Et voilà... carte SU changée, problème résolu !
Un grand merci pour vos réponses et votre aide !
Un grand merci pour vos réponses et votre aide !

15 février 2018 à 07:02
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35Bon... donc sonde changée ok, transfo d’allumage changé ok... reste la carte SU.
En espérant que ce soit ça.
Ça va finir par me coûter cher...
En espérant que ce soit ça.
Ça va finir par me coûter cher...

12 février 2018 à 19:36
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35Je n’ai pas d’autre ticket.
D’autre part, je m’aperçois que l’alimentation de la chaudière n’est pas seule et est connectée à une boîte.
Je vais retirer une alimentation depuis le tableau directement.
D’autre part, je m’aperçois que l’alimentation de la chaudière n’est pas seule et est connectée à une boîte.
Je vais retirer une alimentation depuis le tableau directement.
04 février 2018 à 19:20
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35Pour le courant j'ai phase-neutre 241V et neutre-terre de 1,5 à 2,4V environ (ce n'est pas stable).
Pour l'inversion, c'est plus compliqué à voir mais je vais essayer.
Pour l'inversion, c'est plus compliqué à voir mais je vais essayer.
04 février 2018 à 15:46
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35La révision a eu lieu mardi dernier. Pour les tensions je regarde.
Chose étrange, j'ai ouvert le boitier électronique et laissé à l'air libre la carte (ventouse en place) et ça tient depuis quatre heures consécutives...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chose étrange, j'ai ouvert le boitier électronique et laissé à l'air libre la carte (ventouse en place) et ça tient depuis quatre heures consécutives...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2018 à 14:40
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35Bonjour,
J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013).
J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte.
Je constate que sans la ventouse et la plaque supérieure le phénomène s'espace beaucoup plus.
Y aurait-il un problème d'amenée d'air ? Mais je ne vois pas le rapport avec le défaut de ionisation.
La flamme ne disparait pas.
Elle n'est simplement plus détectée, souvent à petite vitesse, par exemple lors de la reprise après un cycle de chauffe du ballon ECS.
Je vais prochainement changer le transformateur d'allumage et en dernier recours la carte PCU.
Y aurait-il autre chose qui m'échappe ?
Merci de votre aide.
J'ai depuis quelques temps des défauts ionisation L36 qui mettent à l'arrêt ma chaudière (2013).
J'ai changé la sonde mais sans succès. J'ai vérifié la mise à la terre qui est correcte.
Je constate que sans la ventouse et la plaque supérieure le phénomène s'espace beaucoup plus.
Y aurait-il un problème d'amenée d'air ? Mais je ne vois pas le rapport avec le défaut de ionisation.
La flamme ne disparait pas.
Elle n'est simplement plus détectée, souvent à petite vitesse, par exemple lors de la reprise après un cycle de chauffe du ballon ECS.
Je vais prochainement changer le transformateur d'allumage et en dernier recours la carte PCU.
Y aurait-il autre chose qui m'échappe ?
Merci de votre aide.
04 février 2018 à 12:22
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35