Bonjour.

Ma chaudière à granulés est une Laminox Hydro avec un ballon de 100 litres.
Celle ci est reliée à un ballon tampon via un échangeur en circuit fermé.
Je constate une variation de pression d'eau parfois conséquente, qui peut amener à un arrêt de la chaudière.
la pression est de +/- 1.60 bar à 70 degré.
Or celle-ci chute à 0.8, voir 0.75 quand le circulateur se met en route vers le ballon tampon.
J'ai eu quelques fois un arrêt intempestif par manque de pression.
La pression dans le vase interne de la chaudière est de 1.4 bar.
Celle-ci est elle trop haute? trop faible?
Merci pour un avis sur le sujet.
Jean-Luc
18 novembre 2025 à 06:30
forum consulter ce sujet Réglage vase expansion chaudière à granulés