leblanc chaudière AcléaLe filtre du gicleur, oui. Mais si c'est le cas, le filtre de la pompe doit être bien encrassé. Dans un premier lieu nettoyer les et refaite des essais.
30 mai 2013 à 12:15
consulter ce sujet Durée de chauffe d'un gicleur fioulBonjour,
J'aimerai avoir l'avis des professionnels concernant les nouveaux systèmes magnétiques sur les réseaux d'eau chaude sanitaires, soit disant anti-tartre et anti corrosion.
Sur la papier, ça fonctionne, sur le terrain, j'ai des retours assez mitigés.
Merci de me répondre.
J'aimerai avoir l'avis des professionnels concernant les nouveaux systèmes magnétiques sur les réseaux d'eau chaude sanitaires, soit disant anti-tartre et anti corrosion.
Sur la papier, ça fonctionne, sur le terrain, j'ai des retours assez mitigés.
Merci de me répondre.
30 mai 2013 à 11:10
consulter ce sujet Avis systémes anti tartre magnétiqueBienvenue dans l'univers Brotje, la sous-marque de chaudière bas prix...
29 mai 2013 à 09:33
consulter ce sujet Erreur 133 Chaudière Brotje et autresAvez-vous regardé la notice pour savoir à quoi correspondait ce code défaut ? Avez-vous regardé sur internet ?
29 mai 2013 à 09:31
consulter ce sujet Problème chaudière Atlantic Perfinox 4100 affiche code erreur E133Il faut vérifier si la pompe tourne, démonter la calandre, et vous verrez un gros bloc gris avec une plaque noire. Au centre une grosse vis.
Laissez votre chaudière refroidir, dévissez cette vis (attention ça va couler un peu) mettez votre chaudière en route et regarder à l'aide d'un tournevis plat que vous aurez préalablement enfoncé à l'endroit où vous avez retiré la vis si la pompe tourne.
Si ça ne tourne pas, votre pompe est morte, j'en ai trouvé une sur internet dernièrement, j'en ai eu pour 300€ de mémoire.
Laissez votre chaudière refroidir, dévissez cette vis (attention ça va couler un peu) mettez votre chaudière en route et regarder à l'aide d'un tournevis plat que vous aurez préalablement enfoncé à l'endroit où vous avez retiré la vis si la pompe tourne.
Si ça ne tourne pas, votre pompe est morte, j'en ai trouvé une sur internet dernièrement, j'en ai eu pour 300€ de mémoire.
29 mai 2013 à 09:30
consulter ce sujet Chaudière Elm Leblanc se met en sécuritéTout à fait d'accord avec GC.
06 mai 2013 à 16:14
consulter ce sujet Problème production eau chaude sanitaire chaudière FrisquetMettre en place un manchon diélectrique pour éviter ce phénomène.
Cordialement
Cordialement
03 mai 2013 à 10:54
consulter ce sujet Avis rajout radiateurs phénomène électrolyseBonjour,
1- Phase
2- Neutre
(Pour l'alimentation de l'horloge).
5/6 Contact sec de mise en route de la chaudière (voir schéma électrique de la chaudière).
Très Kitch ce thermostat !
1- Phase
2- Neutre
(Pour l'alimentation de l'horloge).
5/6 Contact sec de mise en route de la chaudière (voir schéma électrique de la chaudière).
Très Kitch ce thermostat !

13 avril 2013 à 11:20
consulter ce sujet Brancher thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc EgalisIl est probable que votre chaudière se coupe en surchauffe.
Faites intervenir un professionnel.
Faites intervenir un professionnel.
11 avril 2013 à 12:11
consulter ce sujet Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury s'éteintBien sur, le détartrage est possible, il faut une pompe, un bac et un bon détartrant, votre prestataire peut vous faire un devis.
10 avril 2013 à 08:11
consulter ce sujet Bruit transitoire sur chaudière ELM Leblanc acléaBonjour,
Avez-vous consulté la notice technique ou l'avez-vous cherchée sur internet afin de savoir à quoi correspond ce code défaut ?
Avez-vous consulté la notice technique ou l'avez-vous cherchée sur internet afin de savoir à quoi correspond ce code défaut ?
06 avril 2013 à 19:17
consulter ce sujet Code E10 sur une chaudière murale Oertli GMSIl suffit simplement d'aller sur leur site internet, dans la partie "produit".
Brotje.fr
Bon courage avec cette sous marque de chaudière...
Brotje.fr
Bon courage avec cette sous marque de chaudière...
06 avril 2013 à 19:15
consulter ce sujet Notice technique chaudière Brotje BBS 2N 28M Soyez précis... Bien plus précis...
04 avril 2013 à 18:01
consulter ce sujet Plus de chauffage dans une chambreBonjour,
Avez-vous des tuyaux qui passent dans des murs sans fourreaux ou qui touchent des parties en bois ?
Avez-vous des tuyaux qui passent dans des murs sans fourreaux ou qui touchent des parties en bois ?
28 mars 2013 à 07:05
consulter ce sujet Bruit de claquement mode chauffage chaudière Saunier Duval F25 A/1Non pas chez ..lys, en fait, quand ils ne connaissent pas l'origine de la panne, ils changent la carte électronique.
Quel est votre problème exactement ?
Sinon : chaudierepiece.com boutique Circuit pour chaudière Saunier Duval Thelia 623/1 (74.38 € TTC)
Quel est votre problème exactement ?
Sinon : chaudierepiece.com boutique Circuit pour chaudière Saunier Duval Thelia 623/1 (74.38 € TTC)
26 mars 2013 à 17:41
consulter ce sujet Recherche carte électronique chaudière Saunier Duval SD 623Oh Miracle !!
pointpieces.com pièces détachées pour chaudières
Carte électronique pur SN thelia 623E.
282,88 € TTC
Référence : 57128
Vérifiez bien si c'est le bon modèle par contre.
En plus 2500€ une chaudière murale, ça fait cher... Très cher... Qui est votre chauffagiste ?
pointpieces.com pièces détachées pour chaudières
Carte électronique pur SN thelia 623E.
282,88 € TTC
Référence : 57128
Vérifiez bien si c'est le bon modèle par contre.
En plus 2500€ une chaudière murale, ça fait cher... Très cher... Qui est votre chauffagiste ?
25 mars 2013 à 22:20
consulter ce sujet Recherche carte électronique chaudière Saunier Duval SD 623Température : 0° vos radiateurs ont gelé ?
Savez-vous si votre pompe fonctionne correctement ?
Si ce n'est pas le cas, il se peut que votre chaudière monte en température vu qu'il n'y a pas de circulation et qu'elle tombe en défaut "surchauffe".
Savez-vous si votre pompe fonctionne correctement ?
Si ce n'est pas le cas, il se peut que votre chaudière monte en température vu qu'il n'y a pas de circulation et qu'elle tombe en défaut "surchauffe".
25 mars 2013 à 21:11
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF voyant thermostat de sécurité rougeEn effet, MAIS, surtout garder une petite distance (2mm), si les tuyaux touchent le lambris, vous risquez d'entendre des claquements lorsque les tuyaux chauffent à cause de la dilatation du métal chauffé.
22 mars 2013 à 11:08
consulter ce sujet Distance entre lambris bois et tuyauterie d'eau chaude des radiateursIsoler hydrauliquement le circuit au sol et régler votre pente de régulation.
22 mars 2013 à 11:06
consulter ce sujet Problème réglage chauffage au sol chaudière Geminox fontaline 30S fioulJe pense à un problème de circulation, type "pompe Hors Service" essayer de la dégommer.
18 mars 2013 à 20:48
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval ISOSPLIT condens F30E Défaut 5 permanent