Bonjour à tous.
Ma chaudière gaz De Dietrich DTG E 130 Eco.NOx Plus, installé en 2009 avec pour utilité que pour chauffage centrale avec des radiateurs.
Mon Thermostat d'ambiance d'origine (Diematic III 200005774 Module CDR 2) radio sans fil est HS.
Le récepteur avec la petite antenne BUZ 2 fils lui reste fonctionnel.
Depuis il semblerais que la chauffage chauffe en mode dégradé température minimum sans thermostat.
J'ai tenté de mettre un simple thermostat d'ambiance sur la connexion tel et paramétrer dans le programme contact OUVRE et la chaudière fonctionne en demande de chauffage, elle fonctionne et symbole brûleur apparait sur le l'afficheur chaudière sans jamais dépasser 20 degrés d'ambiance et j'ai pourtant fait un reset sur ce Thermostat simple filaire ( pour effectuer les teste)
Comment faire svp ? faut-il que je remplace par un thermostat d'ambiance radio sans fil modèle buz de remplacement du CDR2 (introuvable et épuisé en neuve!)
Je suis en galère
Merci bien cordialement.
Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Ma chaudière gaz De Dietrich DTG E 130 Eco.NOx Plus, installé en 2009 avec pour utilité que pour chauffage centrale avec des radiateurs.
Mon Thermostat d'ambiance d'origine (Diematic III 200005774 Module CDR 2) radio sans fil est HS.
Le récepteur avec la petite antenne BUZ 2 fils lui reste fonctionnel.
Depuis il semblerais que la chauffage chauffe en mode dégradé température minimum sans thermostat.
J'ai tenté de mettre un simple thermostat d'ambiance sur la connexion tel et paramétrer dans le programme contact OUVRE et la chaudière fonctionne en demande de chauffage, elle fonctionne et symbole brûleur apparait sur le l'afficheur chaudière sans jamais dépasser 20 degrés d'ambiance et j'ai pourtant fait un reset sur ce Thermostat simple filaire ( pour effectuer les teste)
Comment faire svp ? faut-il que je remplace par un thermostat d'ambiance radio sans fil modèle buz de remplacement du CDR2 (introuvable et épuisé en neuve!)
Je suis en galère

Merci bien cordialement.
Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





30 janvier 2026 à 22:15
consulter ce sujet Panne thermostat d'ambiance radio sans filBonjour à tous,
Je possède une chaudière De Dietrich à condensation élidence130 éco nox. (posé au sol) sans raccordement eau sanitaire (photos ci-jointes).
Mise en place neuve depuis 2009.
J'ai fait appel à un chauffagiste pour effectuer l'entretien, et surprise ! il m’annonce qu'il ne peut pas faire l’entretien car il faut changer des pièces.
Je lui demande donc un devis et qu'il m'envoie dans les 4 jours.
Sur ce devis à 775 euros !!
- 1 brûleur est à changer (espèce de tube acier avec un filtre) photo ci-joint.
- 2 Turbulateurs (espèce de cailloux en Pierre)
- 1 joint de brûleur supérieur (joint en silicone rouge)
- 1 ensemble bac à condensat (cuve de récupération des eaux sous le corps de chauffe)
- 1 jeux d'électrode d’allumage
- 1 joint DN 60 PPS
Pour devis à 775 euros !! Pièces et main d’œuvre.
Ce technicien me dit qu'il manque les turbulateurs dans le corps de chauffe ?
Pour info, pour la réception et la mise en service de la chaudière puis tous les entretiens j’étais toujours présent.
Pouvez-vous me dire svp merci si je suis obligé de changer toutes ces pièces ?
Pour info ma chaudière fonctionne normalement, sauf que je constate par la cheminée un petit bruit quand elle tourne comme un petit ronflement ?
Merci pour votre réponse.
Bon dimanche à tous.
Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je possède une chaudière De Dietrich à condensation élidence130 éco nox. (posé au sol) sans raccordement eau sanitaire (photos ci-jointes).
Mise en place neuve depuis 2009.
J'ai fait appel à un chauffagiste pour effectuer l'entretien, et surprise ! il m’annonce qu'il ne peut pas faire l’entretien car il faut changer des pièces.
Je lui demande donc un devis et qu'il m'envoie dans les 4 jours.
Sur ce devis à 775 euros !!
- 1 brûleur est à changer (espèce de tube acier avec un filtre) photo ci-joint.
- 2 Turbulateurs (espèce de cailloux en Pierre)
- 1 joint de brûleur supérieur (joint en silicone rouge)
- 1 ensemble bac à condensat (cuve de récupération des eaux sous le corps de chauffe)
- 1 jeux d'électrode d’allumage
- 1 joint DN 60 PPS
Pour devis à 775 euros !! Pièces et main d’œuvre.
Ce technicien me dit qu'il manque les turbulateurs dans le corps de chauffe ?
Pour info, pour la réception et la mise en service de la chaudière puis tous les entretiens j’étais toujours présent.
Pouvez-vous me dire svp merci si je suis obligé de changer toutes ces pièces ?
Pour info ma chaudière fonctionne normalement, sauf que je constate par la cheminée un petit bruit quand elle tourne comme un petit ronflement ?
Merci pour votre réponse.
Bon dimanche à tous.
Michel