Profil du membre CMT
Actuellement
24 883
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit CMT
a posté 11 191 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Ben non, les alimentations se faisant en parallèle, il n'y a pas de risque.
Ben non, les alimentations se faisant en parallèle, il n'y a pas de risque.
27 décembre 2025 à 17:51
consulter ce sujet Temporiser l'alimentation d'une VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il est possible de refaire le tableau dans le garage à condition de déporter une coupure générale dans le logement (voir schéma).
Il va de soi que c'est préférable de faire le tableau dans la maison, car plus pratique, mais ce n'est pas une obligation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il est possible de refaire le tableau dans le garage à condition de déporter une coupure générale dans le logement (voir schéma).
Il va de soi que c'est préférable de faire le tableau dans la maison, car plus pratique, mais ce n'est pas une obligation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2025 à 14:37
consulter ce sujet Lieu installation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour moi les horaires ne se programment pas et sont véhiculés par le signal 175Hz.
On peut juste choisir un des horaires possible en modifiant la lettre de codage.
Mais il est fort probable que votre compteur ne soit plus compatible avec ces nouveaux horaires.
Essayer plutôt de décoder la téléinfo du Linky pour faire votre programmation domotique.
Pour moi les horaires ne se programment pas et sont véhiculés par le signal 175Hz.
On peut juste choisir un des horaires possible en modifiant la lettre de codage.
Mais il est fort probable que votre compteur ne soit plus compatible avec ces nouveaux horaires.
Essayer plutôt de décoder la téléinfo du Linky pour faire votre programmation domotique.
27 décembre 2025 à 10:49
consulter ce sujet Programmation heures creuses sur compteur Actaris A14C5 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Petit précision pour les circuits prises en 2,5².
C'est disjoncteur 20A maxi. On peut tout à fait mettre moins. 16A est d'usage courant.
Quant au nombre maxi c'est effectivement 12, sauf pour la cuisine où c'est 6. Mais comme dit plus haut ce critère n'est pas essentiel.
Petit précision pour les circuits prises en 2,5².
C'est disjoncteur 20A maxi. On peut tout à fait mettre moins. 16A est d'usage courant.
Quant au nombre maxi c'est effectivement 12, sauf pour la cuisine où c'est 6. Mais comme dit plus haut ce critère n'est pas essentiel.
25 décembre 2025 à 10:38
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Est-ce que le propriétaire a souscrit un abonnement heures creuses (ça se voit sur l'affichage du compteur Linky).
Si non, votre fonctionnement est normal, il faut laisser tout le temps le contacteur sur 1.
Si oui, il y a problème, c'est à votre propriétaire de faire le nécessaire pour réparer.
De toute façon, par défaut laissez le contacteur en permanence sur 1.
Est-ce que le propriétaire a souscrit un abonnement heures creuses (ça se voit sur l'affichage du compteur Linky).
Si non, votre fonctionnement est normal, il faut laisser tout le temps le contacteur sur 1.
Si oui, il y a problème, c'est à votre propriétaire de faire le nécessaire pour réparer.
De toute façon, par défaut laissez le contacteur en permanence sur 1.
21 décembre 2025 à 18:36
consulter ce sujet Chauffe-eau ou contacteur HS ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec 18kVA, vous disposez d'environ 7kW par phase.
Il faudra donc :
- répartir au mieux les différents gros consommateurs sur les 3 phases
- raccorder en tri tout ce qui peut l'être : PAC, plaques, pompe....
Pour la piscine, il faut repartir d'un disjoncteur en aval du tableau principal (vous n'avez pas précisé si c'était du mono ou du tri).
Pour le nombre de prises, c'est 8 maxi si votre circuit est en 1,5² (ce qui est plus facile de mise en œuvre). Après, c'est du confort, pas essentiel si vous dépassez un peu ces quotas.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Avec 18kVA, vous disposez d'environ 7kW par phase.
Il faudra donc :
- répartir au mieux les différents gros consommateurs sur les 3 phases
- raccorder en tri tout ce qui peut l'être : PAC, plaques, pompe....
Pour la piscine, il faut repartir d'un disjoncteur en aval du tableau principal (vous n'avez pas précisé si c'était du mono ou du tri).
Pour le nombre de prises, c'est 8 maxi si votre circuit est en 1,5² (ce qui est plus facile de mise en œuvre). Après, c'est du confort, pas essentiel si vous dépassez un peu ces quotas.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 décembre 2025 à 13:11
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous tenez à l'idée du thermostat, une solution est de trouver un thermostat avec un contact NC (pas facile à trouver) et de lui adjoindre une diode pour envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur qui fera la régulation.
La température de consigne du radiateur sera mise à une valeur élevée afin de laisser le soin au thermostat de faire la régulation en fonction de votre programmation.
Mais c'est un peu usine à gaz.
Une autre solution plus simple est de rester en mode confort la nuit et de ne pas baisser la température (particulièrement pertinent si vous avez un tarif heures creuses).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous tenez à l'idée du thermostat, une solution est de trouver un thermostat avec un contact NC (pas facile à trouver) et de lui adjoindre une diode pour envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur qui fera la régulation.
La température de consigne du radiateur sera mise à une valeur élevée afin de laisser le soin au thermostat de faire la régulation en fonction de votre programmation.
Mais c'est un peu usine à gaz.
Une autre solution plus simple est de rester en mode confort la nuit et de ne pas baisser la température (particulièrement pertinent si vous avez un tarif heures creuses).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2025 à 07:43
consulter ce sujet Branchement thermostat sans fil radiateur Atlantic sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous faites comme cela vous arrange pour le raccordement
1,5² pour la section de la liaison (comme le reste).
Vous faites comme cela vous arrange pour le raccordement
1,5² pour la section de la liaison (comme le reste).
11 décembre 2025 à 10:23
consulter ce sujet Installation télérupteur Legrand 412420 en remplacement du Legrand 04015 sur le forum Électricité2ème remarque, s'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA, il joue déjà le rôle de coupure générale du tableau, donc inutile d'ajouter un interrupteur sectionneur.
11 décembre 2025 à 09:25
consulter ce sujet Triphasé transformé en monophasé toujours 3 câbles de phase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il serait plus pertinent de tirer à neuf un 2x10² entre le disjoncteur d'abonné et votre interrupteur sectionneur 63A.
Il serait plus pertinent de tirer à neuf un 2x10² entre le disjoncteur d'abonné et votre interrupteur sectionneur 63A.
11 décembre 2025 à 09:24
consulter ce sujet Triphasé transformé en monophasé toujours 3 câbles de phase sur le forum ÉlectricitéBonjour.
190V c'est problématique.
Enedis ne doit pas vous fournir moins de 207V.
Néanmoins vérifiez tous vos serrages.
Vous avez de longues distance entre le disjoncteur d'ENEDIS et votre tableau ?
190V c'est problématique.
Enedis ne doit pas vous fournir moins de 207V.
Néanmoins vérifiez tous vos serrages.
Vous avez de longues distance entre le disjoncteur d'ENEDIS et votre tableau ?
10 décembre 2025 à 07:53
consulter ce sujet Tension irrégulière depuis le passage en monophasé sur le forum ÉlectricitéOui, vous n'avez pas le choix, si vous ne voulez pas toucher au câblage existant.
09 décembre 2025 à 23:33
consulter ce sujet Installation télérupteur Legrand 412420 en remplacement du Legrand 04015 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs (voir schéma de principe joint).
Il suffit de recâbler à l'identique (mêmes fils sur mêmes bornes).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs (voir schéma de principe joint).
Il suffit de recâbler à l'identique (mêmes fils sur mêmes bornes).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 décembre 2025 à 20:13
consulter ce sujet Installation télérupteur Legrand 412420 en remplacement du Legrand 04015 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous mettez un disjoncteur 32A maxi au départ du câble dans le tableau atelier (comme sur mon schéma).
Vous mettez un disjoncteur 32A maxi au départ du câble dans le tableau atelier (comme sur mon schéma).
08 décembre 2025 à 13:14
consulter ce sujet Alimentation à partir d'un tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous ne montrez pas le câblage du circuit de commande du contacteur, donc difficile de vous dire si celui-ci est correct ou non et s'il passe par le gestionnaire d'énergie (sortie S4).
Si le câblage est correct, il faut également s'assurer dans le paramétrage du Calybox que la sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS.
Vous ne montrez pas le câblage du circuit de commande du contacteur, donc difficile de vous dire si celui-ci est correct ou non et s'il passe par le gestionnaire d'énergie (sortie S4).
Si le câblage est correct, il faut également s'assurer dans le paramétrage du Calybox que la sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS.
08 décembre 2025 à 12:56
consulter ce sujet Chauffe-eau alimenté en permanence sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne vois qu'une anomalie.
Les 3 autres points sont des points positifs.
Pour la 1ère difficile de se prononcer sans voir le câblage des neutres du tableau en détail.
Si cela se trouve cela n'en est même pas une.
Je ne vois qu'une anomalie.
Les 3 autres points sont des points positifs.
Pour la 1ère difficile de se prononcer sans voir le câblage des neutres du tableau en détail.
Si cela se trouve cela n'en est même pas une.
06 décembre 2025 à 17:19
consulter ce sujet Avis sur diagnostic électricité anomalie B4 3C sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2025 à 17:17
consulter ce sujet Alimentation à partir d'un tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour
Si bien sûr, il faut débrancher les 2 bouts de fils qui faisaient la liaison entre la sortie du disjoncteur et l'entrée du contacteur.
Et supprimer les fils du circuits de commande du contacteur.
Si bien sûr, il faut débrancher les 2 bouts de fils qui faisaient la liaison entre la sortie du disjoncteur et l'entrée du contacteur.
Et supprimer les fils du circuits de commande du contacteur.
06 décembre 2025 à 07:27
consulter ce sujet Comment désactiver gestionnaire d’énergie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de raccorder la sortie du contacteur directement sur la sortie du disjoncteur.
Il suffit de raccorder la sortie du contacteur directement sur la sortie du disjoncteur.
05 décembre 2025 à 17:59
consulter ce sujet Comment désactiver gestionnaire d’énergie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur le 49120 de gauche à droite
- blanc (retour poussoir)
- bleu (neutre)
- rouge (phase)
- noir (retour lampe)
Sur le 49120 de gauche à droite
- blanc (retour poussoir)
- bleu (neutre)
- rouge (phase)
- noir (retour lampe)
02 décembre 2025 à 22:17
consulter ce sujet Schéma câblage Legrand 49120 avec 4 fils distincts sur le 49107 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Avec un lien vers la notice du module, cela irait mieux.
Avec un lien vers la notice du module, cela irait mieux.
02 décembre 2025 à 19:58
consulter ce sujet Câblage ampoule led dimmable sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le 4ème fil, c'est pour un repiquage de la phase.
Mettre les fils vert sur la borne rouge et les fils bleus sur les bornes blanches.
Le 4ème fil, c'est pour un repiquage de la phase.
Mettre les fils vert sur la borne rouge et les fils bleus sur les bornes blanches.
02 décembre 2025 à 15:53
consulter ce sujet Remplacement va-et-vient 4 fils sur le forum ÉlectricitéEn faut j'avais mal lu votre exposé.
Si les lampes s'éteignent également lorsque vous relâchez, il n'y a probablement pas de télérupteur.
Il faudrait juste changer le poussoir par un interrupteur.
Le mieux serait de voir avec votre électricien.
Si les lampes s'éteignent également lorsque vous relâchez, il n'y a probablement pas de télérupteur.
Il faudrait juste changer le poussoir par un interrupteur.
Le mieux serait de voir avec votre électricien.
01 décembre 2025 à 17:40
consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce qui arrive est assez logique (utilisation du retour poussoir et pas du retour lampe).
Il faudrait connaitre les fils en présence dans le boitier pour savoir s'il y a ou non une solution simple.
Ce qui arrive est assez logique (utilisation du retour poussoir et pas du retour lampe).
Il faudrait connaitre les fils en présence dans le boitier pour savoir s'il y a ou non une solution simple.
01 décembre 2025 à 17:38
consulter ce sujet Problème voyant lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut que vos fils dans le mur soient en 6².
Est-ce bien le cas.
Avec du 6² il faut utiliser 3 Wagos réf 221-612
Il faut que vos fils dans le mur soient en 6².
Est-ce bien le cas.
Avec du 6² il faut utiliser 3 Wagos réf 221-612
01 décembre 2025 à 08:13
consulter ce sujet Brancher cuisinière à induction sur le forum ÉlectricitéJe crois que le terme exact est "Trousse coulée"
26 novembre 2025 à 21:52
consulter ce sujet Raccord étanche câble électrique immergé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez du côté des boites de jonction coulées (encore appelées familièrement sous-marin)..
Vous en avez par exemple chez 3M.
Regardez du côté des boites de jonction coulées (encore appelées familièrement sous-marin)..
Vous en avez par exemple chez 3M.
26 novembre 2025 à 14:16
consulter ce sujet Raccord étanche câble électrique immergé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les phases sont décalées à 120° si bien que les courants dans le neutre se compensent.
Donc pour un usage domestique, l'intensité dans le neutre ne peut jamais dépasser celle d'une des phases (voir diagramme de Fresnel joint)
Donc il est normal que la section dans le neutre soit identique à celle des phases.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les phases sont décalées à 120° si bien que les courants dans le neutre se compensent.
Donc pour un usage domestique, l'intensité dans le neutre ne peut jamais dépasser celle d'une des phases (voir diagramme de Fresnel joint)
Donc il est normal que la section dans le neutre soit identique à celle des phases.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 novembre 2025 à 14:15
consulter ce sujet Section du neutre en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une solution est d'utiliser l'ancien tableau pour mettre des borniers type Viking sur rail.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Une solution est d'utiliser l'ancien tableau pour mettre des borniers type Viking sur rail.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 novembre 2025 à 06:59
consulter ce sujet Remplacement d'un ancien tableau électrique longueur des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si fabricant a mis une fiche 16A au bout du cordon de son four, c'est qu'il est prévu pour se raccorder à une prise 16A sans risque.
Si fabricant a mis une fiche 16A au bout du cordon de son four, c'est qu'il est prévu pour se raccorder à une prise 16A sans risque.
20 novembre 2025 à 16:01
consulter ce sujet Peut-on brancher un four 3650W sur une prise 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour
Donc le(s) AirBnb n'a pas son propre raccordement EDF puisque celui-est commun pour l'ensemble des 3 logements : il y a un Linky unique pour l'ensemble.
On ne voit pas sur vos photos comment est fait le raccordement des 3 logements.
Est-ce dans le tableau principal de sa maison ? Est-ce dans un coffret de dérivation ?
Y a t'il des disjoncteurs qui limiterait l'intensité au départ vers les logements ?
Est-ce que chaque logement n'utilise qu'une seule phase, auquel cas vous auriez toutes les informations sur le Linky ?
Sans plus d'info par rapport aux interrogation au dessus.
- Il me semble lire 30/60A sur le DB, donc compteur mono d'au moins 60A. MID de préférence si cela doit faire l'objet d'une compatibilité officielle
- même section que le câble d'arrivée ou de départ
- à l'endroit que vous voulez.
Un schéma de principe de raccordement de l'installation actuelle avec les 3 logements aiderait à clarifier les choses, car là cela reste assez flou.
Donc le(s) AirBnb n'a pas son propre raccordement EDF puisque celui-est commun pour l'ensemble des 3 logements : il y a un Linky unique pour l'ensemble.
On ne voit pas sur vos photos comment est fait le raccordement des 3 logements.
Est-ce dans le tableau principal de sa maison ? Est-ce dans un coffret de dérivation ?
Y a t'il des disjoncteurs qui limiterait l'intensité au départ vers les logements ?
Est-ce que chaque logement n'utilise qu'une seule phase, auquel cas vous auriez toutes les informations sur le Linky ?
Sans plus d'info par rapport aux interrogation au dessus.
- Il me semble lire 30/60A sur le DB, donc compteur mono d'au moins 60A. MID de préférence si cela doit faire l'objet d'une compatibilité officielle
- même section que le câble d'arrivée ou de départ
- à l'endroit que vous voulez.
Un schéma de principe de raccordement de l'installation actuelle avec les 3 logements aiderait à clarifier les choses, car là cela reste assez flou.
16 novembre 2025 à 08:01
consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Du coup je ne comprends pas non plus.
Quel est l'intérêt d'un sous compteur si le Airbnb a déjà son propre compteur ENEDIS.
Cela va donner exactement les mêmes infos.
Du coup je ne comprends pas non plus.
Quel est l'intérêt d'un sous compteur si le Airbnb a déjà son propre compteur ENEDIS.
Cela va donner exactement les mêmes infos.
15 novembre 2025 à 18:12
consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le rôle du sous compteur est d'avoir une idée de la consommation et pas de faire de la refacturation pourquoi pas.
2 endroits possibles :
- Au départ dans le tableau principal de son habitation
- à l'arrivée dans le tableau du Airbnb.
La section des fils est la même que celle des fils de liaison entre les 2 tableaux.
J'ai supposé que le Airbnb n'avait pas son propre raccordement EDF.
Si le rôle du sous compteur est d'avoir une idée de la consommation et pas de faire de la refacturation pourquoi pas.
2 endroits possibles :
- Au départ dans le tableau principal de son habitation
- à l'arrivée dans le tableau du Airbnb.
La section des fils est la même que celle des fils de liaison entre les 2 tableaux.
J'ai supposé que le Airbnb n'avait pas son propre raccordement EDF.
15 novembre 2025 à 08:31
consulter ce sujet Branchement sous compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Que réenclenchez-vous si rien n'a déclenché ?
Une fois que c'est suffisamment chaud, le problème disparait avec l'humidité.
Citation :J'ai du mal à comprendre. Qu'entendez vous par "toute l'électricité saute".
Après renseignement auprès de mes grands parents le problème est le suivant: au bout de 10minutes de chauffe toute l'électricité saute mais aucun disjoncteur déclenche (même le général EDF)
Que réenclenchez-vous si rien n'a déclenché ?
Citation :Souvent dû à de l'humidité dans la résistance.
Le four tient ensuite sur toute une durée de cuisson sans que ça recoupe.
Une fois que c'est suffisamment chaud, le problème disparait avec l'humidité.
12 novembre 2025 à 22:13
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le mieux est d'utiliser un télévariateur associé à 3 boutons poussoirs.
Le mieux est d'utiliser un télévariateur associé à 3 boutons poussoirs.
12 novembre 2025 à 17:47
consulter ce sujet Comment installer des interrupteurs-variateurs pour led en 3 points sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vérifiez sur le tableau électrique qu'il n'y a pas un disjoncteur ou un fusible qui a sauté.
Vérifiez sur le tableau électrique qu'il n'y a pas un disjoncteur ou un fusible qui a sauté.
12 novembre 2025 à 15:18
consulter ce sujet Coupure courant dans certaines pièces sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ C'est sûr que du 10² seraient mieux.
Mais beaucoup de personnes font tourner leur logement en tout électrique, mais sans chauffage électrique avec un abonnement 6kVA.
Essayez de faire tourner le chauffe-eau la nuit lorsqu'on n'utilise pas l'électroménager.
Et puis molo sur le radiateur si vous faites tourner le radiateur et les 4 feux de la plaque simultanément.
Et vérifiez qu'il y a bien un disjoncteur 32A au départ du 6².
2/ Pour un four, c'est bien 2,5² disjoncteur 20A maxi.
Après la section est un minimum, on peut mettre du 6², mais galère si on doit raccorder une prise 16A avec.
Le 6², c'est pour le circuit dédié à la plaque.
1/ C'est sûr que du 10² seraient mieux.
Mais beaucoup de personnes font tourner leur logement en tout électrique, mais sans chauffage électrique avec un abonnement 6kVA.
Essayez de faire tourner le chauffe-eau la nuit lorsqu'on n'utilise pas l'électroménager.
Et puis molo sur le radiateur si vous faites tourner le radiateur et les 4 feux de la plaque simultanément.
Et vérifiez qu'il y a bien un disjoncteur 32A au départ du 6².
2/ Pour un four, c'est bien 2,5² disjoncteur 20A maxi.
Après la section est un minimum, on peut mettre du 6², mais galère si on doit raccorder une prise 16A avec.
Le 6², c'est pour le circuit dédié à la plaque.
12 novembre 2025 à 15:17
consulter ce sujet Besoin d’aide pour réfection circuit électrique cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est la boutique Legrand d'Amazon, on peut donc je pense qu'on peut faire confiance.
Pour moi Hager/Legrand, c'est le même sérieux.
Hager est moins distribué pour les particulier, ce qui peut compliquer l'approvisionnement ultérieur.
Mais si vous souhaitez rester en Hager, c'est un très bon choix.
C'est la boutique Legrand d'Amazon, on peut donc je pense qu'on peut faire confiance.
Pour moi Hager/Legrand, c'est le même sérieux.
Hager est moins distribué pour les particulier, ce qui peut compliquer l'approvisionnement ultérieur.
Mais si vous souhaitez rester en Hager, c'est un très bon choix.
12 novembre 2025 à 11:56
consulter ce sujet Comment alimenter une annexe en prévision d'une réfection totale ultérieur sur le forum ÉlectricitéCela pourrait être une des résistances HS
12 novembre 2025 à 11:39
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si l'objectif est juste de faire une mise en sécurité, le plus simple est d'ajouter un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête de l'installation.
Ainsi vous n'avez pas à toucher au reste.
La limite à 8 disjoncteurs c'est un critère de confort de la norme ajouté récemment dans la norme pour les installations neuves.
On n'a pas à respecter cela sur une vieille installation existante (sauf si vous la refaisiez en totalité).
Le seul inconvénient c'est qu'en cas de défaut d'isolement, si le différentiel saute, la totalité de l'installation est coupée.
Mais ce genre d'incident arrive très rarement, voire jamais.
Vu la tête de votre tableau, ne vous embarquez pas dans une rénovation complète qui dépassera sans doute vos compétences.
Si l'objectif est juste de faire une mise en sécurité, le plus simple est d'ajouter un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête de l'installation.
Ainsi vous n'avez pas à toucher au reste.
La limite à 8 disjoncteurs c'est un critère de confort de la norme ajouté récemment dans la norme pour les installations neuves.
On n'a pas à respecter cela sur une vieille installation existante (sauf si vous la refaisiez en totalité).
Le seul inconvénient c'est qu'en cas de défaut d'isolement, si le différentiel saute, la totalité de l'installation est coupée.
Mais ce genre d'incident arrive très rarement, voire jamais.
Vu la tête de votre tableau, ne vous embarquez pas dans une rénovation complète qui dépassera sans doute vos compétences.
12 novembre 2025 à 07:45
consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
D'un point qualité d'isolation, la seconde solution est meilleure.
Avec la 1ère vous risquez d'avoir de la condensation dans le tableau.
D'un point qualité d'isolation, la seconde solution est meilleure.
Avec la 1ère vous risquez d'avoir de la condensation dans le tableau.
11 novembre 2025 à 23:18
consulter ce sujet Conseils fixation GTL Gaine Technique de Logement sur le forum ÉlectricitéCitation :Ben donc ce n'est pas bon.
Les images après le tableau seraient une proposition sans tenir compte de l'ampérage des disjoncteurs.
Vous ne pouvez pas mettre un interrupteur différentiel tetra sur une installation mono.
A remplacer par un ou des interrupteurs différentiels mono.
11 novembre 2025 à 19:51
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Chaque distributeur pratique les marges qu'ils souhaitent.
Il n'a pas non plus les même frais de distribution, de stockage, les mêmes volumes de vente...
En plus certains font des prix d'appel sur certaines références.
D'une marque à l'autre, les prix catalogue sont également différents
Évitez quand même les sites douteux.
Chaque distributeur pratique les marges qu'ils souhaitent.
Il n'a pas non plus les même frais de distribution, de stockage, les mêmes volumes de vente...
En plus certains font des prix d'appel sur certaines références.
D'une marque à l'autre, les prix catalogue sont également différents
Évitez quand même les sites douteux.
11 novembre 2025 à 13:40
consulter ce sujet Comment alimenter une annexe en prévision d'une réfection totale ultérieur sur le forum ÉlectricitéCar si c'est un projet pour un passage en mono, il ne faut pas mettre d'interrupteur différentiel 30mA tetra.
11 novembre 2025 à 08:13
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono).
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est effectivement pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- Remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- Augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- Suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple, il peut être nécessaire de revoir la section des fils d'alimentation du chauffe-eau).
- Suppression des éléments triphasés du tableau (fusibles...).
- Ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a.
Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Je n'ai pas compris à quoi correspondait vos images avec des composants récents ? Existant ? Projet ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono).
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est effectivement pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- Remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- Augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- Suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple, il peut être nécessaire de revoir la section des fils d'alimentation du chauffe-eau).
- Suppression des éléments triphasés du tableau (fusibles...).
- Ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a.
Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Je n'ai pas compris à quoi correspondait vos images avec des composants récents ? Existant ? Projet ?
11 novembre 2025 à 08:11
consulter ce sujet Tableau électrique triphasé vers monophasé sur le forum ÉlectricitéOn peut si nécessaire inverser contacts horloge et détecteur.
Avantage : le détecteur n'est pas sous tension lors des période de coupure de l'horloge.
Inconvénient : chaque jour à 20H, cela va lancer un cycle d'allumage du détecteur à sa mise sous tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avantage : le détecteur n'est pas sous tension lors des période de coupure de l'horloge.
Inconvénient : chaque jour à 20H, cela va lancer un cycle d'allumage du détecteur à sa mise sous tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2025 à 08:06
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec horloge astronomique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir ce schéma.
Tel qu'il est fait, l'éclairage fonctionne lorsque :
- L'horloge est dans la plage programmée et on passe devant le détecteur.
ou
- On appuie sur l'interrupteur.
Attention au champs de détection du détecteur.
S'il n'est pas suffisant par rapporte à la taille du boulodrome, il faudra en mettre plusieurs en parallèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir ce schéma.
Tel qu'il est fait, l'éclairage fonctionne lorsque :
- L'horloge est dans la plage programmée et on passe devant le détecteur.
ou
- On appuie sur l'interrupteur.
Attention au champs de détection du détecteur.
S'il n'est pas suffisant par rapporte à la taille du boulodrome, il faudra en mettre plusieurs en parallèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2025 à 08:01
consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec horloge astronomique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Après, ce n'est pas interdit de le faire...
A vous de voir.
Après, ce n'est pas interdit de le faire...
A vous de voir.
10 novembre 2025 à 13:46
consulter ce sujet Triphasé en monophasé peigne sur le forum ÉlectricitéMais si vous ajoutez un ID tetra comme suggéré par GL, les borniers de phase seront nécessaires.
09 novembre 2025 à 08:06
consulter ce sujet Triphasé en monophasé peigne sur le forum ÉlectricitéA noter que cela fonctionne dans les 2 sens.
Vous pouvez donc arriver par le dessous et sortie par le dessous, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement pour le signaler car ce n'est pas le sens usuel.
Cela peut permettre de faire une liaison par peigne avec les disjoncteur en mettant le différentiel à droite (ce qui n'est pas l'usage en France).
Sans doute un modèle d'importation, donc méfiance, d'autant plus que je ne vois pas de marquage NF.
Attention par ailleurs, ce différentiel est de type AC donc ne convient pas pour tous les circuits.
Vous pouvez donc arriver par le dessous et sortie par le dessous, mais il faut mettre une étiquette d'avertissement pour le signaler car ce n'est pas le sens usuel.
Cela peut permettre de faire une liaison par peigne avec les disjoncteur en mettant le différentiel à droite (ce qui n'est pas l'usage en France).
Sans doute un modèle d'importation, donc méfiance, d'autant plus que je ne vois pas de marquage NF.
Attention par ailleurs, ce différentiel est de type AC donc ne convient pas pour tous les circuits.
09 novembre 2025 à 07:59
consulter ce sujet Raccordement différentiel sur le forum Électricité






