Bonjour,
Si le vase est changé vérifier si le tube du vase n'est pas bouché en vidangeant la chaudière.
Mettre un manomètre sur le vase et remplir, si le manomètre ne bouge pas en ayant 1.5 bars dans la chaudière le tube est bouché.
lolo
Si le vase est changé vérifier si le tube du vase n'est pas bouché en vidangeant la chaudière.
Mettre un manomètre sur le vase et remplir, si le manomètre ne bouge pas en ayant 1.5 bars dans la chaudière le tube est bouché.
lolo
12 janvier 2014 à 16:12
consulter ce sujet Perte pression malgré vase changé chaudière Idra 32Bonjour,
Vérifier si le disconnecteur ne fuit pas.
lolo
Vérifier si le disconnecteur ne fuit pas.
lolo
12 janvier 2014 à 16:07
consulter ce sujet Perte de pression chaudière Vitodens 222 WS2