Profil du membre CMT
Actuellement
25 028
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit CMT
a posté 11 467 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Au niveau de l'interrupteur vous avez une borne raccordée à la phase permanente et une autre pour le retour vers la lampe.
Il faut raccorder votre nouveau fil de phase qui va au nouveau plafonnier sur la borne de phase permanente.
Au niveau de l'interrupteur vous avez une borne raccordée à la phase permanente et une autre pour le retour vers la lampe.
Il faut raccorder votre nouveau fil de phase qui va au nouveau plafonnier sur la borne de phase permanente.
12 août 2026 à 16:43
consulter ce sujet Installation ventilateur télécommandé sur point lumineux existant sur le forum ÉlectricitéOui c'est un télérupteur standard, il fonctionne avec phase aux poussoirs ou neutre aux poussoirs.
10 août 2026 à 12:04
consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteur 49107 par télérupteur Legrand 412408 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je n'avais pas vu que vous vouliez prendre le 412408 qui est un télérupteur standard, a priori compatible.
Mais c'est un modulaire, peu destiné aux boites de dérivation (même si possible)
Le 049120, par contre n'est pas compatible avec votre montage.
Une photo où on voit bien les connexions des différents fils aideraient à vous aider.
Je n'avais pas vu que vous vouliez prendre le 412408 qui est un télérupteur standard, a priori compatible.
Mais c'est un modulaire, peu destiné aux boites de dérivation (même si possible)
Le 049120, par contre n'est pas compatible avec votre montage.
Une photo où on voit bien les connexions des différents fils aideraient à vous aider.
10 août 2026 à 10:38
consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteur 49107 par télérupteur Legrand 412408 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut y aller étape par étape.
1/ Vérifiez que le circuit de commande fonctionne.
Avez-vous 230V aux entre les bornes A1 et A2 pendant les HC.
Si c''est OK vous pouvez remplacer le contacteur avec la correspondance indiqué dans mon 1er message.
Si tout fonctionne correctement, vous pourrez vous poser la question de remplacer le disjoncteur 16A par le 2A.
Il faut y aller étape par étape.
1/ Vérifiez que le circuit de commande fonctionne.
Avez-vous 230V aux entre les bornes A1 et A2 pendant les HC.
Si c''est OK vous pouvez remplacer le contacteur avec la correspondance indiqué dans mon 1er message.
Si tout fonctionne correctement, vous pourrez vous poser la question de remplacer le disjoncteur 16A par le 2A.
09 août 2026 à 08:08
consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait une photo de votre 412408 mais a priori pas compatible.
Regardez du côté du Finder 26 01
Il faudrait une photo de votre 412408 mais a priori pas compatible.
Regardez du côté du Finder 26 01
08 août 2026 à 15:34
consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteur 49107 par télérupteur Legrand 412408 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non cela ne peut pas fonctionner comme cela
Vous devez avoir actuellement :
- Phase du disj 16A (demain disj 2A) sur A1
- Liaison entre C1 (ou C2) et A2
- Bornier de neutre (demain neutre du disj 2A) en C2 (ou C1)
Sachant que couper le neutre n'est pas l'usage habituel
Le remplacement du 16A par un 2A c'est bien, mais non critique.
Citation :
J'émets l'hypothèse que A2 est relié à C2. Et que A1 est relié à la phase et alors à C1 ?
Non cela ne peut pas fonctionner comme cela
Vous devez avoir actuellement :
- Phase du disj 16A (demain disj 2A) sur A1
- Liaison entre C1 (ou C2) et A2
- Bornier de neutre (demain neutre du disj 2A) en C2 (ou C1)
Sachant que couper le neutre n'est pas l'usage habituel
Le remplacement du 16A par un 2A c'est bien, mais non critique.
08 août 2026 à 15:33
consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'aurais tendance à ajouter prioritairement un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation afin d'assurer la sécurité des personnes, soit dans un nouveau tableau qui servira à la future installation, soit dans quelque chose de provisoire à côté.
Puis je referai l'inventaire de la future installation afin de poser les bases du nouveau tableau.
Ensuite, cela dépendra du rythme de rénovation de vos pièces, l'intérêt étant de faire l'électricité de manière simultanée à la rénovation des pièces.
J'aurais tendance à ajouter prioritairement un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation afin d'assurer la sécurité des personnes, soit dans un nouveau tableau qui servira à la future installation, soit dans quelque chose de provisoire à côté.
Puis je referai l'inventaire de la future installation afin de poser les bases du nouveau tableau.
Ensuite, cela dépendra du rythme de rénovation de vos pièces, l'intérêt étant de faire l'électricité de manière simultanée à la rénovation des pièces.
08 août 2026 à 09:59
consulter ce sujet Conseils mise aux normes d'une installation électrique maison de 1930 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans connaitre le détail de votre installation, difficile de vous répondre.
En EJP le contact se ferme pendant les pointe, il est donc associé à un contacteur NF.
En HC/HP, le contact se ferme pendant les HC, il faut donc l'associer à un contacteur NO (un contacteur J/N classique)
En général il suffit donc de changer le contacteur par un autre.
Nul besoin d'une horloge.
Des photos de votre installation aideraient.
Sans connaitre le détail de votre installation, difficile de vous répondre.
En EJP le contact se ferme pendant les pointe, il est donc associé à un contacteur NF.
En HC/HP, le contact se ferme pendant les HC, il faut donc l'associer à un contacteur NO (un contacteur J/N classique)
En général il suffit donc de changer le contacteur par un autre.
Nul besoin d'une horloge.
Des photos de votre installation aideraient.
07 août 2026 à 11:36
consulter ce sujet Passage EJP à un abonnement avec HP HC sur le forum ÉlectricitéJ'ai oublié : vous reliez ensemble les 2 fils actuellement sur 3.
06 août 2026 à 18:52
consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce qui était en A1 A2 de l'ancien, vous le remettre en A1 A2 du nouveau.
C'est le circuit de commande du contacteur. c'est lui qui doit être protégé par le disjoncteur 2A
Actuellement c'est le disjoncteur 16A du milieu qui semble jouer le rôle du disjoncteur 2A
Vous mettez à l'entrée du contacteur : le fil en 5 sur le neutre et le fil en 1 sur la phase
Vous mettez en sortie du contacteur : le fil en 6 sur le neutre et le fil en 2 sur la phase.
Pour les fils C1 C2 : un est raccordé en A2 et l'autre sans doute sur le bornier de neutre.
Ce qui était en A1 A2 de l'ancien, vous le remettre en A1 A2 du nouveau.
C'est le circuit de commande du contacteur. c'est lui qui doit être protégé par le disjoncteur 2A
Actuellement c'est le disjoncteur 16A du milieu qui semble jouer le rôle du disjoncteur 2A
Vous mettez à l'entrée du contacteur : le fil en 5 sur le neutre et le fil en 1 sur la phase
Vous mettez en sortie du contacteur : le fil en 6 sur le neutre et le fil en 2 sur la phase.
Pour les fils C1 C2 : un est raccordé en A2 et l'autre sans doute sur le bornier de neutre.
06 août 2026 à 16:04
consulter ce sujet Remplacer contacteur Jour Nuit chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéEn relisant j'ai peut être répondu à côté.
Car si c'est du tableau qu'il s'agit, voici l'extrait :
"Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."
Car si c'est du tableau qu'il s'agit, voici l'extrait :
"Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."
06 août 2026 à 14:10
consulter ce sujet Hauteur standard pour le TGBT sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La norme dit exactement :
"L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du SOL FINI."
La norme dit exactement :
"L’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du SOL FINI."
06 août 2026 à 06:26
consulter ce sujet Hauteur standard pour le TGBT sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si le TGBT est collé au tableau de jonction principal, le disjoncteur 63A au départ n'est pas obligatoire.
Un disjoncteur différentiel 30mA dédié pour la partie TV/Hifi est très luxueux et se justifie peu.
Vous avez combien de baies informatiques ?
Perso je tenterai de rester à 9kVA, de voir à l'usage ce que cela donne et seulement si c'est trop juste, de passer à 12kVA, surtout avec du photovoltaïque.
Jetez un coup d’œil sur l'historique de vos puissance maxi sur le site d'EDF pour voir la marge que vous avez.
Si le TGBT est collé au tableau de jonction principal, le disjoncteur 63A au départ n'est pas obligatoire.
Un disjoncteur différentiel 30mA dédié pour la partie TV/Hifi est très luxueux et se justifie peu.
Vous avez combien de baies informatiques ?
Perso je tenterai de rester à 9kVA, de voir à l'usage ce que cela donne et seulement si c'est trop juste, de passer à 12kVA, surtout avec du photovoltaïque.
Jetez un coup d’œil sur l'historique de vos puissance maxi sur le site d'EDF pour voir la marge que vous avez.
04 août 2026 à 06:57
consulter ce sujet Avis schéma installation tableaux électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Par rapport à votre schéma unifilaire pas grand chose à dire.
Les ID 60A cela n'existe pas. C'est 63A
Il manque les désignations de certains circuits, donc difficile de se prononcer pour ceux-ci
Et pas besoin de consuel vis à vis des assurances.
Par rapport à votre schéma unifilaire pas grand chose à dire.
Les ID 60A cela n'existe pas. C'est 63A
Il manque les désignations de certains circuits, donc difficile de se prononcer pour ceux-ci
Et pas besoin de consuel vis à vis des assurances.
03 août 2026 à 08:42
consulter ce sujet Avis schéma installation tableaux électrique sur le forum ÉlectricitéDonc sur le nouveau de gauche à droite :
- Les 2 oranges
- Le rouge
- Les 2 violets
- Le marron
- Les 2 oranges
- Le rouge
- Les 2 violets
- Le marron
01 août 2026 à 12:27
consulter ce sujet Branchement d'un double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est pareil, sauf que les bornes du milieu de l'ancien correspondent aux bornes rouge du nouveau.
C'est pareil, sauf que les bornes du milieu de l'ancien correspondent aux bornes rouge du nouveau.
01 août 2026 à 12:26
consulter ce sujet Branchement d'un double interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous ne dites pas si ce phénomène est apparu récemment sur une installation existante, ou si cela s'est toujours comporté comme cela.
Sans mesureur d'isolement (appareil cher que seuls les pros possèdent), cela peut être difficile d'identifier le défaut.
La seule solution est de procéder par défaut : couper un circuit et voir si le problème finit par se reproduire, ce qui permet d'éliminer un "coupable". Puis continuer avec le circuit suivant.
Ou déplacer un circuit vers un différentiel qui n'a pas de soucis. Si le défaut se déplace vous aurez identifié le circuit en question.
Si le phénomène se reproduit sur le même différentiel, déplacez le circuit suivant.
Vous ne dites pas si ce phénomène est apparu récemment sur une installation existante, ou si cela s'est toujours comporté comme cela.
Sans mesureur d'isolement (appareil cher que seuls les pros possèdent), cela peut être difficile d'identifier le défaut.
La seule solution est de procéder par défaut : couper un circuit et voir si le problème finit par se reproduire, ce qui permet d'éliminer un "coupable". Puis continuer avec le circuit suivant.
Ou déplacer un circuit vers un différentiel qui n'a pas de soucis. Si le défaut se déplace vous aurez identifié le circuit en question.
Si le phénomène se reproduit sur le même différentiel, déplacez le circuit suivant.
28 juillet 2026 à 07:45
consulter ce sujet Disjoncteurs différentiels qui sautes régulièrement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les boitiers DCL ont été inventer pour que vous n'ayez pas à intervenir sur les fils au plafond.
Il faut utiliser une fiche DCL que vous relierez à votre luminaire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Les boitiers DCL ont été inventer pour que vous n'ayez pas à intervenir sur les fils au plafond.
Il faut utiliser une fiche DCL que vous relierez à votre luminaire.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 juillet 2026 à 07:16
consulter ce sujet Démonter boîtier DCL sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Garder un tableau dans une salle d'eau pour économiser un peu de 5G16², ne me semble pas une bonne idée.
Garder un tableau dans une salle d'eau pour économiser un peu de 5G16², ne me semble pas une bonne idée.
26 juillet 2026 à 11:23
consulter ce sujet Cablage coffret AC triphasé photovoltaique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce n'est pas autorisé.
A noter que le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié.
On l'utilise également pour le chauffage (3500W maxi).
Perso j'évite au maximum le 2,5² pas facile à manier.
Citation :On voit dans votre tableau que cet interrupteur différentiel est un type AC et pas un type A.
Ma plaque est reliée sur un disjoncteur 32 A sur l'interrupteur différentiel 63 A
Ce n'est pas autorisé.
Citation :On voit sur vos schémas des interrupteurs reliés avec du vert ou du bleu alors qu'il s'agit de phases.
Mes branchements j'ai mis du rouge pour la phase, du bleu pour le neutre et vert pour la terre.
J'ai utilisé les couleurs plus pour me repérer en tenant compte de la phase, du neutre et de la terre avec la liaison au tableau électrique
Citation :Certes, 4000W c'est normativement correct mais c'est proche de la limite de ce qui autorisé, ce qui n'est jamais idéal et peu évolutif. Essayez de ne pas mettre plus de 2 radiateurs par circuit.
J'ai dispatché mes radiateurs sur des sections en 2.5mm² de façon à ne pas dépasser 4500 W en me servant d'un site.
A noter que le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié.
Citation :Hormis pour la cuisine, le 1,5² est d'usage pratique pour les prises (disj 16A maxi).
J'ai fait attention à utiliser des sections de 1.5mm² et 2.5mm² en fonction de l'utilisation.
On l'utilise également pour le chauffage (3500W maxi).
Perso j'évite au maximum le 2,5² pas facile à manier.
23 juillet 2026 à 06:53
consulter ce sujet Avis erreurs tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéConcernant vos branchements, 2 remarques :
- Concernant les interrupteurs, vous avez fait l'usage de fils vert/jaune ce qui est interdit
Egalement de bleu pour autre chose que le neutre, ce qui est autorisé uniquement si vous avez utilisé du câble et à condition de mettre aux extrémités un marquage approprié
- Vous n'avez pas prévu de fil pilote (en général noir) pour radiateurs.
- Concernant les interrupteurs, vous avez fait l'usage de fils vert/jaune ce qui est interdit
Egalement de bleu pour autre chose que le neutre, ce qui est autorisé uniquement si vous avez utilisé du câble et à condition de mettre aux extrémités un marquage approprié
- Vous n'avez pas prévu de fil pilote (en général noir) pour radiateurs.
22 juillet 2026 à 12:41
consulter ce sujet Avis erreurs tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéIl aurait pu vous mettre une platine pour disjoncteur seul.
Cela aurait été plus propre que cet emplacement vide pour un Linky.
Mais ce n'est pas non conforme.
Cela aurait été plus propre que cet emplacement vide pour un Linky.
Mais ce n'est pas non conforme.
22 juillet 2026 à 12:35
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéAutre point :
Si vous voulez utiliser un programmateur avec liaison par fil pilote de vos radiateurs, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel.
Si vous voulez utiliser un programmateur avec liaison par fil pilote de vos radiateurs, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel.
22 juillet 2026 à 10:58
consulter ce sujet Avis erreurs tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéPour compléter :
Si le disjoncteur au départ est un 40A, il est inutile de mettre des interrupteurs différentiels 63A.
Si le disjoncteur au départ est un 63A, vos interrupteurs différentiels 40A ne respectent ni la règle amont, ni la règle aval.
A revoir.
Si le disjoncteur au départ est un 40A, il est inutile de mettre des interrupteurs différentiels 63A.
Si le disjoncteur au départ est un 63A, vos interrupteurs différentiels 40A ne respectent ni la règle amont, ni la règle aval.
A revoir.
22 juillet 2026 à 10:55
consulter ce sujet Avis erreurs tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il manque des infos pour vous répondre en particulier, le calibre du disjoncteur au départ du câble vers le tableau secondaire.
A noter que la plaque doit être sous un différentiel de type A (et dans l'idéal tous les circuits).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il manque des infos pour vous répondre en particulier, le calibre du disjoncteur au départ du câble vers le tableau secondaire.
A noter que la plaque doit être sous un différentiel de type A (et dans l'idéal tous les circuits).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juillet 2026 à 10:52
consulter ce sujet Avis erreurs tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans connaitre les caractéristiques du circuit que voulez coupez, et en particulier l'ampérage associé, il n'est pas possible de répondre à votre question.
En général il y a un schéma électrique quelque part au dos ou à l'intérieur de l'appareil.
Sans connaitre les caractéristiques du circuit que voulez coupez, et en particulier l'ampérage associé, il n'est pas possible de répondre à votre question.
En général il y a un schéma électrique quelque part au dos ou à l'intérieur de l'appareil.
22 juillet 2026 à 09:37
consulter ce sujet Installation interrupteur et section de câble sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Soit vous avez un raccordement type 2 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement en limite de propriété, auquel cas le disjoncteur que l'on voit sur votre photo est un disjoncteur privatif que vous pouvez tout à fait changer vous même (vous ou votre électricien).
Soit vous avez un raccordement type 1 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement dans le logement. Auquel cas vous n'avez pas le droit d'y toucher. Mais cela ne semble pas être votre cas de figure vu qu'on ne voit pas le compteur.
Soit vous avez un ancien raccordement mixte avec compteur en limite de propriété et disjoncteur de branchement dans le logement, auquel cas vous (ou votre électricien) n'avez pas le droit d'y toucher.
Quant à l'espace libre entre les 2 boitier, ce n'est pas admissible. Il doit y avoir protection mécanique des fils.
Un enfant pourrait s'amuser à passer là une lame de couteau : imaginez le résultat.
Il mettre les fils concernés dans une gaine pour sécuriser cela.
Soit vous avez un raccordement type 2 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement en limite de propriété, auquel cas le disjoncteur que l'on voit sur votre photo est un disjoncteur privatif que vous pouvez tout à fait changer vous même (vous ou votre électricien).
Soit vous avez un raccordement type 1 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement dans le logement. Auquel cas vous n'avez pas le droit d'y toucher. Mais cela ne semble pas être votre cas de figure vu qu'on ne voit pas le compteur.
Soit vous avez un ancien raccordement mixte avec compteur en limite de propriété et disjoncteur de branchement dans le logement, auquel cas vous (ou votre électricien) n'avez pas le droit d'y toucher.
Quant à l'espace libre entre les 2 boitier, ce n'est pas admissible. Il doit y avoir protection mécanique des fils.
Un enfant pourrait s'amuser à passer là une lame de couteau : imaginez le résultat.
Il mettre les fils concernés dans une gaine pour sécuriser cela.
22 juillet 2026 à 07:44
consulter ce sujet Fils apparents entre tableau électrique et disjoncteur principal sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait la notice ou le schéma électrique du chauffage.
En général les chauffages par accumulation ont un contact Jour/Nuit, pour accumuler pendant la nuit.
C'est elle qu'il faut utiliser.
Ne surtout pas couper directement l'alimentation électrique principale avec votre interrupteur.
Il faudrait la notice ou le schéma électrique du chauffage.
En général les chauffages par accumulation ont un contact Jour/Nuit, pour accumuler pendant la nuit.
C'est elle qu'il faut utiliser.
Ne surtout pas couper directement l'alimentation électrique principale avec votre interrupteur.
21 juillet 2026 à 07:42
consulter ce sujet Installation interrupteur et section de câble sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur une telle rénovation, ne cherchez pas à appliquer la norme comme pour un logement neuf (d'autant plus que ce que vous avancez est erroné pour une cuisine)
Assurez vous néanmoins que ce soit sécurisé.
Quant à votre interrupteur différentiel, sans connaitre ses caractéristiques, ni les circuits actuellement raccordés, difficile de vous répondre.
Sur une telle rénovation, ne cherchez pas à appliquer la norme comme pour un logement neuf (d'autant plus que ce que vous avancez est erroné pour une cuisine)
Assurez vous néanmoins que ce soit sécurisé.
Quant à votre interrupteur différentiel, sans connaitre ses caractéristiques, ni les circuits actuellement raccordés, difficile de vous répondre.
16 juillet 2026 à 16:08
consulter ce sujet Rénovation réseau électrique cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour
Pour vous aider à réviser, voici quelques exemple de raccordement d'un point d'éclairage.
Il n'y a que dans le 3ème cas, qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Voir si cela correspond à votre cas de figure
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour vous aider à réviser, voici quelques exemple de raccordement d'un point d'éclairage.
Il n'y a que dans le 3ème cas, qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Voir si cela correspond à votre cas de figure
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2026 à 06:41
consulter ce sujet Ajouter des spots depuis l'interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il n'y a que le poste à souder et la recharge de voiture qui consomment.
Le reste est négligeable.
Il faut donc dimensionner avec les 2 qui fonctionnent simultanément (ou alors que vous évitiez toujours de faire cela)
Si on tire 40A (soit 9kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 2,4% avec du 10²
- 1,5% avec du 16²
Si on tire 30A (soit 7kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 1,8% avec du 10²
- 1,1% avec du 16²
Si on tire 25A (soit 5,5kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 1,5% avec du 10²
- 0,9% avec du 16²
Au vu de ce que vous décrivez, du 10² est suffisant.
Si vous voulez que ce soit évolutif, par exemple pouvoir recharger une 2ème voiture, ou mettre une recharge rapide, le 16² est préférable.
Il n'y a que le poste à souder et la recharge de voiture qui consomment.
Le reste est négligeable.
Il faut donc dimensionner avec les 2 qui fonctionnent simultanément (ou alors que vous évitiez toujours de faire cela)
Si on tire 40A (soit 9kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 2,4% avec du 10²
- 1,5% avec du 16²
Si on tire 30A (soit 7kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 1,8% avec du 10²
- 1,1% avec du 16²
Si on tire 25A (soit 5,5kW) sur 30m, cela fait une chute de tension de :
- 1,5% avec du 10²
- 0,9% avec du 16²
Au vu de ce que vous décrivez, du 10² est suffisant.
Si vous voulez que ce soit évolutif, par exemple pouvoir recharger une 2ème voiture, ou mettre une recharge rapide, le 16² est préférable.
07 juillet 2026 à 14:31
consulter ce sujet Conseils pour la section câblage d'une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En supposant que votre DB soit un 60A et en se mettant dans le cas le plus défavorable.
- 60A sur 35m de 25² : 1,7% de chute de tension.
- 20A sur 30m de 4² : 3% de chute de tension.
Soit 4,7% en cumulé, sachant que la norme autorise 5%
Il faudra toutefois tenir compte de la chute de tension dans les circuits terminaux mais qui doit être faible à la taille d'un garage.
Pour la recharge de voiture prendre un différentiel type F.
Question : Pourquoi pas une seule alim de plus grosse section (10² ou 16²) avec un disjoncteur 40A au départ, pour alimenter un tableau où tout se trouverait ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En supposant que votre DB soit un 60A et en se mettant dans le cas le plus défavorable.
- 60A sur 35m de 25² : 1,7% de chute de tension.
- 20A sur 30m de 4² : 3% de chute de tension.
Soit 4,7% en cumulé, sachant que la norme autorise 5%
Il faudra toutefois tenir compte de la chute de tension dans les circuits terminaux mais qui doit être faible à la taille d'un garage.
Pour la recharge de voiture prendre un différentiel type F.
Question : Pourquoi pas une seule alim de plus grosse section (10² ou 16²) avec un disjoncteur 40A au départ, pour alimenter un tableau où tout se trouverait ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 juillet 2026 à 12:35
consulter ce sujet Conseils pour la section câblage d'une installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Petit schéma pour illustrer les propos de GL.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petit schéma pour illustrer les propos de GL.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juillet 2026 à 15:54
consulter ce sujet Branchement prise renforcée recharge véhicule sur contacteur J/N existant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe, tous les disjoncteurs acceptent 2 fils par borne.
En principe, tous les disjoncteurs acceptent 2 fils par borne.
03 juillet 2026 à 21:28
consulter ce sujet Disjonteur novelec 16A conducteurs de 2,5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'il peut y avoir condensation au niveau des tuyau avec risque d'avoir des gouttes d'eau qui tombent, un tableau étanche est préférable.
S'il peut y avoir condensation au niveau des tuyau avec risque d'avoir des gouttes d'eau qui tombent, un tableau étanche est préférable.
30 juin 2026 à 07:34
consulter ce sujet Décaler tableau électrique sous-sol sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous trouverez le schéma de raccordement sur cette doc
Il vous faut retour lampe et neutre, donc 4 fils, au niveau du poussoir pour que cela puisse fonctionner.
Vous trouverez le schéma de raccordement sur cette doc
Il vous faut retour lampe et neutre, donc 4 fils, au niveau du poussoir pour que cela puisse fonctionner.
27 juin 2026 à 22:11
consulter ce sujet Schéma branchement boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéDans ce contexte où vous prolongez la ligne fixe en 2,5² et que vous ne faites pas juste le raccordement du cordon du four sur la boite, oui il faut un disjoncteur 20A maxi au départ.
25 juin 2026 à 17:49
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéTout cela doit bien entendu être protégé mécaniquement, donc par exemple dans une boite de dérivation, un boitier d'encastrement, une goulotte...
25 juin 2026 à 16:25
consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un câble coupé. sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe vous pouvez utiliser 3 Wagos à 3 entrées.
Reste à savoir si c'est du fil rigide ou souple et l'état de l'extrémité de ces fils.
Il est possible qu'il faille les recouper, donc voir si vous avez assez de "mou".
Si rigide uniquement : réf 2273-203
Si mélange rigide/souple : réf 221-413
En principe vous pouvez utiliser 3 Wagos à 3 entrées.
Reste à savoir si c'est du fil rigide ou souple et l'état de l'extrémité de ces fils.
Il est possible qu'il faille les recouper, donc voir si vous avez assez de "mou".
Si rigide uniquement : réf 2273-203
Si mélange rigide/souple : réf 221-413
25 juin 2026 à 16:24
consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un câble coupé. sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je suppose que vous parlez de fils et pas de câbles.
La règle de remplissage des 1/3 n'existe plus.
Donc, tant que vous arrivez à passer vos fils dedans, pas de soucis.
Je vous conseille l'usage d'un tire fils performant et de lubrifiant adapté (Caprigel, Yellow).
Je suppose que vous parlez de fils et pas de câbles.
La règle de remplissage des 1/3 n'existe plus.
Donc, tant que vous arrivez à passer vos fils dedans, pas de soucis.
Je vous conseille l'usage d'un tire fils performant et de lubrifiant adapté (Caprigel, Yellow).
24 juin 2026 à 13:49
consulter ce sujet Passage de plusieurs câbles dans une même gaine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous raccordez directement le cordon du four sur la boite de dérivation pas de soucis.
En revanche si vous tirez un câble en 2,5² sur lequel vous raccordez plus loin le cordon du four, il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A ou 16A.
Si vous raccordez directement le cordon du four sur la boite de dérivation pas de soucis.
En revanche si vous tirez un câble en 2,5² sur lequel vous raccordez plus loin le cordon du four, il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A ou 16A.
22 juin 2026 à 09:51
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Je n'ai pas bien compris le scénario que vous évoquez dans lequel la prise fondrait ?
Je n'ai pas bien compris le scénario que vous évoquez dans lequel la prise fondrait ?
20 juin 2026 à 21:06
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le disjoncteur protège la ligne, pas l'appareil.
Il s'assure que vous ne tirez pas plus de 32A sur un circuit en 6² ou 20A sur un circuit en 2,5²
Donc vous laissez comme cela.
Si on fait une analogie, vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75² sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A.
Le cordon du four a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques du four. Il a jugé que du 2,5² suffisait. Sur le même principe il a dimensionné les composants interne en fonction des caractéristiques du four.
Après, si vous voulez mettre un disjoncteur 20A, rien ne vous en empêche.
Le disjoncteur protège la ligne, pas l'appareil.
Il s'assure que vous ne tirez pas plus de 32A sur un circuit en 6² ou 20A sur un circuit en 2,5²
Donc vous laissez comme cela.
Si on fait une analogie, vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75² sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A.
Le cordon du four a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques du four. Il a jugé que du 2,5² suffisait. Sur le même principe il a dimensionné les composants interne en fonction des caractéristiques du four.
Après, si vous voulez mettre un disjoncteur 20A, rien ne vous en empêche.
19 juin 2026 à 15:16
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum ÉlectricitéEt bien dans ce cas là inspirez vous du premier schéma ci-dessus.
15 juin 2026 à 20:16
consulter ce sujet Alimenter tableau monophasé depuis un tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéEn gros C1C2 c'est un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
15 juin 2026 à 20:15
consulter ce sujet Câblage contacteur connecté Legrand HP/HC, pb C1 / C2 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C1 C2 jouent le même rôle, donc vous pouvez raccorder indifféremment dans un sens ou dans l'autre.
C1 C2 jouent le même rôle, donc vous pouvez raccorder indifféremment dans un sens ou dans l'autre.
15 juin 2026 à 20:14
consulter ce sujet Câblage contacteur connecté Legrand HP/HC, pb C1 / C2 sur le forum ÉlectricitéBonjour
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ce nouveau tableau.
Car si vous l'alimentez en monophasé, vous n'allez tirer que sur une seule phase et celle-ci sera moins "disponible" pour la partie qui préexistait.
Si cette puissance est faible, pas de soucis, vous pouvez utiliser une des phase (de préférence la moins chargée) et le neutre (cf. schéma).
Mais si cette puissance est élevée, je vous conseille vivement de renoncer à votre idée, et d'alimenter le nouveau tableau avec les 3 phases, afin de bénéficier de plus de puissance (cf. schémas).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans ce nouveau tableau.
Car si vous l'alimentez en monophasé, vous n'allez tirer que sur une seule phase et celle-ci sera moins "disponible" pour la partie qui préexistait.
Si cette puissance est faible, pas de soucis, vous pouvez utiliser une des phase (de préférence la moins chargée) et le neutre (cf. schéma).
Mais si cette puissance est élevée, je vous conseille vivement de renoncer à votre idée, et d'alimenter le nouveau tableau avec les 3 phases, afin de bénéficier de plus de puissance (cf. schémas).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 juin 2026 à 12:12
consulter ce sujet Alimenter tableau monophasé depuis un tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas l'usage et cela peut prêter à confusion.
2/ Oui du 10² est suffisant pour alimenter une rangée (voir annexe E du Titre 10 de la NF C15-100).
1/ Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas l'usage et cela peut prêter à confusion.
2/ Oui du 10² est suffisant pour alimenter une rangée (voir annexe E du Titre 10 de la NF C15-100).
15 juin 2026 à 06:22
consulter ce sujet Liaison différentiel vers premier disjoncteur de la rangée est-ce dangereux ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A priori votre disjoncteur possède une borne à cage (ce n'est pas directement la vis qui serre le fil), donc vous pouvez laisser comme cela.
A priori votre disjoncteur possède une borne à cage (ce n'est pas directement la vis qui serre le fil), donc vous pouvez laisser comme cela.
14 juin 2026 à 12:25
consulter ce sujet Liaison différentiel vers premier disjoncteur de la rangée est-ce dangereux ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne serai pas aussi tranché que GL qui a raison pour une installation neuve.
Sur de l'ancien il faut parfois composer avec l'existant.
Et le guide Promotelec indique que votre configuration est possible moyennant quelque précautions de raccordement.
Mais autant, on tolère de raccorder directement le cordon du four dans la boite de dérivation, autant vous ne pouvez pas à partir de là tirer un nouveau circuit en 2,5² (sauf à refaire un tableau à l'endroit de la boite de dérivation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne serai pas aussi tranché que GL qui a raison pour une installation neuve.
Sur de l'ancien il faut parfois composer avec l'existant.
Et le guide Promotelec indique que votre configuration est possible moyennant quelque précautions de raccordement.
Mais autant, on tolère de raccorder directement le cordon du four dans la boite de dérivation, autant vous ne pouvez pas à partir de là tirer un nouveau circuit en 2,5² (sauf à refaire un tableau à l'endroit de la boite de dérivation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juin 2026 à 13:29
consulter ce sujet Branchement four et plaque induction sur même circuit sur le forum Électricité






