J'ai une chaudière Chappée DUO FF HTE qui a quand même 15 ans, le code erreur 164E apparaissant de plus en plus souvent, (jusqu'à 10 fois par jour), que je résolvait en coupant le courant de la chaudière, ensuite soit la machine redémarrait d'elle même soit elle affichait le code erreur 168E qui s'effaçait après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation... et ainsi la machine refonctionnait jusqu'au prochain message d'erreur 164E.

Le technicien a effectué les actions mentionnées dans cette page, à savoir huiler la tige du pressostat, vérifier que le circuit d'eau autour du pressostat n'était pas bouché et vérifier le filtre du circuit de chauffage, il n'a pas considéré qu'il fallait changer le contacteur au dessus du pressostat.

Au final on a changé la carte électronique, ça fait mal au porte-monnaie, mais le problème est résolu.
20 novembre 2024 à 12:35
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164