Bonjour à tous.

Alors voici le problème que je rencontre.
La pression du circuit de chauffage de ma chaudière fuel de 5 ans (Optimapack 4100B avec ballon ECS intégré) a augmenté lors de sa remise en service et logiquement la vanne de sécurité est entrée en action, dès 3 bars.

- J 'ai retiré à plusieurs reprises de l'eau (quelques litres) pour faire baisser la pression qui finit par remonter...
- J 'ai fini par changer le vase expansion (pression 1,5b) après vidage eau primaire,
- Remplissage circuit jusqu à 2 bars,
- Purge des radiateurs,
- La pression remonte irrémédiablement...
- Je me rends compte que j 'ai oublié de purger l 'air du circuit de chauffage en partie haute de la chaudière,
- Je le purge donc, réinjecte un peu d'eau pour remonter à 2 bars,
J 'avais bon espoir mais la pression remonte à nouveau doucement. Je ne sais plus trop quoi faire, et de plus, je me demande d'où peuvent provenir les litres d 'eau que je retire pour faire baisser la pression ( la vanne de remplissage fonctionne bien).

Merci d'avance de m 'aider à résoudre ce casse tête.
28 novembre 2025 à 12:55
forum consulter ce sujet Purges faites vase d'expansion neuf la pression augmente