Profil du membre Krypt057
Actuellement
25 006
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Krypt057 sur le forum Chauffage
a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Merci à vous pour votre réponse,
Voici les données de hier soir :
Le brûleur se mets en route à 30 degrés, une allure se coupe au bout d'une minute, puis l'eau monte jusqu'à 41 degrés en 3 min et le brûleur se coupe
Circulation de l'eau pendant 15 min
Relance du brûleur, etc...
Je dispose d'une pompe Grundfos - ALPHA 2L.
Celle-ci était sur le mode 3, c'est à dire au maximum (selon la notice réservé à la vidange du circuit), je l'ai donc réglé sur le mode variable PP1
Voici les informations de la pompe sur le site de Chapée : Notice Pompe
Depuis ce réglage, les cycles ont un peu changés :
Brûleur en fonction pendant 3 min
Circulation de l'eau pendant 20 minutes environ
Brûleur en fonction pendant 3 min
Circulation de l'eau pendant 8 minutes environ
Il y a donc plusieurs modes, je ne sais pas lequel est adapté à mon installation,
Merci à vous.
Merci à vous pour votre réponse,
Voici les données de hier soir :
Le brûleur se mets en route à 30 degrés, une allure se coupe au bout d'une minute, puis l'eau monte jusqu'à 41 degrés en 3 min et le brûleur se coupe
Circulation de l'eau pendant 15 min
Relance du brûleur, etc...
Je dispose d'une pompe Grundfos - ALPHA 2L.
Celle-ci était sur le mode 3, c'est à dire au maximum (selon la notice réservé à la vidange du circuit), je l'ai donc réglé sur le mode variable PP1
Voici les informations de la pompe sur le site de Chapée : Notice Pompe
Depuis ce réglage, les cycles ont un peu changés :
Brûleur en fonction pendant 3 min
Circulation de l'eau pendant 20 minutes environ
Brûleur en fonction pendant 3 min
Circulation de l'eau pendant 8 minutes environ
Il y a donc plusieurs modes, je ne sais pas lequel est adapté à mon installation,
Merci à vous.
02 avril 2026 à 10:52
consulter ce sujet Court cyclage chaudière Chapée Bora Nova HTE C 25Bonjour à tous.
J'ai une chaudière au fioul Chappée Bora Nova HTE C 25 et l'installation date de 2017
Je rencontre un problème de court cyclage associé à une consommation de fioul excessive, environ 600-700L en 3 mois, Janvier à Mars,
Actuellement, la chaudière est équipée d'une sonde extérieure seule, sans production d'eau chaude car je dispose d'un chauffe eau séparé. La chaudière est en mode confort à 19 degrés de 6h à 22h, et en mode réduit à 17.5 degrés de 22h à 6h.
J'ai remarqué que le fonctionnement actuel était le suivant :
- Le brûleur fonctionne 4-5 min
- Circulation de l'eau 14 min
Après cela, le brûleur se rallume à nouveau pendant 5 minutes, et ainsi de suite,
- Pente de chauffe : 1.24 (auparavant à 1.40)
- Température consigne départ minimum : 35 degrés
- Température consigne départ maximum : 70 degrés
- Tête thermostatique : Toutes ouvertes sur 5
- Radiateurs : 11 radiateurs muraux Acova (dont 2 sèches serviettes)
- Surface de la maison : 160 m²
Dans les pièces proche de la chaudière, j'ai 20 degrés (donc 1 degrés au dessus de ma consigne) et les pièces du fond je suis à la bonne température,
La nuit je perd 1 degrés en 4h environ, malgré cela la chaudière se met en route vers 2h du matin alors que mes pièces sont encore au dessus de la consigne minimum,
J'ai commandé un récepteur 5 LED Chappée (C7108484) afin d'avoir une sonde d'ambiance, pensez-vous que cela va aider ?
Quels paramètres dois-je régler pour augmenter les cycles et réduire ma consommation ?
Merci à vous pour vos réponses
J'ai une chaudière au fioul Chappée Bora Nova HTE C 25 et l'installation date de 2017
Je rencontre un problème de court cyclage associé à une consommation de fioul excessive, environ 600-700L en 3 mois, Janvier à Mars,
Actuellement, la chaudière est équipée d'une sonde extérieure seule, sans production d'eau chaude car je dispose d'un chauffe eau séparé. La chaudière est en mode confort à 19 degrés de 6h à 22h, et en mode réduit à 17.5 degrés de 22h à 6h.
J'ai remarqué que le fonctionnement actuel était le suivant :
- Le brûleur fonctionne 4-5 min
- Circulation de l'eau 14 min
Après cela, le brûleur se rallume à nouveau pendant 5 minutes, et ainsi de suite,
- Pente de chauffe : 1.24 (auparavant à 1.40)
- Température consigne départ minimum : 35 degrés
- Température consigne départ maximum : 70 degrés
- Tête thermostatique : Toutes ouvertes sur 5
- Radiateurs : 11 radiateurs muraux Acova (dont 2 sèches serviettes)
- Surface de la maison : 160 m²
Dans les pièces proche de la chaudière, j'ai 20 degrés (donc 1 degrés au dessus de ma consigne) et les pièces du fond je suis à la bonne température,
La nuit je perd 1 degrés en 4h environ, malgré cela la chaudière se met en route vers 2h du matin alors que mes pièces sont encore au dessus de la consigne minimum,
J'ai commandé un récepteur 5 LED Chappée (C7108484) afin d'avoir une sonde d'ambiance, pensez-vous que cela va aider ?
Quels paramètres dois-je régler pour augmenter les cycles et réduire ma consommation ?
Merci à vous pour vos réponses
01 avril 2026 à 12:28
consulter ce sujet Court cyclage chaudière Chapée Bora Nova HTE C 25