Bonjour au Forum,
Nous avons récemment remplacé notre chaudière par une Frisquet.
Le chauffage par le sol au rez-de-chaussée et les radiateurs à l'étage sont désormais contrôlés par deux Satellites amb.VISIO. Celui du bas fonctionne correctement, sans décalage de température.
Cependant, celui de l'étage indique une température 1,5° à 2,2° plus élevée et le réglage du contraste "CTR" semble avoir un bug. Il s'arrête à 3 et ensuite se dérègle complètement, alors que celui du rez-de-chaussée peut aller jusqu'à 7.
Auriez-vous des conseils pour régler ces dysfonctionnements ?
Je vous remercie par avance.
Nous avons récemment remplacé notre chaudière par une Frisquet.
Le chauffage par le sol au rez-de-chaussée et les radiateurs à l'étage sont désormais contrôlés par deux Satellites amb.VISIO. Celui du bas fonctionne correctement, sans décalage de température.
Cependant, celui de l'étage indique une température 1,5° à 2,2° plus élevée et le réglage du contraste "CTR" semble avoir un bug. Il s'arrête à 3 et ensuite se dérègle complètement, alors que celui du rez-de-chaussée peut aller jusqu'à 7.
Auriez-vous des conseils pour régler ces dysfonctionnements ?
Je vous remercie par avance.
25 octobre 2025 à 14:32
consulter ce sujet Problème température thermostat eco radio system Frisquet sur le forum ChauffageBonjour au forum,
Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre pour arrêter et redémarrer une alarme RISCO Lightsys de manière appropriée ?
Cordialement.
Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre pour arrêter et redémarrer une alarme RISCO Lightsys de manière appropriée ?
Cordialement.
11 août 2024 à 17:06
consulter ce sujet Problème alarme Risco Lightsys sur le forum AlarmeBonjour à tous,
Depuis ce matin, j'ai ce message : "GSM : Réseau Disponible".
Alarme Risco Lightsys
Savez-vous d'où vient ce problème ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis ce matin, j'ai ce message : "GSM : Réseau Disponible".
Alarme Risco Lightsys
Savez-vous d'où vient ce problème ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2024 à 17:59
consulter ce sujet Problème alarme Risco Lightsys sur le forum AlarmeAvez-vous trouvé ?
10 août 2024 à 17:32
consulter ce sujet Recevoir alerte SMS sur alarme Powermax Pro Visonic sur le forum AlarmeBonjour au forum.
Comment fonctionne la télécommande Risco 8 boutons, pour alarme panique il faut appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 pendant 2 secondes, je voudrais savoir ce que cela déclenche "la sirène ou un N° de téléphone", ensuite comment faut il arrêter cette alarme avec la télécommande.
Je vous remercie de vos infos.
Comment fonctionne la télécommande Risco 8 boutons, pour alarme panique il faut appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 pendant 2 secondes, je voudrais savoir ce que cela déclenche "la sirène ou un N° de téléphone", ensuite comment faut il arrêter cette alarme avec la télécommande.
Je vous remercie de vos infos.
21 octobre 2023 à 15:11
consulter ce sujet Télécommande Risco 8 boutons alarme panique sur le forum AlarmeMerci pour la réponse.
10 octobre 2023 à 14:38
consulter ce sujet Centrale nouvelle génération Risco LightSYS Plus sur le forum AlarmeMerci Proflex4, cela fonctionne parfaitement maintenant.
10 octobre 2023 à 14:37
consulter ce sujet Alarme Risco Lightsys2 partition non prête sur le forum AlarmeMerci, si vous pouvez m'aider, cordialement.
02 octobre 2023 à 13:41
consulter ce sujet Alarme Risco Lightsys2 partition non prête sur le forum AlarmeBonjour au forum.
J'ai un problème avec mon alarme depuis une restauration suite à un changement de carte mère, je ne retrouve pas toutes mes données d'avant, j'ai ce message : "Partition1 non prête", lorsque je veux activer l'alarme, le détecteur bus à l'entrée qui avait 15 secondes de lapse avant de déclencher l'alarme, se déclenche immédiatement et fait sonner la sirène.
Avez-vous une idée d'où cela peut-il venir ? Si M. SPYTECH2 passe à lire ce message, je vous remercie de m'aider.
Cordialement.
Ci-joint des fichiers :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

risco partition non prete.docx
J'ai un problème avec mon alarme depuis une restauration suite à un changement de carte mère, je ne retrouve pas toutes mes données d'avant, j'ai ce message : "Partition1 non prête", lorsque je veux activer l'alarme, le détecteur bus à l'entrée qui avait 15 secondes de lapse avant de déclencher l'alarme, se déclenche immédiatement et fait sonner la sirène.
Avez-vous une idée d'où cela peut-il venir ? Si M. SPYTECH2 passe à lire ce message, je vous remercie de m'aider.
Cordialement.
Ci-joint des fichiers :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

risco partition non prete.docx
30 septembre 2023 à 17:13
consulter ce sujet Alarme Risco Lightsys2 partition non prête sur le forum AlarmeBonjour.
Sur une centrale de nouvelle génération Risco LightSYS Plus.
Peut-on programmer en local avec la wifi et le Logiciel de configuration "CS".
Merci de vos réponses, cordialement.
Sur une centrale de nouvelle génération Risco LightSYS Plus.
Peut-on programmer en local avec la wifi et le Logiciel de configuration "CS".
Merci de vos réponses, cordialement.
23 septembre 2023 à 17:15
consulter ce sujet Centrale nouvelle génération Risco LightSYS Plus sur le forum AlarmeBonjour.
Comment migrer de lightsys vers lightsys plus, sans tout changer ?
Merci.
Comment migrer de lightsys vers lightsys plus, sans tout changer ?
Merci.
07 décembre 2022 à 15:40
consulter ce sujet Risco lightsys changer carte mère par carte RP432MP0000A sur le forum AlarmeBonjour.
Mon alarme est montée avec l'ancienne carte mère lightsys.
Je voudrais savoir si quelqu'un a fait le changement pour passer avec la carte mère lightsys plus, que faut il garder dans le boitier plastique comme anciens modules.
Merci de vos réponses.
Mon alarme est montée avec l'ancienne carte mère lightsys.
Je voudrais savoir si quelqu'un a fait le changement pour passer avec la carte mère lightsys plus, que faut il garder dans le boitier plastique comme anciens modules.
Merci de vos réponses.
07 décembre 2022 à 14:42
consulter ce sujet Risco lightsys changer carte mère par carte RP432MP0000A sur le forum AlarmeMerci, c'était bien le SW1 qui était sur "on".
Cordialement. Gérard
Cordialement. Gérard
04 mai 2020 à 16:56
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvements filaire sur le forum AlarmeRe-bonjour, voici la fiche technique, cordialement.
Gérard.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Gérard.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 mai 2020 à 16:15
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvements filaire sur le forum AlarmeRe-bonjour M. Marc,
Ce matin j'ai installé le nouveau détecteur Risco "iwise 815dtg3", les leds fonctionnent parfaitement et l'alarme se déclenche bien, si vous pouvez m'aider une nouvelle fois, est-il possible de supprimer l'allumage des leds à chaque détection, je préfère qu'elles ne s'allument pas.
Cordialement.
Ce matin j'ai installé le nouveau détecteur Risco "iwise 815dtg3", les leds fonctionnent parfaitement et l'alarme se déclenche bien, si vous pouvez m'aider une nouvelle fois, est-il possible de supprimer l'allumage des leds à chaque détection, je préfère qu'elles ne s'allument pas.
Cordialement.
04 mai 2020 à 13:02
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvements filaire sur le forum AlarmeMerci Marc pour votre information, cordialement.
04 mai 2020 à 07:03
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvements filaire sur le forum AlarmeBonjour au forum.
Je voudrais changer mon détecteur Pyronix qui est vieux, par un plus récent de marque Risco, mais les branchements sont très différents, pouvez-vous m’aider afin de faire les bons branchements, je vous remercie.
Voici sur l’ancien les branchements actuels :
Câble bleu (T) relié à la boucle d’auto-protection
Câble jaune (T) relié à la boucle d’auto-protection
Câble blanc (N) relié à une entrée d’alarme
Câble vert (C) relié à une entrée d’alarme
Câble noir (-) relié à l’alimentation centrale
Câble rouge (+) relié à l’alimentation centrale.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je voudrais changer mon détecteur Pyronix qui est vieux, par un plus récent de marque Risco, mais les branchements sont très différents, pouvez-vous m’aider afin de faire les bons branchements, je vous remercie.
Voici sur l’ancien les branchements actuels :
Câble bleu (T) relié à la boucle d’auto-protection
Câble jaune (T) relié à la boucle d’auto-protection
Câble blanc (N) relié à une entrée d’alarme
Câble vert (C) relié à une entrée d’alarme
Câble noir (-) relié à l’alimentation centrale
Câble rouge (+) relié à l’alimentation centrale.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 mai 2020 à 17:20
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvements filaire sur le forum AlarmeOui, elle est toujours d'actualité, créée avec le logiciel de configuration.
Cordialement.
Cordialement.
08 février 2020 à 16:04
consulter ce sujet Sauvegarde centrale Risco Lightsys avec le logiciel de configuration sur le forum AlarmeBonjour au forum.
Je voudrais vous demander, comment fait-on une sauvegarde générale avec le logiciel de configuration Risco.
J’ai créé la base de données, je voudrais me connecter avec le câble adaptateur RS-232/RS-485 RW132CB0000A, de la centrale à mon PC.
J’ai acheté également un câble convertisseur USB vers série TU-S9 (Version v2.0R), afin de communiquer avec le PC, je ne voudrais pas faire d'erreur.
Merci de votre aide, cordialement.
Je voudrais vous demander, comment fait-on une sauvegarde générale avec le logiciel de configuration Risco.
J’ai créé la base de données, je voudrais me connecter avec le câble adaptateur RS-232/RS-485 RW132CB0000A, de la centrale à mon PC.
J’ai acheté également un câble convertisseur USB vers série TU-S9 (Version v2.0R), afin de communiquer avec le PC, je ne voudrais pas faire d'erreur.
Merci de votre aide, cordialement.
23 décembre 2019 à 16:41
consulter ce sujet Sauvegarde centrale Risco Lightsys avec le logiciel de configuration sur le forum AlarmeBonjour Monsieur spytech2,
J’ai remarqué une différence dans sorties système, entre la sortie1 et la sortie 2 :
3 1 Système, Sorties: Système
Touches rapides Paramètre
Sortie1 Sortie2
3 1 01 Suit Sirène, S'active lorsqu'une sirène se déclenche. Si une temporisation de sirène a été définie, la sortie programmable s'activera une fois celle-ci expirée.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 02 Défaut Tph., S'active lorsqu'un problème de ligne téléphonique est détecté. Si un délai de Perte RTC est défini, la sortie programmable s'active une fois ce délai dépassé.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 03 Défaut Comm., S'active lorsqu'une communication avec le CTS n’a pu être établie. Se désactive une fois qu'un appel réussi a pu être établi avec le CTS.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 04 Suit Déf.Gen, S'active lorsqu'une condition de défaut général est détectée. Se désactive dès que le problème a été corrigé.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 05 Suit Bat.bas, S’active lorsque la batterie rechargeable de secours de la LightSYS2 n’a pas suffisamment de réserve et que la tension baisse en dessous de 11.5V ou suite à une indication de batterie faible accessoire.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 06 Suit pb 220V, S’active lorsque la source de courant secteur de la Centrale est interrompue.
Cette activation suit le délai défini dans le paramètre des temporisations du système Temporisation Perte AC (reportez-vous à la page 79).
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 07 Test Senseurs, Concerne la fonction autotest de zone de la LightSYS2 (Touches rapides).
Elle est destinée aux sorties utilisées pour piloter automatiquement des appareils de test qui permettent de tester un groupe de détecteurs, et cela à des moments déterminés.
= 1 Impuls. N/F = 2 IMPULS N/O
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
J’ai remarqué une différence dans sorties système, entre la sortie1 et la sortie 2 :
3 1 Système, Sorties: Système
Touches rapides Paramètre
Sortie1 Sortie2
3 1 01 Suit Sirène, S'active lorsqu'une sirène se déclenche. Si une temporisation de sirène a été définie, la sortie programmable s'activera une fois celle-ci expirée.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 02 Défaut Tph., S'active lorsqu'un problème de ligne téléphonique est détecté. Si un délai de Perte RTC est défini, la sortie programmable s'active une fois ce délai dépassé.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 03 Défaut Comm., S'active lorsqu'une communication avec le CTS n’a pu être établie. Se désactive une fois qu'un appel réussi a pu être établi avec le CTS.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 04 Suit Déf.Gen, S'active lorsqu'une condition de défaut général est détectée. Se désactive dès que le problème a été corrigé.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 05 Suit Bat.bas, S’active lorsque la batterie rechargeable de secours de la LightSYS2 n’a pas suffisamment de réserve et que la tension baisse en dessous de 11.5V ou suite à une indication de batterie faible accessoire.
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 06 Suit pb 220V, S’active lorsque la source de courant secteur de la Centrale est interrompue.
Cette activation suit le délai défini dans le paramètre des temporisations du système Temporisation Perte AC (reportez-vous à la page 79).
= 4 Maintenu N/O = 3 IMPULS N/O
3 1 07 Test Senseurs, Concerne la fonction autotest de zone de la LightSYS2 (Touches rapides).
Elle est destinée aux sorties utilisées pour piloter automatiquement des appareils de test qui permettent de tester un groupe de détecteurs, et cela à des moments déterminés.
= 1 Impuls. N/F = 2 IMPULS N/O
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
02 novembre 2019 à 09:28
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour Monsieur spytech2,
J'ai fait tous les tests que vous m'avez proposés, tout est OK, je pense que cela vient du paramétrage, mais lequel ?
Si vous avez une centrale Lightsys, merci de me dire si vos paramètres de sorties sont identiques aux miens.
Cordialement.
J'ai fait tous les tests que vous m'avez proposés, tout est OK, je pense que cela vient du paramétrage, mais lequel ?
Si vous avez une centrale Lightsys, merci de me dire si vos paramètres de sorties sont identiques aux miens.
Cordialement.
01 novembre 2019 à 15:58
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour et merci Monsieur spytech2, si je comprends bien le paramètre actuel est bon, donc le problème vient d'autre part, mais d'où vient-il ?
Si vous avez une autre piste à me suggérer, je suis preneur, cordialement.
Si vous avez une autre piste à me suggérer, je suis preneur, cordialement.
21 octobre 2019 à 11:07
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour, personne pour m'aider ?
19 octobre 2019 à 15:30
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeLes 4 autres possibilités :
1 Impuls. N/F 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se réactive automatiquement.
2 Maintenu N/F La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive et reste désactivée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
3 Impuls. N/O 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se désactive automatiquement.
4 Maintenu N/O 05 secondes 01-90 secondes, la Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) et reste activée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
1 Impuls. N/F 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se réactive automatiquement.
2 Maintenu N/F La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive et reste désactivée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
3 Impuls. N/O 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se désactive automatiquement.
4 Maintenu N/O 05 secondes 01-90 secondes, la Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) et reste activée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
18 octobre 2019 à 08:14
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeJ'ai refait la feuille car il y avait pleins d'erreurs "copié/collé".
Programmation sorties réelle
Programmation sorties réelle
17 octobre 2019 à 10:03
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeJe me suis trompé sur la feuille que j'ai envoyée hier, il faut lire pour la rubrique 3 1 09 et 3 1 10, "2 maintenu N/F et non S/F"
3 1 09 Sir. Intrusion, Active la Sortie Programmable sirène après une alarme intrusion dans une partition du système. = 2 Maintenu N/F
3 1 10 Calendrier, La Sortie Programmable suivra la programmation horaire définie dans le calendrier des programmes hebdomadaires pour l'activation des Sortie Programmables. Pour plus de détails, consultez le Manuel Utilisateur LightSYS2. = 2 Maintenu N/F.
3 1 09 Sir. Intrusion, Active la Sortie Programmable sirène après une alarme intrusion dans une partition du système. = 2 Maintenu N/F
3 1 10 Calendrier, La Sortie Programmable suivra la programmation horaire définie dans le calendrier des programmes hebdomadaires pour l'activation des Sortie Programmables. Pour plus de détails, consultez le Manuel Utilisateur LightSYS2. = 2 Maintenu N/F.
17 octobre 2019 à 09:55
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour et merci, il y a 4 possibilités, les voici :
1 Impuls. N/F 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se réactive automatiquement.
2 Maintenu N/F La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive et reste désactivée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
3 Impuls. N/O 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se désactive automatiquement.
4 Maintenu N/O 05 secondes 01-90 secondes, la Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) et reste activée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
1 Impuls. N/F 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se réactive automatiquement.
2 Maintenu N/F La Sortie Programmable est toujours activée (N/F) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au négatif). Une fois déclenchée, elle se désactive et reste désactivée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
3 Impuls. N/O 05 secondes 01-90 secondes La Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) pendant la durée d'impulsion spécifiée ci-dessous, puis se désactive automatiquement.
4 Maintenu N/O 05 secondes 01-90 secondes, la Sortie Programmable est toujours désactivée (N/O) avant qu'elle ne soit déclenchée (tirée au positif). Une fois déclenchée, elle s'active (tirée au négatif) et reste activée (verrouillée) jusqu'à ce que l'opération soit restaurée.
17 octobre 2019 à 07:10
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeMonsieur spytech2 bonjour, je vous transmets une feuille avec tous les paramètres de la sortie que je viens de vérifier, merci de me dire si vous voyez une erreur, cordialement.
Programmation sorties réelle
Programmation sorties réelle
16 octobre 2019 à 16:57
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeMerci, mais quels sont les paramètres à vérifier pour la sirène, cordialement.
3,0 Rien, page 146
3,1 Système, page 146
3,2 Partition, page 148
3,3 Zone, page 156
3,4 Code, page 157
3,0 Rien, page 146
3,1 Système, page 146
3,2 Partition, page 148
3,3 Zone, page 156
3,4 Code, page 157
15 octobre 2019 à 08:09
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeJ'ai vérifié également dans "Menus Programmation Installateur", les paramètres de volume, tous les paramètres sont positionnés sur 9, maxi, voir pièce joint, cdlt
sirene.docx
sirene.docx
14 octobre 2019 à 17:52
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeMr spytech2 ce que je voulais rajouter pour votre info, lorsque j'ouvre le capot de la sirène Elkron SA20, l'auto protection fonctionne bien, la centrale m'appelle sur mon téléphone pour me dire qu'il y a un arrachement.
cdlt
cdlt
14 octobre 2019 à 15:06
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour Mr spytech2.
Je vous joins 2 photos, le fil gris est connecté à la centrale sur la première borne N.C de la zone U01, bonne réception. Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous joins 2 photos, le fil gris est connecté à la centrale sur la première borne N.C de la zone U01, bonne réception. Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 octobre 2019 à 14:51
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeMerci, ok je vais regarder ou arrive le fil gris sur la centrale, bonne journée.
14 octobre 2019 à 08:38
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour Mr spytech2, vous n'avez pas une idée d'ou peut venir le problème, la sirène sans fil extérieure fonctionne parfaitement lors d'une intrusion, mais la sirène intérieure ELKON filaire reliée à la lightsys, elle ne fonctionne pas, il n'y aurait pas un conflit entre les 2 sirènes, quels paramètres puis je vérifier, cordialement.
13 octobre 2019 à 14:38
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmePeut-être faut-il vérifier des paramètres, dans la centrale Lightsys ?
12 octobre 2019 à 08:21
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour et merci monsieur spytech2,
Vous avez raison c'est bien le fil gris, lorsque je l'ai détaché, la sirène a sonné normalement, de plus j'ai repris une photo où l'on voit mieux les N° des bornes, donc je ne suis pas plus avancé maintenant, je ne sais plus quoi faire, où est le problème, si vous pouvez m'aider à résoudre cette situation, merci de votre patience, cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez raison c'est bien le fil gris, lorsque je l'ai détaché, la sirène a sonné normalement, de plus j'ai repris une photo où l'on voit mieux les N° des bornes, donc je ne suis pas plus avancé maintenant, je ne sais plus quoi faire, où est le problème, si vous pouvez m'aider à résoudre cette situation, merci de votre patience, cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2019 à 17:11
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeMerci, je vais essayer, cordialement.
10 octobre 2019 à 07:11
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeVoici 2 photos, une de la sirène et l'autre de la centrale, bonne réception.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 octobre 2019 à 16:11
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour monsieur spytech2,
Le problème lorsque je démonte la sirène il n'y a pas indiqué les numéros des bornes, alors je ne sais pas si c'est le fil gris à gauche ou le jaune à droite que je dois enlever pour faire le test, merci de m'aider, cordialement.
Je joins le plan des connexions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problème lorsque je démonte la sirène il n'y a pas indiqué les numéros des bornes, alors je ne sais pas si c'est le fil gris à gauche ou le jaune à droite que je dois enlever pour faire le test, merci de m'aider, cordialement.
Je joins le plan des connexions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 octobre 2019 à 14:06
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour et merci spytech2, le + de blocage, c'est bien le branchement à la borne 1 de la sirène ou dans l'alarme Lightsys, ?
En faisant cela, si la sirène n'est pas HS, elle doit sonner ?
Cordialement.
En faisant cela, si la sirène n'est pas HS, elle doit sonner ?
Cordialement.
07 octobre 2019 à 09:45
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour au forum.
Je viens de changer la batterie de ma sirène SA20, et depuis elle ne fonctionne plus sur mon alarme Lightsys 2 Risco.
L’Autoprotection à l’arrachement fonctionne lorsqu’elle est armée, mais elle ne sonne plus.
Avez-vous une idée de ce qui lui arrive ?
Cordialement.
Je viens de changer la batterie de ma sirène SA20, et depuis elle ne fonctionne plus sur mon alarme Lightsys 2 Risco.
L’Autoprotection à l’arrachement fonctionne lorsqu’elle est armée, mais elle ne sonne plus.
Avez-vous une idée de ce qui lui arrive ?
Cordialement.
06 octobre 2019 à 17:18
consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum AlarmeBonjour Monsieur,
J'ai regardé les connexions, c'est OK, il n'y a pas de défauts non plus, avez-vous déjà fait la Mise à jour Firmware, Menus Programmation Installateur, Code 1 puis 8, pour Mise à jour Firmware.
Avec le module GSM, peut-être il y a des corrections à faire ?
Cordialement.
J'ai regardé les connexions, c'est OK, il n'y a pas de défauts non plus, avez-vous déjà fait la Mise à jour Firmware, Menus Programmation Installateur, Code 1 puis 8, pour Mise à jour Firmware.
Avec le module GSM, peut-être il y a des corrections à faire ?
Cordialement.
03 avril 2019 à 10:03
consulter ce sujet Alarme intempestive sur centrale RISCO LIGTHSYS sur le forum AlarmeBonjour au forum,
Ma question : De temps en temps c'est à dire environ tous les 2 mois, l'alarme se déclenche en pleine nuit, à chaque fois cela vient du détecteur Bus de l'entrée, un Risco "RK815DTB000A" qui a une temporisation de 30 secondes afin que l'on puisse faire son code en entrant dans la maison.
Le souci c'est que les bips de temporisation ne sont pas activés et que la sirène elle hurle bien et à fond.
A votre avis d'où peut venir ce problème d'installation.
Merci de vos conseils !
Cordialement.
Ma question : De temps en temps c'est à dire environ tous les 2 mois, l'alarme se déclenche en pleine nuit, à chaque fois cela vient du détecteur Bus de l'entrée, un Risco "RK815DTB000A" qui a une temporisation de 30 secondes afin que l'on puisse faire son code en entrant dans la maison.
Le souci c'est que les bips de temporisation ne sont pas activés et que la sirène elle hurle bien et à fond.
A votre avis d'où peut venir ce problème d'installation.
Merci de vos conseils !
Cordialement.
26 mars 2019 à 17:53
consulter ce sujet Alarme intempestive sur centrale RISCO LIGTHSYS sur le forum AlarmeBonjour,
Un complément, Voici ce que j'ai essayé de faire, mais je reste bloqué.
Si vous pouvez m'aider.
Cordialement.
Programmation télécommande risco RW132KF2 8 boutons.
Je suis en mode installateur : Programmation
8) accessoires
1) clavier
2) télécommande
3) sirène
Je fais OK sur « 2 » télécommande, ensuite le clavier affiche.
Choix TELECOM
00) Mr GEGE, je fais ok.
05) Num. Série, je fais ok. Ensuite il m’affiche :
KF=00 Num. Série avec le N° 049……… (avec le N° série de la 1ere télécommande)
Et là que dois-je faire pour faire reconnaitre la 2eme télécommande.
Un complément, Voici ce que j'ai essayé de faire, mais je reste bloqué.
Si vous pouvez m'aider.
Cordialement.
Programmation télécommande risco RW132KF2 8 boutons.
Je suis en mode installateur : Programmation
8) accessoires
1) clavier
2) télécommande
3) sirène
Je fais OK sur « 2 » télécommande, ensuite le clavier affiche.
Choix TELECOM
00) Mr GEGE, je fais ok.
05) Num. Série, je fais ok. Ensuite il m’affiche :
KF=00 Num. Série avec le N° 049……… (avec le N° série de la 1ere télécommande)
Et là que dois-je faire pour faire reconnaitre la 2eme télécommande.
10 avril 2018 à 17:47
consulter ce sujet Alarme lygthsys télécommande 8 boutons RW132KF2 sur le forum AlarmeBonjour.
J'ai acheté une deuxième télécommande RW132KF2 Risco, mais comment la faire reconnaitre par l'alarme Ligthsys en mode installateur.
Je vous remercie de vos conseils.
Cordialement.
J'ai acheté une deuxième télécommande RW132KF2 Risco, mais comment la faire reconnaitre par l'alarme Ligthsys en mode installateur.
Je vous remercie de vos conseils.
Cordialement.
10 avril 2018 à 15:02
consulter ce sujet Alarme lygthsys télécommande 8 boutons RW132KF2 sur le forum AlarmeMerci de votre réponse, le thermostat lui je pense est bien fermé, car le radiateur ne chauffe pas,
Comment je peux faire pour être sûr que le Té de réglage en bas lui ferme bien, je l'ai fermé avec une clé alène à fond.
Mais vous ne m'avez pas dit, si c'est normal que la pression descende au vase d'expansion.
Cordialement.
Comment je peux faire pour être sûr que le Té de réglage en bas lui ferme bien, je l'ai fermé avec une clé alène à fond.
Mais vous ne m'avez pas dit, si c'est normal que la pression descende au vase d'expansion.
Cordialement.
23 novembre 2016 à 13:14
consulter ce sujet Pression vase expansion démontage radiateur sur le forum ChauffageBonjour au forum,
Je suis entrain de refaire la tapisserie d'une chambre, pour cela j'ai suivi vos instructions afin de déposer le radiateur.
Le thermostat est mis à l'arrêt et le Té de réglage en bas est fermé.
Ce qui m'inquiète c'est que le vase d'expansion diminue en pression quand je vide le radiateur, pourtant il est fermé en haut et en bas.
Pouvez-vous m'expliquer ce que je n'ai pas fait ?
Cordialement.
Je suis entrain de refaire la tapisserie d'une chambre, pour cela j'ai suivi vos instructions afin de déposer le radiateur.
Le thermostat est mis à l'arrêt et le Té de réglage en bas est fermé.
Ce qui m'inquiète c'est que le vase d'expansion diminue en pression quand je vide le radiateur, pourtant il est fermé en haut et en bas.
Pouvez-vous m'expliquer ce que je n'ai pas fait ?
Cordialement.
23 novembre 2016 à 10:08
consulter ce sujet Pression vase expansion démontage radiateur sur le forum Chauffage