FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre testadura

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 915 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit testadura sur le forum Chauffage

testadura
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Sur la carte modulante, j'ai mis un pont sur les broches 1 et 2 qui correspondent à Interrupteur Général IG mais ça ne s'allume toujours pas. quand je dis que ça ne s'allume pas c'est rien, aucune loupiotte.
Bien sur les 3 fusibles sont bons.
Je tiens à préciser que la chaudière est neuve malgré ses 25 ans, j'avais presque la même et l'avais acheté et stocké depuis. Juste remplacé la chaudière.
Je ne pense pas qu'il y ait une astuce cachée à la mise en service.
20 décembre 2025 à 10:01
forum consulter ce sujet Comment bypasser commutateur 3 positions

Bonjour.

J'ai une chaudière Unical BFTS 28AE qui ne s'allume pas, pourtant le 220V arrive bien au domino d'entrée.
Il y a un commutateur 3 positions arrêt au milieu, un côté été et l'autre hiver, je ne sais pas s'il fonctionne en tous cas avec mon testeur je trouve aucune continuité quand j'actionne les différentes positions.

La pièce s'appelle commutateur 3 positions Unical 02032D.
Je partirai bien pour ponter les câbles l'en face de l'autre mais je voudrai pas tout griller.
Une idée ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2025 12 19 18.23.25


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
commutateur3positions

19 décembre 2025 à 19:06
forum consulter ce sujet Comment bypasser commutateur 3 positions

Publicité

Merci pour la réponse, pour le vase d'expansion, je l'ai remplacé par un vase d'expansion standard de 12 litres que j'ai mis à l'extérieur de la chaudière. Il était réglé à 1.5 bars et je l'ai dégonflé à 1 bar.

Sur les deux pistes que vous me donnez,
- les circulateurs sanitaire et chauffage sont bien alimentés en 220 et j'entends très bien le circulateur chauffage pour le circulateur sanitaire je n 'en sais rien, comme j'ai fermé l'arrivée d'eau et me sers actuellement d'un cumulus pour l'ECS.
- pour la purge de l'installation, je me pose des questions, je l'ai fait hier et à nouveau aujourd'hui il y avait de l'air dans les radiateurs
J'ai une installation tuyaux cuivre et radiateurs alu, il y a 22 ans lors de l'installation j'avais mis du désembouant mais depuis je n'ai rien fait, faudrait peut-être que j'essaie de rincer et désembouer le circuit.

Enfin aujourd'hui la chaudière a l'air de fonctionner un peu mieux, elle m'a fait 2 ou 3 fois comme hier en mode ECS puis elle est passé en mode chauffage sans aucun raté.
10 décembre 2023 à 17:43
forum consulter ce sujet Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relance

Bonjour,

Ma chaudière LM MB28V, une Unical Dua BFTS 2028 rebadgée, ne fonctionne plus.
A peine démarrée, au bout de quelques secondes, la pression augmente, j'entends des glouglous dans le circuit puis elle se met en sécurité et redémarre quelques instants plus tard. J'ai pensé à un vase d'expansion hors service, je viens de le changer mais c'est pareil.
J'ai fermé l'arrivée d'eau afin d'utiliser un cumulus électrique pour l'ECS et, avec les démarrages et redémarrages continus, finalement la maison se maintient chaude.
Voici ce que ça donne en vidéo, avez-vous une idée de la panne ?

https://www.dropbox.com/scl/fi/uoncvl9zzoujmlz5yybbh/20231209-164125_AUJvQy3q.mp4?rlkey=hy720xy5lp7h1yobqsu62ewee&dl=0
09 décembre 2023 à 18:23
forum consulter ce sujet Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relance