Gfroid
a posté 8 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir,

Voici deux photos, la première représente globalement le genre de robinets posés dans la maison, la deuxième est celle d'un robinet que je ne peux pas régler.
Merci pour vos réponses.

P. S. : J'ai également isolé les tuyaux, qui ne l'étaient pas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
radiateur avec robinet thermostatiqueradiateur avec robinet standard

05 mars 2018 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

J'ai dû mal calculer la courbe de chauffe car je crois que je n'utilise pas les bonnes valeurs.

J'utilise ce principe :
Pour l’hiver, Monsieur M. reprend les réglages qu’il appliquait avant rénovation au niveau de la chaudière :
T° extérieure de base = - 9°C (a)
T° maximale de l'eau = 80°C (b)
Pour la saison chaude, Monsieur M. considère une valeur couramment reconnue dans nos régions :
T° extérieure de non chauffage = 15°C (c)
T° minimale de l'eau = 35°C (d)
2. Calcul de la pente
Pente = [(b) - (d)] / [(c) - (a)] = [80°-35°] / [15° - (- 9°)] = 1,9 (e)

J'obtiens (85-58)÷(18-(-9))=1
J'ai gardé une température de retour de 58° car c'est celle qui permet d'avoir une température agréable en ce moment (t°ext: 5°)
J'ai beau relire les divers explications que je trouve sur internet, je ne comprends pas bien ce que je dois prendre comme valeur de calcul...
04 mars 2018 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

Publicité

J'ai abaissé la courbe de chauffe à 2 et la température maxi à 85.
Ça a eu pour effet de faire s’arrêter la chaudière et de faire baisser la température de retour sans que la chaudière ne se relance.

Quand la température est descendue à 54 au lieu de 58, j'ai remis les réglages précédents en attendant votre avis.
Dois-je laisser le circuit refroidir pour rendre effectif le réglage de la courbe de chauffe ?
04 mars 2018 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

Merci pour votre réponse.

Avant d'aller faire les modifications sur la chaudière, je peux déjà vous répondre.
Citation :
Êtes-vous sûr qu'elle est bien équilibrée ?
Je suis sûr que non... Certains radiateurs ne "tirent" pas d'eau chaude, le tuyau d'arrivée d'eau chaude qui les alimente est froid, même robinet ouvert au maximum. Certains de ces robinets ont été changés, sans changement. Ça fait des "bras morts".
Citation :
Avez-vous des robinets thermostatiques et des coudes ou tés de réglages sur les radiateurs.
Il y a uniquement les robinets des radiateurs, aucun moyen de régler les "T" de la conduite principale.

J'ai procédé de la manière que vous avez décrite mais j'ai dû jouer sur les robinets les plus proches de la chaudière pour permettre aux plus éloignés de chauffer. Malheureusement, il y a deux radiateurs en début de circuit qui sont bloqués à fond et je ne peux pas les baisser (robinets inopérants, radiateurs brulants).

Précisions :
Il n'y a qu'un radiateur au deuxième étage, il ne chauffe pas.
Deux chambres au 1er ont des radiateurs qui ne chauffent pas. Une chambre chauffe mais n'est pas occupée donc le radiateur est fermé mais le radiateur est réglable, prend le chaud mais fait baisser la température des radiateurs du RDC quand il est ouvert.

Mes réglages ont permis de faire monter la température de retour de 50˙ à 58˙.
04 mars 2018 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

Pardon, encore une précision qui peut être importante :
J'ai réussi à "équilibrer les pressions" dans les radiateurs du RDC, de la face avant (1er étage) et des côtés arrière (étages + RDC). Maintenant, les radiateurs arrière qui peuvent chauffer, chauffent. Ce n'était pas le cas avant.
Le fait de modifier le thermostat rotatif d'un chauffage au RDC avant influe sur la température des radiateurs de la face arrière...
Je suis arrivé à un équilibre qui rend les pièces chauffables agréables.
04 mars 2018 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

En complément du message précédent.
Voici en photo la plaque signalétique de la chaudière.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique chaudière De Dietrich MC 35E

04 mars 2018 à 13:25
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

Bonjour,

Merci pour votre réponse, voici une partie des informations que vous m'avez demandé ainsi qui les celles que j'ai relevées directement sur la chaudière.
MC35E, type ?, 0634902272310, année ? (photo de la plaque d'identification en "pièce jointe")
Citation :
Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
Oui.
Citation :
Le boitier de commande est resté sur la chaudière ou placé dans l'ambiance de votre logement ?
Le seul endroit où je peux appuyer sur des boutons c'est directement sur la chaudière.
Citation :
Avez-vous fait une manipulation spéciale avant d'avoir ce problème ?
Ce n'est pas chez moi donc je ne sais pas. C'est une maison en location qui a connu de nombreux locataire et interventions de techniciens depuis qu'elle est installée.
Citation :
Mode de fonctionnement (auto, jour permanent, nuit permanent, veille...) ?
Auto.
Citation :
Température de consigne ambiante de jour ?
? pas de thermostat intérieur.
Citation :
Température de consigne ambiante de nuit ?
?
Citation :
Température mini départ chauffage ?
1.5°
Citation :
Température maxi départ chauffage ?
75°
Citation :
Valeur de la courbe de chauffe ?
Je suis actuellement en train d'apprendre (source: https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10959)
Citation :
Vous êtes dans quelle région, quelle est la température extérieure ?
Haute Normandie, Eure, Vallée de l'Andelle. De -2° à 8°.

Précision sur l'installation :
- Grande maison de deux étages anciennement équipée d'une chaudière à fioul. L'installation actuelle a été ajoutée par dessus celle existe (certains tuyaux ont été réutilisés, d'autres laissés sur place en parallèle de la nouvelle...).
- Il y a une première division de la conduite principale de chauffage au sous-sol pour alimenter 4 radiateurs en façade puis cette conduite monte au deuxième étage pour se diviser "en douche" entre les façades avant et arrière. La conduite de la façade arrière est divisée entre le côté gauche et le côté droit.
- Sur 13 radiateurs, seuls 9 fonctionnent, 4 restent froids (certains thermostats ont été changés sans changement, d'autres sont d'origine), qu'ils soient situés juste après un radiateur qui chauffe ou directement sur un tuyau principal.
- Sur les 9 qui fonctionnent, 2 ne sont pas réglables (ouverts à fond = extrêmement chauds).

Menu utilisateur :
# MESURES (à 12h30 Dimanche)
TEMP. chaudière 68°
TEMP. BALLON 47°
TEMP. EXTÉRIEUR 4.8°
TEMP. FUMÉES 54°
TEMP. RETOUR 59°
V.VENT (TR.MIN) 1080
PUISSANCE INST 0
COURANT (UA) 7.4
Nb IMPULS 64134
FCT. BRUL. 18105
CTRL 0603

# PROG. CIRC. A
Concerne les programmes P2-P3 et P4, chaudière fonctionne sur P1

#PROG. BALLON
PROG TOUS JOURS : 5H00
LUN... DIM : 5H00

# RÉGLAGES
CONTRAST
ÉCLAIRAGE : ECO
PERMUT AUTO
ÉTÉ/HIVER : 18°
CALIBR : EXT 0.0°
DÉCALAGE AMB 0.0°

Menu installateur :
# TEMP. LIMITES
MAX CHAUD 75°
MIN CHAUD 15°
TPC J : NON
TPC N : NON
MAX CIRC A : 75°
SEC ; CHAP A : NON
HORS GEL EXT : 4°
P.MAX CHAUF (%) 100
P.MAX ECS (%) 100

#PARAM INSTAL
INERTIE BAT 1
PENTE CIRC. A 3.2
CIRC. A : CHAUFF
POMPE A : POMP A
CIRC B : CHAUFF
S. AUX : POMPE A
S. ECS : V.I
CTC. TEL : FERME
E. TEL : ANTIGEL
NUIT : ABAIS
ENTR. 0-10V : NON

# DIVERS
AFF: ALTERNE
TEMPO P.CHAUFF 4'
TEMPO P.ECS 2'
ECS : TOTALE
ANTILEG: NON
FCT.MIN.BRUL 1'

Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous consacrerez à me répondre.
04 mars 2018 à 13:24
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E

Bonjour à vous tous,

Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62...
Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez moi), donc je vais vous décrire ce que j'ai constaté :
En temps normal, quand la chaudière atteint la température maximale (75) elle cesse de faire du bruit. Silencieuse, sa température descend jusqu’à celle de l'eau de retour (d'habitude 58 degrés, aujourd'hui 50), puis elle recommence à faire un bruit de turbine et la température remonte normalement jusqu’à 75, le bruit s’arrête, la température descend, etc.
Depuis hier, le bruit de turbine ne s’arrête plus et je la trouve à une température constante de 62 degrés.

J'ai appuyé sur le bouton de réarmement, ce qui a eu pour effet de faire s’arrêter le bruit de turbine et de faire descendre la température jusqu'à 55 degrés (température de retour 50 degrés). Elle finit par se relancer mais la température ne dépasse plus les 72. Elle recommence à se couper (etc.) mais elle finit par sembler ne plus vouloir se couper et reste à 72 degrés.

Le bruit de turbine continue mais la température descend petit à petit, degré par degré, jusqu'à 66...
Pouvez-vous m'aider à comprendre et résoudre ce problème ? N'hésitez pas à me demander toutes informations qui vous seraient utiles.
Un grand merci par avance !
02 mars 2018 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E