FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre AAC

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 955 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit AAC

AAC
a posté 3 388 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

Si le ventilateur de l'unité externe fonctionne soit machine sous dimensionnée, soit manque de fluide, soit défaillance d'une sonde.
Pour les deux derniers pas de problème réparable à un coût raisonnable.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2026 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème dégivrage climatiseur Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori cela vient de la carte de 'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2026 à 12:11
forum consulter ce sujet Erreur E1 défaut de communication sur 1 des 2 splits sur le forum Climatisation

Publicité

Re,
Le trou de 65mm suffit pour un appareil si vous passez les liaisons des deux appareils, faites le en 80mm ou deux trous de 65mm juxtaposés.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2026 à 19:28
forum consulter ce sujet Trou façade mur granit 90cm d'épaisseur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Perso je carotte en 65mm. C'est suffisant pour passer les liaisons frigo, les condensats et le câble électrique.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2026 à 19:25
forum consulter ce sujet Trou façade mur granit 90cm d'épaisseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est de la physique l'air froid tombe donc cela ira dans votre couloir et pas dans les chambres.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2026 à 14:35
forum consulter ce sujet Installer un seul climatiseur monosplit pour 3 chambres sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Tout à fait d'accord avec vous PL.
Actuellement chauffez vous simplement avec un radiateur dans le couloir. pour le froid celui ci tombe c'est de la physique.

maclimatisation.com
05 février 2026 à 19:44
forum consulter ce sujet Installer un seul climatiseur monosplit pour 3 chambres sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce n'est pas compliqué à changer.
Mais déjà 717€ HT c'est pratiquement 2 fois le prix public.
De plus avant de changer la carte de l'UI quelles sont les fréquences de clignotements afin de confirmer la panne ?

maclimatisation.com
02 février 2026 à 06:30
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Mitsubishi UE MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez donc à priori une console non carrossée.
Si votre machine est récente l'interface wifi qu'il vous faut est la MAC-578IF-E et non la MAC-577IF2-E

Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2026 à 18:32
forum consulter ce sujet Ajouter module wifi sur unité Mitsubishi PFFY-P63VCM-E. sur le forum Climatisation

Bonjour.

Soit problème d'encrassement, soit manque de fluide.

Cordialement
maclimatisation.com
30 janvier 2026 à 15:04
forum consulter ce sujet Clim Zénith DC inverter ZN25V3A-QC ne fais plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour l'invité.

Votre problème vient très certainement d'un mauvais entretien de votre clim.
En effet vous devez avoir la volute de soufflage complètement bouchée.
Faites intervenir un pro pour la nettoyer.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2026 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème déclenchement climatiseur Airton consigne fausse sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les vannes de service ont bien été fermées avant le tirage au vide OK.
Mais comment avez-vous procéder pour rapatrier le gaz dans le compresseur ?

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2026 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori manque de fluide.
Faites intervenir un Pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 janvier 2026 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème climatisation AOYG 30 KBTA4.UE Atlantic sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Avant d'avoir tirer au vide avez vous fermé les deux (ou le cas échéant 4) vannes de service.
Si ce n'est pas le cas vous avez vidé votre machine.
Pour vous confirmer votre éventuelle erreur, ravaler le fluide dans une bouteille de transfert afin de le peser.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2026 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme dit précédemment changement de la valve schrader.

Cordialement
maclimatisation.com
24 janvier 2026 à 17:47
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

dans votre cas la panne est très simple.
En effet si en test en pression à l'azote rien n'est à signaler, cela ne peut venir que de la vanne de service où l'on ai branché.
En effet dans cette vanne de service il y a une valve Schrader qui doit être fuyarde.
Donc il faut changer cette valve puis tirage au vide et remplissage du fluide selon normes fabricant.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2026 à 17:45
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom.

Si il met les deux en route et qu'il y en un qui est poussif on ne peut pas il n'y a pas d'inversion de connexion car les deux sont en demande, donc automatiquement les deux devraient fonctionner.
Car c'est un bi-split. Donc manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2026 à 16:30
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il s'agit probablement d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro pour qu'il recherche la fuite et qu'il la répare avant de recharger la machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 17:07
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si il manquait 2,5Kgs de fluide, la machine était quasiment vide.
Quelles sont les références de vos machines ?
Est-ce que le pro a fait une recherche de fuite ?
Qu'a-t-il fait réellement ?

maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 17:02
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heat sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est possible que ce soit un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 15:02
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heat sur le forum Climatisation

Bonjour.

18000BTU correspondent à environ 5kW, avec une réduction 1/2 3/8 vous risquez fort de vous retrouver avec 3,5kW de puissance soit environ 12000BTU

Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 14:58
forum consulter ce sujet Réduction tuyau 3/8 1/2 unité intérieure LG sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Lors d'un test en mode chaud on met la machine en demande au maximum et on doit avoir au bout de 3 à 5 minutes une température de soufflage d'au moins 50°C.
Donc je pense que votre installation est en manque de fluide.
Faites donc appel à un vrai professionnel.
Par ailleurs la valve schrader se situe sur l'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2026 à 18:38
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà il faut voir la fiche technique de votre clim.
En effet suivant la longueur de votre tuyauterie soit il faut rajouter du fluide soit la machine n'est pas prévue pour la longueur.
Par ailleurs si ce qui précède est OK il est possible que votre machine soit sous dimensionnée et c'est la raison qu'elle a du mal a dégivrer.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2026 à 16:44
forum consulter ce sujet Unité extérieure présence de givre vanne BP sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Si les tests en pression et en dépression sont bons et qu'il manque du fluide, changez la valve schrader de la vanne de service. (naturellement cela s'adresse à votre installateur.)

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2026 à 21:00
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Signe classique d'un manque de fluide.
Faites appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2026 à 17:57
forum consulter ce sujet Climatisation pas de chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir PL.

Si une machine manque de fluide ou est sous dimensionnée elle prendra en givre beaucoup plus rapidement et suivant le cas n'arrivera pas toujours a dégivrer complétement.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2026 à 17:47
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif sur le forum Climatisation

Bonjour.

La température prise pour la régulation est prise dans le meilleurs des cas dans le couloir. Je dis dans le meilleur des cas car si la machine n'a pas été paramétré correctement cette température est prise dans les combles.
Il faut donc faire vérifier par un vrai pro si la prise de température a été déportée sur la commande du couloir.
Par ailleurs pour avoir une régulation pièce par pièce il va falloir modifier l'installation avec un matériel Delta dore ou Airzone.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2026 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème régulation température climatiseur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Procédons par étape.
Lorsque vous mettez votre unité intérieure à fond en mode chaud, sentez vous vraiment un souffle fort sortir de l'unité ?
Si ce n'est pas le cas le ventilateur de votre unité intérieure est sale et de ce fait ne diffuse pas la chaleur.
Si ce n'est pas le cas merci de nous donner les références des unités intérieures et extérieure ainsi que les volumes à traiter ainsi que si vous connaissez l'année de construction et la ville.
Avec cela on fera un bilan thermique simplifié.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 janvier 2026 à 17:23
forum consulter ce sujet Décalage température télécommande et réelle climatiseur Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonsoir PL.

Moi je pencherai pour un sous dimensionnement.
Mais il faudrait avant tout faire au moins un bilan thermique simplifié.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 18:42
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori aucun bilan thermique n' a été effectué.
De quand date la construction ? Quelle région ?
État de l'isolation des murs et du plafond. ?

Bref une maison bien isolée dans le sud n'aura pas les mêmes besoins qu'une maison dans le nord de la France.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 17:10
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif sur le forum Climatisation

Bonjour,
En plus des commentaires de PL, je rajouterai que l'été l'évacuation des condensats (eau produite en froid) posent beaucoup de problème en copropriété. En effet ces derniers se déversent contre la façade où chez le voisin du dessous.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2025 à 20:48
forum consulter ce sujet Avis climatisations monoblocs réversibles sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Entre S2 et S3 vous devriez avoir 24V en continu.
Vérifiez avec un multimètre la continuité de vos câbles.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2025 à 19:44
forum consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Re,

J'ai oublié une cause, vérifiez que la propreté du filtre de la gaine de reprise.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2025 à 09:55
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il peut y avoir plusieurs causes.
La première est de savoir les sorties de soufflage soient bien associé avec une bouche de soufflage et non 1 sortie et sur cette dernière trois piquages.
La deuxième est que les gaines est été correctement tendues.
Ensuite il faut se pencher sur la quantité de fluide ou la partie électronique.
Faites intervenir votre installateur il a un devoir de résultat.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2025 à 09:14
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un pro équipé bâchera votre split et nettoiera à la pression avec un appareil spécifique la volute de soufflage.
Cette intervention devrait vous revenir aux alentours de 160€TTC.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2025 à 18:28
forum consulter ce sujet Problème ventilateur interne unité intérieure Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez à priori une pompe de relevage qui est branchée.
Donc soit le bac est mal positionné et il met le moteur en marche.
Donc ce moteur ayant tourné à priori à sec il est HS et il va falloir le changer et le positionner correctement.
Ceci ne vous empêchera pas de vous en servir cet hiver en le maintenant débranché.
Cette pompe sert uniquement l'été.

Cordialement
maclimatisation.com
23 novembre 2025 à 18:24
forum consulter ce sujet PAC bruit et vibration soudain du split sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comment allez vous savoir combien vous allez introduire de fluide.
Si trop risque de casse moteur.cry
Puis c'est comme regonfler un pneu crevé sans le réparer.lol

Bref c'est vous qui voyez.biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2025 à 13:06
forum consulter ce sujet Garantie climatiseurs Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Manque de fluide donc recherche de fuite réparation test à l'azote ou nidron puis remplissage machine.
Faites appel à un pro la clim est un métier.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2025 à 10:05
forum consulter ce sujet Garantie climatiseurs Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si la mise en service n'a pas été effectuée par un pro agréé vous n'obtiendrai aucune garantie.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien intervenir. Les économies que vous pensiez faire risque fort d'être en grande partie être englouti dans les frais de l'intervention d'un pro.

Cordialement
maclimatisation.com
10 novembre 2025 à 18:29
forum consulter ce sujet Garantie climatiseurs Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Panne électronique peut être réparable, si problème de fluide irréparable car le R22 est interdit depuis 2015 soit depuis 10 ans.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 octobre 2025 à 14:09
forum consulter ce sujet Panne carte MXZ-A32WV sur le forum Climatisation

Bonjour,
Les cartes électroniques pour ce modèle ne sont plus disponibles. La climatisation a 25 ans.

Cordialement,
maclimatisation.com
12 octobre 2025 à 19:56
forum consulter ce sujet Panne carte MXZ-A32WV sur le forum Climatisation

Bonjour,
Déjà passez par un vrai pro de la clim. Ensuite je vous conseillerai soit Mitsubishi Electric soit Daikin.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 octobre 2025 à 20:58
forum consulter ce sujet PAC AIR AIR Atlantic VS Thermor sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur le CN105 vous pouvez brancher le module wifi MAC5871IF.
Vous le trouverez facilement sur le net.

Cordialement
maclimatisation.com
06 octobre 2025 à 13:06
forum consulter ce sujet Contact sec sur split Mitsubishi ? sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je peux vous procurer cette carte.
Cordialement,
maclimatisation.com
05 octobre 2025 à 19:37
forum consulter ce sujet Panne clim MXZ 4A71VA E4 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le seul contact sec disponible chez Mitsubishi Electric est le CN104.
De plus, vous disposez d'un module qui peut être branché sur le CN104 pour commander votre matériel à distance.

Cordialement,
maclimatisation.com
05 octobre 2025 à 19:34
forum consulter ce sujet Contact sec sur split Mitsubishi ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci de donner les références de vos produits.biggrin

maclimatisation.com
03 octobre 2025 à 19:48
forum consulter ce sujet Démarrage programmé télécommande clim Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il peut s'agir soit de la vanne d'arrêt fermée, soit du compresseur défectueux.
Étonnant que le SAV Daikin ne vous l'ai pas mentionné car cela est sur le programme des codes défaut de la marque.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 octobre 2025 à 09:43
forum consulter ce sujet Drôle de problèmes clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je miserai sur un sous dimensionnement.
Ou un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 septembre 2025 à 14:16
forum consulter ce sujet Unité extérieure gelé sur partie basse température ext 12° sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà il faut rebrancher l'ensemble des liaisons frigo et électriques.
En sachant qu'il va falloir rajouter la liaison cuivre manquante. Rallonger les condensats.
Puis ravaler le fluide pour le peser car on ne sait pas comment cela a été démonté.
Puis faire test à l'azote ou nidron, tirage au vide et mettre la quantité nécessaire de fluide.

Bref une note pouvant monter à 500€ voire plus et sans savoir si la machine va bien redémarrer.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 septembre 2025 à 06:19
forum consulter ce sujet Renseignements branchement climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour des températures de -10°C je vous conseille la gamme hyper heating de Mitsubishi Electric qui fonctionne jusqu'à -25°C sans perte de puissance jusqu'à -15°C

Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2025 à 09:27
forum consulter ce sujet Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour les condensats estivaux vous avez tout simplement le Vapobox.
C'est une évaporateur plastique/carton qui va faire évaporer les condensats via l'air chaud soufflé par l'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 septembre 2025 à 17:18
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats en copropriété sur le forum Climatisation