Bonjour,
J'ai eu un problème très similaire sur une installation avec deux circuits et on a mis des semaines à trouver. Le fait que ça ait tenu 6 heures après vos modifications puis que ça reparte d'un coup c'est un indice important, je vous explique pourquoi.
Quand vous avez tout remis en route le système était froid.
Pendant les premières heures tout allait bien parce que la pression était stable à froid.
Ensuite la chaudière a commencé à chauffer, l'eau s'est dilatée, la pression est montée et c'est là que la fuite s'est rouverte. Beaucoup de micro-fuites sur les installations de chauffage ne se manifestent qu'à chaud quand la pression augmente et que les joints et raccords se dilatent. À froid tout est étanche, à chaud ça suinte.
Le fait que la pression tombe à zéro en 45 minutes c'est quand même une fuite significative, pas juste une micro-fuite. Avec une chute aussi rapide je vérifierais plusieurs choses.
Premièrement la soupape de sécurité. Si elle est fatiguée ou entartrée elle peut s'ouvrir à une pression plus basse que prévu et évacuer l'eau dans le tuyau de vidange sans que vous le remarquiez.
Mettez un seau sous le tuyau d'évacuation de la soupape et regardez si de l'eau coule pendant que la chaudière chauffe.
C'est la cause la plus fréquente des pertes de pression inexpliquées et c'est souvent celle qu'on oublie de vérifier.
Deuxièmement le vase d'expansion. Vous dites que le flexcon a été repositionné mais est-ce que la membrane a été vérifiée ?
Si la membrane est percée le vase se remplit d'eau, il ne joue plus son rôle de compensation et la pression monte trop vite pendant la chauffe, ce qui fait déclencher la soupape.
Appuyez sur la valve du flexcon, si de l'eau sort au lieu de l'air c'est que la membrane est morte et il faut le remplacer.
Troisièmement l'échangeur à plaques si votre chaudière en a un pour la production d'eau chaude sanitaire.
Si l'échangeur est percé il y a une communication entre le circuit chauffage et le circuit sanitaire.
La pression du chauffage s'échappe dans le réseau d'eau froide à chaque fois que vous ouvrez un robinet.
Pour tester c'est simple, fermez l'arrivée d'eau froide de la chaudière et surveillez la pression pendant quelques heures.
Si elle reste stable c'est l'échangeur.
Quatrièmement une fuite sous dalle si vous avez du chauffage au sol sur l'un des deux circuits.
Ces fuites sont invisibles, l'eau part dans la chape et s'évapore ou s'infiltre. La seule façon de les détecter c'est une mise sous pression circuit par circuit avec un manomètre précis ou une caméra thermique au sol.
Vu la complexité de votre situation et le fait que même votre chauffagiste sèche, je vous conseillerais de faire intervenir quelqu'un qui a une caméra thermique pour localiser précisément la fuite.
C'est un investissement mais ça évite de continuer à remplacer des pièces au hasard.
Cet article sur la détection des fuites et les problèmes de plomberie explique bien les différentes méthodes de diagnostic, ça peut vous donner des pistes à explorer avec votre chauffagiste.
Tenez-nous au courant de ce que vous trouvez, ce genre de problème intéresse tout le monde sur le forum.
J'ai eu un problème très similaire sur une installation avec deux circuits et on a mis des semaines à trouver. Le fait que ça ait tenu 6 heures après vos modifications puis que ça reparte d'un coup c'est un indice important, je vous explique pourquoi.
Quand vous avez tout remis en route le système était froid.
Pendant les premières heures tout allait bien parce que la pression était stable à froid.
Ensuite la chaudière a commencé à chauffer, l'eau s'est dilatée, la pression est montée et c'est là que la fuite s'est rouverte. Beaucoup de micro-fuites sur les installations de chauffage ne se manifestent qu'à chaud quand la pression augmente et que les joints et raccords se dilatent. À froid tout est étanche, à chaud ça suinte.
Le fait que la pression tombe à zéro en 45 minutes c'est quand même une fuite significative, pas juste une micro-fuite. Avec une chute aussi rapide je vérifierais plusieurs choses.
Premièrement la soupape de sécurité. Si elle est fatiguée ou entartrée elle peut s'ouvrir à une pression plus basse que prévu et évacuer l'eau dans le tuyau de vidange sans que vous le remarquiez.
Mettez un seau sous le tuyau d'évacuation de la soupape et regardez si de l'eau coule pendant que la chaudière chauffe.
C'est la cause la plus fréquente des pertes de pression inexpliquées et c'est souvent celle qu'on oublie de vérifier.
Deuxièmement le vase d'expansion. Vous dites que le flexcon a été repositionné mais est-ce que la membrane a été vérifiée ?
Si la membrane est percée le vase se remplit d'eau, il ne joue plus son rôle de compensation et la pression monte trop vite pendant la chauffe, ce qui fait déclencher la soupape.
Appuyez sur la valve du flexcon, si de l'eau sort au lieu de l'air c'est que la membrane est morte et il faut le remplacer.
Troisièmement l'échangeur à plaques si votre chaudière en a un pour la production d'eau chaude sanitaire.
Si l'échangeur est percé il y a une communication entre le circuit chauffage et le circuit sanitaire.
La pression du chauffage s'échappe dans le réseau d'eau froide à chaque fois que vous ouvrez un robinet.
Pour tester c'est simple, fermez l'arrivée d'eau froide de la chaudière et surveillez la pression pendant quelques heures.
Si elle reste stable c'est l'échangeur.
Quatrièmement une fuite sous dalle si vous avez du chauffage au sol sur l'un des deux circuits.
Ces fuites sont invisibles, l'eau part dans la chape et s'évapore ou s'infiltre. La seule façon de les détecter c'est une mise sous pression circuit par circuit avec un manomètre précis ou une caméra thermique au sol.
Vu la complexité de votre situation et le fait que même votre chauffagiste sèche, je vous conseillerais de faire intervenir quelqu'un qui a une caméra thermique pour localiser précisément la fuite.
C'est un investissement mais ça évite de continuer à remplacer des pièces au hasard.
Cet article sur la détection des fuites et les problèmes de plomberie explique bien les différentes méthodes de diagnostic, ça peut vous donner des pistes à explorer avec votre chauffagiste.
Tenez-nous au courant de ce que vous trouvez, ce genre de problème intéresse tout le monde sur le forum.