Bien entendu, vous laissez le pont avec le câble noir
29 octobre 2023 à 17:25

Bonjour.
Vous avez une phase permanente.
Il faut l'identifier et la mettre sur L
Puis les 2 autres sur UP et DOWN
Si cela fonctionne à l'envers, vous les permutez.
Si vous n'avez pas moyen d’identifier la phase, vous essayez successivement les 3 fils sur le rouge.
Vous avez une phase permanente.
Il faut l'identifier et la mettre sur L
Puis les 2 autres sur UP et DOWN
Si cela fonctionne à l'envers, vous les permutez.
Si vous n'avez pas moyen d’identifier la phase, vous essayez successivement les 3 fils sur le rouge.
29 octobre 2023 à 17:24

La question est où est le neutre de votre chauffage tétra.
A moins que ce soit 100% équilibré et que ce soit un tri sans neutre.
A vérifier sur l'appareil.
Ou alors il est regroupé avec un des neutres d'une disjoncteur mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A moins que ce soit 100% équilibré et que ce soit un tri sans neutre.
A vérifier sur l'appareil.
Ou alors il est regroupé avec un des neutres d'une disjoncteur mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 octobre 2023 à 17:09

Si tout est sur le même circuit, vous mettez un unique disjoncteur tétra.
29 octobre 2023 à 17:00

Bonjour.
Il vous faut :
- Un disjoncteur tétra pour le chauffage tétra.
- Des disjoncteurs mono pour le chauffage mono.
Il vous faut :
- Un disjoncteur tétra pour le chauffage tétra.
- Des disjoncteurs mono pour le chauffage mono.
29 octobre 2023 à 12:45

Bonjour.
Je suppose que vous n'avez pas fait de photos avant démontage.
Peut être vous vous souvenez de détails : fils regroupés, petit pont...
Le plus logique, si ce sont des va et vient c'est de mettre sur chaque interrupteur le rouge sur L et un marron sur 1 et 2
Mais il peut y avoir des subtilités.
Je suppose que vous n'avez pas fait de photos avant démontage.
Peut être vous vous souvenez de détails : fils regroupés, petit pont...
Le plus logique, si ce sont des va et vient c'est de mettre sur chaque interrupteur le rouge sur L et un marron sur 1 et 2
Mais il peut y avoir des subtilités.
28 octobre 2023 à 18:41

Je ne pense pas que vous trouverez
Le plus "petit" 40A, c'est celui que je vous ai mis en lien
Le plus "petit" 40A, c'est celui que je vous ai mis en lien
28 octobre 2023 à 12:48

Bonjour.
Votre question n'est pas claire.
Cet émetteur encastrable (E2BPP) se place derrière un bouton poussoir (ou éventuellement derrière un interrupteur mais moins pratique).
Il se raccorde sur les 2 bornes NO du poussoir entre blanc et vert, et si c'est un double poussoir (entre blanc et marron)
Il faudrait lui associer un récepteur que vous appairerez.
Celui-ci pourra se placer : au niveau de la lampe, dans une boite de dérivation, au tableau...
Votre question n'est pas claire.
Cet émetteur encastrable (E2BPP) se place derrière un bouton poussoir (ou éventuellement derrière un interrupteur mais moins pratique).
Il se raccorde sur les 2 bornes NO du poussoir entre blanc et vert, et si c'est un double poussoir (entre blanc et marron)
Il faudrait lui associer un récepteur que vous appairerez.
Celui-ci pourra se placer : au niveau de la lampe, dans une boite de dérivation, au tableau...
28 octobre 2023 à 08:08

Bonjour
Dans les gammes "Grand Public" vous trouverez plutôt du 3kA ou 4,5kA
Dans les gammes "Pro", plutôt du 6kA voire du 10kA
Il y a rarement de disjoncteurs 40A dans les gammes "Grand Public" donc ce serait du 4,5kA ou 6kA
Exemple chez Legrand :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 40A courbe C - 1 module
Vous le trouverez aux alentours d'une vingtaine d'euros sur les boutiques en ligne.
Dans les gammes "Grand Public" vous trouverez plutôt du 3kA ou 4,5kA
Dans les gammes "Pro", plutôt du 6kA voire du 10kA
Il y a rarement de disjoncteurs 40A dans les gammes "Grand Public" donc ce serait du 4,5kA ou 6kA
Exemple chez Legrand :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 40A courbe C - 1 module
Vous le trouverez aux alentours d'une vingtaine d'euros sur les boutiques en ligne.
28 octobre 2023 à 08:02

C'est la caractéristique du transfo EDF en amont qui entre en compte.
Pas la manière dont c'est installé chez vous.
Pour un tarif bleu 3kA suffit, les transfos sont adaptés pour.
Il en serait autrement pour un site industriel.
Pas la manière dont c'est installé chez vous.
Pour un tarif bleu 3kA suffit, les transfos sont adaptés pour.
Il en serait autrement pour un site industriel.
27 octobre 2023 à 19:02

Peu importe, si c'est le même compteur électrique et le même abonnement que votre habitation, c'est cela qui compte.
27 octobre 2023 à 19:01

Bonsoir
Vous ne pouvez pas raccorder de l'alu en direct.
Il vous faut un fouet
Si vous etes trop juste en capacité des bornes, prenez des disjoncteurs bipolaires 2 modules (exemple réf 4 077 86)
Pour les fouets en 16, réf P672 chez Michaud
Vous ne pouvez pas raccorder de l'alu en direct.
Il vous faut un fouet
Si vous etes trop juste en capacité des bornes, prenez des disjoncteurs bipolaires 2 modules (exemple réf 4 077 86)
Pour les fouets en 16, réf P672 chez Michaud
27 octobre 2023 à 18:43

Bonsoir.
Si c'est une habitation, c'est forcément suffisant.
Si c'est autre chose, cela dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
Si c'est une habitation, c'est forcément suffisant.
Si c'est autre chose, cela dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
27 octobre 2023 à 17:33

Bien sûr que non.
Les calibres sont des valeurs maxi.
Ainsi pour du 2,5² c'est 20A maxi, soit 20A ou 16A ou 10A ou 6A ou 4A ou 2A ou 1A
Cela m'est déjà arrivé sur un circuit mixte de mettre du 6A.
Et même pour du neuf, je ne mets pratiquement jamais 20A pour du 2,5², toujours 16A, cela augmente la marge de sécurité.
Les calibres sont des valeurs maxi.
Ainsi pour du 2,5² c'est 20A maxi, soit 20A ou 16A ou 10A ou 6A ou 4A ou 2A ou 1A
Cela m'est déjà arrivé sur un circuit mixte de mettre du 6A.
Et même pour du neuf, je ne mets pratiquement jamais 20A pour du 2,5², toujours 16A, cela augmente la marge de sécurité.
26 octobre 2023 à 13:46

Bonjour.
D'un point de vue pratique c'est entendable, mais cela reste une anomalie de sécurité qui sera signalée (si le contrôleur le voit) dans le DPE le jour où vous vendrez ou vous louerez.
Perso j'aurais changé le 20A par un 16A.
D'un point de vue pratique c'est entendable, mais cela reste une anomalie de sécurité qui sera signalée (si le contrôleur le voit) dans le DPE le jour où vous vendrez ou vous louerez.
Perso j'aurais changé le 20A par un 16A.
26 octobre 2023 à 10:51

Bonjour.
Des photos de comment c'était avant et de ce que vous avez réalisé ?
Car à distance c'est difficile à deviner.
Des photos de comment c'était avant et de ce que vous avez réalisé ?
Car à distance c'est difficile à deviner.
25 octobre 2023 à 17:34

Bonjour.
Bien vu, je n'avais pas fait attention à ce point.
Ce qui compte c'est la distance entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal.
Désormais tous les AGCP pour les raccordements neufs sont des 60A fixes.
Donc si c'est vraiment 68m et pas 50m il faut un 2x50²
Bien vu, je n'avais pas fait attention à ce point.
Ce qui compte c'est la distance entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal.
Désormais tous les AGCP pour les raccordements neufs sont des 60A fixes.
Donc si c'est vraiment 68m et pas 50m il faut un 2x50²
25 octobre 2023 à 16:42

Bonjour.
Une plaque se raccorde :
- soit en mono avec un 6² disjoncteur 32A
- soit sur 2 phases avec un 2,5² disjoncteur tétra 20A
Un four se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A
Un Micro-onde se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A, éventuellement partagé avec d'autres prises de la cuisine.
Après on ne comprend pas bien ce qui préexiste et ce que vous avez ajouté, donc difficile de vous répondre avec précision.
Vous ne parlez pas du tout du ou des neutres.
Une plaque se raccorde :
- soit en mono avec un 6² disjoncteur 32A
- soit sur 2 phases avec un 2,5² disjoncteur tétra 20A
Un four se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A
Un Micro-onde se raccorde en 2,5² sur un disjoncteur 16A ou 20A, éventuellement partagé avec d'autres prises de la cuisine.
Après on ne comprend pas bien ce qui préexiste et ce que vous avez ajouté, donc difficile de vous répondre avec précision.
Vous ne parlez pas du tout du ou des neutres.
25 octobre 2023 à 11:26

Une marche forcée ou un boost pendant 1 à 2H, il font presque tous cela.
Epluchez bien les notices avant d'acheter.
Un modèle avec soufflerie est intéressant car la montée en chauffe est rapide
Je vous en donne un parmi plein d'autres qui possède une fonction boost (soufflerie) et une fonction chauffe-serviette, toutes les 2 réglables en durée : Sauter Asama
Mais à voir en fonction, de la taille, de l'esthétique, du prix... Le modèle qui vous convient le mieux.
Epluchez bien les notices avant d'acheter.
Un modèle avec soufflerie est intéressant car la montée en chauffe est rapide
Je vous en donne un parmi plein d'autres qui possède une fonction boost (soufflerie) et une fonction chauffe-serviette, toutes les 2 réglables en durée : Sauter Asama
Mais à voir en fonction, de la taille, de l'esthétique, du prix... Le modèle qui vous convient le mieux.
25 octobre 2023 à 10:34

Bonsoir.
Le thermostat possède ses propres modes (Confort, Confort-1°C; Confort -2°C, Eco, Arrêt, Hors Gel) et le le mode Program
Quand il est sur Program, il traite non pas ses propres ordres, mais les ordres reçus du Pilotec
Le Pilotec peut également envoyer les ordres Confort, Eco, Confort-1°C; Confort -2°C, Arrêt, Hors Gel
Le Pilotec va envoyer des ordres Confort ou Eco à des heures programmées à l'avance, et ponctuellement des ordres Hors Gel ou Arrêt pour d'autres fonctions (Vacances, délestage, arrêt centralisé...).
Dans le cas particulier d'un abonnement TEMPO, il peut envoyer des ordres Confort-1°C; Confort -2°C.
Il est possible que les ordres Arrêt et Hors Gel envoyés par le Pilotec soit prioritaires sur tous les autres ordres, même si le Thermostat n'est pas en mode Program. A voir, en fait cela dépend des modèles de thermostat.
Les 2 zones, c'est juste que l'on peut avoir 2 programmations horaires différentes (confort/éco) pour 2 zones différentes de la maison.
Le thermostat possède ses propres modes (Confort, Confort-1°C; Confort -2°C, Eco, Arrêt, Hors Gel) et le le mode Program
Quand il est sur Program, il traite non pas ses propres ordres, mais les ordres reçus du Pilotec
Le Pilotec peut également envoyer les ordres Confort, Eco, Confort-1°C; Confort -2°C, Arrêt, Hors Gel
Le Pilotec va envoyer des ordres Confort ou Eco à des heures programmées à l'avance, et ponctuellement des ordres Hors Gel ou Arrêt pour d'autres fonctions (Vacances, délestage, arrêt centralisé...).
Dans le cas particulier d'un abonnement TEMPO, il peut envoyer des ordres Confort-1°C; Confort -2°C.
Il est possible que les ordres Arrêt et Hors Gel envoyés par le Pilotec soit prioritaires sur tous les autres ordres, même si le Thermostat n'est pas en mode Program. A voir, en fait cela dépend des modèles de thermostat.
Les 2 zones, c'est juste que l'on peut avoir 2 programmations horaires différentes (confort/éco) pour 2 zones différentes de la maison.
24 octobre 2023 à 23:17

Citation :Il faut bien comprendre qu'un disjoncteur c'est un garde fou
En fait ce qui est déjà branché sur le disjoncteur 20A.
Peut être qu'il ne servira jamais
Du 1,5² n'encaisse pas plus de 16A, donc on met un disjoncteur 16A en amont au cas où on tenterait de dépasser cette valeur (ce qui conduirait à faire sauger le disjoncteur
Mais peut être qu'on n'atteindra jamais les 16A dans la vie de l'installation
Citation :Le fil pilote sert si le sèche-serviette est relié à un programmateur centralisé pour gérer des plages confort/éco en fonction des horaires.
Dernière question : j'ai jamais posé de sèche-serviette, mais sur tous ceux que j'ai vu, il y a un fil pilote.
Ma maison de 1940 n'a rien de tel au compteur. Existe-t-il des sèches-serviettes sans fil pilote programmable sans rien ?
Je n'ai pas de tel portable.
Je voudrais simplement avoir un sèche-serviette qui se programme à l'avance pour chauffer la salle de bain le matin avant de l'utiliser.
Je vais le brancher sur une boîte de dérivation qui alimente les prises des chambres et l'éclairage.
Si vous n'avez pas de programmateur centralisé, vous ne reliez à rien le fil pilote et vous l'isolez (voir schéma)
Dans ce cas c'est la programmation interne au sèche-serviette (si c'est un modèle qui en est pourvu) qui déterminera les plages de fonctionnement confort/éco.
A défaut vous fonctionnerez tout le temps en mode confort (ou éco).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2023 à 19:23

Bonjour.
Oui c'est cela (prendre un 16A)
Et si l'interrupteur différentiel continue de sauter, c'est que le problème vient d'un autre circuit que vous permuterez avec celui en place sous le disjoncteur différentiel.
Oui c'est cela (prendre un 16A)
Et si l'interrupteur différentiel continue de sauter, c'est que le problème vient d'un autre circuit que vous permuterez avec celui en place sous le disjoncteur différentiel.
24 octobre 2023 à 18:17

C'est pas "à la rigueur" mais "obligatoirement", en tout cas si vous voulez supprimer les risques potentiels.
Tout ce que vous avez cité ne consomme pas grand chose (à part le sèche serviette), et 16A vous autorise 3600W.
Tout ce que vous avez cité ne consomme pas grand chose (à part le sèche serviette), et 16A vous autorise 3600W.
24 octobre 2023 à 18:16

Bonjour.
Phénomène classique avec les LED.
Ils sont sensible aux courants induits au voisinage des fils dans les gaines.
Mettre une charge ou un condensateur en parallèle des spots (vous trouverez des réf sur le net).
Phénomène classique avec les LED.
Ils sont sensible aux courants induits au voisinage des fils dans les gaines.
Mettre une charge ou un condensateur en parallèle des spots (vous trouverez des réf sur le net).
24 octobre 2023 à 15:30

Bonjour.
Comme dit plus haut si mélange de section on dimensionne pour la plus petite section.
Donc si présence de 1,5² --> disjoncteur 16A maxi au départ.
Votre 20A peut potentiellement créer un problème de sécurité.
Comme dit plus haut si mélange de section on dimensionne pour la plus petite section.
Donc si présence de 1,5² --> disjoncteur 16A maxi au départ.
Votre 20A peut potentiellement créer un problème de sécurité.
24 octobre 2023 à 15:28

Bonjour.
Je ne connais pas en détail ce modèle, mais a priori c'est un programmateur et pas un thermostat.
Il se contente d'envoyer des ordres confort/éco aux radiateurs à des heures programmées, le réglage de la température et la régulation se faisant sur les radiateurs eux même.
Je pense que les 20°C, c'est un simple thermomètre qui affiche la température de la pièce.
Les 2 zones permettent d'avoir une programmation différentes pour 2 zones de la maison (par exemple les pièces de jour et les pièces de nuit).
Je ne connais pas en détail ce modèle, mais a priori c'est un programmateur et pas un thermostat.
Il se contente d'envoyer des ordres confort/éco aux radiateurs à des heures programmées, le réglage de la température et la régulation se faisant sur les radiateurs eux même.
Je pense que les 20°C, c'est un simple thermomètre qui affiche la température de la pièce.
Les 2 zones permettent d'avoir une programmation différentes pour 2 zones de la maison (par exemple les pièces de jour et les pièces de nuit).
24 octobre 2023 à 13:42

Bonjour.
La réponse d'ENEDIS est étonnant, cela fait partie de l'installation privative et c'est à l'usager de faire le raccordement sur C1C2, pas à eux.
Sauf effectivement dans le cadre du remplacement d'un ancien compteur par un Linky et ils sont sensés assurer la continuité de fonctionnement. C'est à ce titre sans doute qu'ils interviennent, tant mieux pour vous.
La réponse d'ENEDIS est étonnant, cela fait partie de l'installation privative et c'est à l'usager de faire le raccordement sur C1C2, pas à eux.
Sauf effectivement dans le cadre du remplacement d'un ancien compteur par un Linky et ils sont sensés assurer la continuité de fonctionnement. C'est à ce titre sans doute qu'ils interviennent, tant mieux pour vous.
24 octobre 2023 à 07:28

Bonjour.
Oui ce sont de bonnes idées possibles, mais sans aucune garantie de résultat.
Si vous avez un circuit "suspect" il serait peut être plutôt pertinent de l'isoler sur un différentiel dédié.
Oui ce sont de bonnes idées possibles, mais sans aucune garantie de résultat.
Si vous avez un circuit "suspect" il serait peut être plutôt pertinent de l'isoler sur un différentiel dédié.
23 octobre 2023 à 21:04

Bonsoir.
C'est assez facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un raccordement monophasé entre 42m et 58m il faut du 2x35².
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est assez facile, c'est normé par la NF C15-100.
Pour un raccordement monophasé entre 42m et 58m il faut du 2x35².
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 octobre 2023 à 20:29

Bonsoir.
En appelant EDF qui fera passer un technicien ENEDIS chez vous.
En appelant EDF qui fera passer un technicien ENEDIS chez vous.
23 octobre 2023 à 20:12

Bien sûr que si.
Le contact C1C2 est accessible à l'usager.
Il suffit d'enlever le capot vert (en tout cas, la partie qui s'enlève).
Le contact C1C2 est accessible à l'usager.
Il suffit d'enlever le capot vert (en tout cas, la partie qui s'enlève).
22 octobre 2023 à 23:10

C'est plus clair ainsi.
Dans un montage avec un contacteur J/N pour tarif HC, il faut effectivement un disjoncteur 2A.
Mais dans votre cas, il faut alimenter le ballon en permanence.
Donc supprimer une partie de l'ancienne installation (si ancienne installation).
Dans ce contexte le disjoncteur 2A ne sert plus (pas).
Dans un montage avec un contacteur J/N pour tarif HC, il faut effectivement un disjoncteur 2A.
Mais dans votre cas, il faut alimenter le ballon en permanence.
Donc supprimer une partie de l'ancienne installation (si ancienne installation).
Dans ce contexte le disjoncteur 2A ne sert plus (pas).
22 octobre 2023 à 23:09

Bonsoir.
Ce n'est pas interdit par la norme de mélanger les sections.
Dans ce cas il faut dimensionner pour la plus petite section.
Mais le mélange de sections sur un circuit prête toujours à confusion.
Par contre prises et éclairage devraient être sur des circuits différents, mais cela n'a pas toujours été le cas, donc en trouve sur les installations anciennes.
Mais de toute façon, pas essentiel.
Ce n'est pas interdit par la norme de mélanger les sections.
Dans ce cas il faut dimensionner pour la plus petite section.
Mais le mélange de sections sur un circuit prête toujours à confusion.
Par contre prises et éclairage devraient être sur des circuits différents, mais cela n'a pas toujours été le cas, donc en trouve sur les installations anciennes.
Mais de toute façon, pas essentiel.
22 octobre 2023 à 21:17

Bonjour.
L'ancien relai récepteur ne sert plus.
Avec un Linky vous avez un contact C1C2.
C'est sur lui qu'il faut déplacer les fils du relais pour l'asservissement HC.
L'ancien relai récepteur ne sert plus.
Avec un Linky vous avez un contact C1C2.
C'est sur lui qu'il faut déplacer les fils du relais pour l'asservissement HC.
22 octobre 2023 à 18:04

Bonjour.
Je suppose qu'il symbolise les autres disjoncteurs de l'installation.
Donc rien à voir avec le chauffe-eau.
Je suppose qu'il symbolise les autres disjoncteurs de l'installation.
Donc rien à voir avec le chauffe-eau.
22 octobre 2023 à 18:01

Il faut bien comprendre l'esprit de ces règles.
Le but est de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID pour ne pas qu'il crame.
- Soit en limitant le courant en amont (fiable à 100%).
- Soit en choisissant les circuits en aval pour ne pas dépasser cette valeur (mais cela reste un calcul approximatif).
Donc vu qu'ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous ne pourrez pas dépasser 63A (principe de la règle amont).
Donc cela ne sert à rien de limiter ce qu'il y a en aval, le calcul pourrait même donner 100A, cela ne changerait rien, le différentiel ne verra jamais passer plus de 60A.
Le but est de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID pour ne pas qu'il crame.
- Soit en limitant le courant en amont (fiable à 100%).
- Soit en choisissant les circuits en aval pour ne pas dépasser cette valeur (mais cela reste un calcul approximatif).
Donc vu qu'ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous ne pourrez pas dépasser 63A (principe de la règle amont).
Donc cela ne sert à rien de limiter ce qu'il y a en aval, le calcul pourrait même donner 100A, cela ne changerait rien, le différentiel ne verra jamais passer plus de 60A.
21 octobre 2023 à 23:01

Bonjour.
Vous vous êtes embêté pour rien :
Il faut respecter la règles amont OU la règle aval.
Avec un ID 63A la règle amont est systématiquement respectée (63A>60A du DB).
Donc inutile de vous embêter avec la règle aval.
Un ID 63A peut s'alimenter en 10² sauf s'il fait l'objet d'un repiquage.
Vous pouvez donc utiliser du 10² pour passer d'une rangée à l'autre.
Vous vous êtes embêté pour rien :
Il faut respecter la règles amont OU la règle aval.
Avec un ID 63A la règle amont est systématiquement respectée (63A>60A du DB).
Donc inutile de vous embêter avec la règle aval.
Un ID 63A peut s'alimenter en 10² sauf s'il fait l'objet d'un repiquage.
Vous pouvez donc utiliser du 10² pour passer d'une rangée à l'autre.
21 octobre 2023 à 19:36

Comme déjà dit, on s'en fiche des 70A théoriques, la règle amont est respectée : vous ne pourrez jamais tirer plus de 30A de toute façon.
Quand à la limite à 8 c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les installations neuves, afin d'avoir un nombre raisonnable de circuits HS en cas de coupure du différentiel.
Pas essentiel en rénovation.
Quand à la limite à 8 c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les installations neuves, afin d'avoir un nombre raisonnable de circuits HS en cas de coupure du différentiel.
Pas essentiel en rénovation.
21 octobre 2023 à 12:07

Il faut brancher le miroir sur le fil violet et sur le neutre des spots (ou récupérer ailleurs le neutre du circuit)
21 octobre 2023 à 12:04

Bonjour.
Ce n'est pas une pratique usuelle, donc méfiance.
Cela dépend de la nature des appareils.
Cela va vous obliger à couper les fiches (donc perdre leur garantie).
Ce n'est pas une pratique usuelle, donc méfiance.
Cela dépend de la nature des appareils.
Cela va vous obliger à couper les fiches (donc perdre leur garantie).
21 octobre 2023 à 12:03

Bonsoir.
Vous avez sans doute fait un montage en série.
Vous avez raccordé où le neutre de votre miroir ? sans doute pas sur les spots ?
Vous avez sans doute fait un montage en série.
Vous avez raccordé où le neutre de votre miroir ? sans doute pas sur les spots ?
20 octobre 2023 à 21:59

Bonjour.
On s'en fiche de la règle aval.
Vous être limité à 30A, donc la règle amont est vérifiée, vous mettez ce que vous voulez derrière vos ID 40A.
On s'en fiche de la règle aval.
Vous être limité à 30A, donc la règle amont est vérifiée, vous mettez ce que vous voulez derrière vos ID 40A.
20 octobre 2023 à 21:57

Pour les prises de la salle de bain, je signalais que ce n'étais pas une obligation.
Mais quitte à faire ce circuit autant mieux répartir les prises entre les 2 circuits prises.
Mais quitte à faire ce circuit autant mieux répartir les prises entre les 2 circuits prises.
20 octobre 2023 à 15:00

J'ai oublié, il manque le circuit pour les prises de la GTL
A noter que tout ce que vous ai dit concerne du neuf ou une rénovation totale, pas forcément une rénovation partielle.
A noter que tout ce que vous ai dit concerne du neuf ou une rénovation totale, pas forcément une rénovation partielle.
20 octobre 2023 à 13:30

Bonjour.
Cela me semble bien.
2 points potentiellement non conformes :
- il faut répartir les 2 circuits d'éclairage sur les 2 différentiels.
- il manque un circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge, si les équipements du logement ne sont pas fournis avec le logement.
A noter :
- Qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit prises pour la sdb.
- Qu'il n'y a pas d'obligation de faire 2 circuits d'éclairage pour un studio.
Cela me semble bien.
2 points potentiellement non conformes :
- il faut répartir les 2 circuits d'éclairage sur les 2 différentiels.
- il manque un circuit pour four ou lave-vaisselle ou sèche-linge, si les équipements du logement ne sont pas fournis avec le logement.
A noter :
- Qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit prises pour la sdb.
- Qu'il n'y a pas d'obligation de faire 2 circuits d'éclairage pour un studio.
20 octobre 2023 à 13:29

Bonjour.
Un multimètre cela coute 20€, donc moins cher que l'intervention d'un professionnel.
Et c'est bien de comprendre et d'apprendre à se dépanner tout seul pour ce genre de petits travaux.
Un multimètre cela coute 20€, donc moins cher que l'intervention d'un professionnel.
Et c'est bien de comprendre et d'apprendre à se dépanner tout seul pour ce genre de petits travaux.
20 octobre 2023 à 11:26

Bonjour.
Je ne sais pas où vous avez lu cela (si vous avez un texte je suis preneur).
La barrette n'est pas obligatoire.
Elle sert à faciliter la mesure de la terre si on utilise la méthode des piquets afin de pouvoir isoler facilement la terre du reste de l'installation.
Je ne sais pas où vous avez lu cela (si vous avez un texte je suis preneur).
La barrette n'est pas obligatoire.
Elle sert à faciliter la mesure de la terre si on utilise la méthode des piquets afin de pouvoir isoler facilement la terre du reste de l'installation.
20 octobre 2023 à 08:11

Du coup si, c'est possible si pas besoin de neutre.
Mais vous évoquez un va et vient, donc 2 points de commande. Donc j'imagine 2 détecteurs ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais vous évoquez un va et vient, donc 2 points de commande. Donc j'imagine 2 détecteurs ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2023 à 16:15

Bonjour.
Si par "détecteur 3 fils" vous parlez d'un détecteur qui a besoin du neutre, non ce n'est pas possible.
Sauf si par chance le neutre transite par le boitier d'encastrement du va et vient.
Si par "détecteur 3 fils" vous parlez d'un détecteur qui a besoin du neutre, non ce n'est pas possible.
Sauf si par chance le neutre transite par le boitier d'encastrement du va et vient.
19 octobre 2023 à 12:11