Bonjour,
Je viens vous donner des informations.
Ma chaudière refonctionne. Effectivement, il y avait bien une sonde extérieure.
Par contre, d'après le chauffagiste agréé Bosch qui a fait un super boulot, il y avait un problème de micro contact mal réglé qui empêchait à froid de démarrer le chauffage (il démarrait de temps en temps à chaud).
Et également un paramètre CC2 activité qui perturbait la chaudière car il n'y a pas de circuit CC2, mais je ne sais pas lequel peut être la pente ?
Elle refonctionne en mode manuel et auto. Je peux ainsi mettre le chauffage à gaz en relais derrière l'insert à bois avec distribution d'air chaud par des bouches aux plafonds surtout le matin.
Merci de votre aide.
Je viens vous donner des informations.
Ma chaudière refonctionne. Effectivement, il y avait bien une sonde extérieure.
Par contre, d'après le chauffagiste agréé Bosch qui a fait un super boulot, il y avait un problème de micro contact mal réglé qui empêchait à froid de démarrer le chauffage (il démarrait de temps en temps à chaud).
Et également un paramètre CC2 activité qui perturbait la chaudière car il n'y a pas de circuit CC2, mais je ne sais pas lequel peut être la pente ?
Elle refonctionne en mode manuel et auto. Je peux ainsi mettre le chauffage à gaz en relais derrière l'insert à bois avec distribution d'air chaud par des bouches aux plafonds surtout le matin.
Merci de votre aide.
19 janvier 2023 à 09:21

Bonjour.
Merci pour votre aide.
Excusez-moi pour le délai- de réponse c'est une maison secondaire et j'étais sur la route toute la journée.
Voici les réponses aux questions demandées :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur haute température
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui tous ouverts au max.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? La sonde se situe dans un salon salle manger, le soleil réchauffe la pièce vers 13 et 14 heures.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Puissance demandée ? Région sud Béziers.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 136 m² sur un seul niveau.
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.
Je tiens à préciser en régime permanent la chaudière démarre après 5mn à 10mm et fonctionnement correctement.
Je suis propriétaire de la maison depuis 14 mois.
J'ai vérifié à l'extérieur je ne vois pas de boîtier sonde température, sur quel bornier se branche la sonde extérieure ? Sur la thri 5-25 sept.
Je redescends dans 15 jours, je vais modifier les paramètres reg73 comme indiqué ci-dessus.
Merci de votre aide.
Merci pour votre aide.
Excusez-moi pour le délai- de réponse c'est une maison secondaire et j'étais sur la route toute la journée.
Voici les réponses aux questions demandées :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur haute température
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui tous ouverts au max.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? La sonde se situe dans un salon salle manger, le soleil réchauffe la pièce vers 13 et 14 heures.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Puissance demandée ? Région sud Béziers.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 136 m² sur un seul niveau.
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.
Je tiens à préciser en régime permanent la chaudière démarre après 5mn à 10mm et fonctionnement correctement.
Je suis propriétaire de la maison depuis 14 mois.
J'ai vérifié à l'extérieur je ne vois pas de boîtier sonde température, sur quel bornier se branche la sonde extérieure ? Sur la thri 5-25 sept.
Je redescends dans 15 jours, je vais modifier les paramètres reg73 comme indiqué ci-dessus.
Merci de votre aide.
15 novembre 2022 à 21:44

Bonjour.
La reg 73 est en mode auto la consigne et à 20,5 j'ai paramétré cc1 6h30 10h le matin.
Quand je me lève à 7h30 les radiateurs sont froids il fait 18 degrés à l'intérieur pouvez-vous m'aider ?
Voici mon paramétrage reg 73
Heure OK date OK année OK
JOUR PRO 1 sem
Se : 1 début 6:30
Se : 1 fin 10:
Se 2 début17h30
Se 2 fin 22h30
Ligne 20 jour programme sem
21 ---------
22----------
23----------
24 ‐--------
40 début congé
-------------
41 ‐‐---------
42 ambiance congés antigel
45 retour prog stand non
46 commut été/hiver 17,5
50 pas erreur
51cc1 règle 20,5
52 cc2 règle 16 ?
53 ext atténuée 14,5
54 ext mélange ev16,0
57 retour réelle 52
58 fumée 49
62 opentherm plus
63 consigne départ cc1 37,0
70 pente cc1 15,0
71 min départcc1 80
73 decal parall 1,5k
74 bâtiment léger
75 influence sur cc1
76 différentiel amb 0,5k
77 auto adaptation actif
78 optim enclenchement 60 min
70 60 min
80 pente cc2 15.0
90 charge ECS 24/24
92 hebdomadaire
93 v sans eco
94 libération est
95 débloqué
96 maître heure qqa73
97 25 mars
98 30 octobre
72 départ cc1 80
La reg 73 est en mode auto la consigne et à 20,5 j'ai paramétré cc1 6h30 10h le matin.
Quand je me lève à 7h30 les radiateurs sont froids il fait 18 degrés à l'intérieur pouvez-vous m'aider ?
Voici mon paramétrage reg 73
Heure OK date OK année OK
JOUR PRO 1 sem
Se : 1 début 6:30
Se : 1 fin 10:
Se 2 début17h30
Se 2 fin 22h30
Ligne 20 jour programme sem
21 ---------
22----------
23----------
24 ‐--------
40 début congé
-------------
41 ‐‐---------
42 ambiance congés antigel
45 retour prog stand non
46 commut été/hiver 17,5
50 pas erreur
51cc1 règle 20,5
52 cc2 règle 16 ?
53 ext atténuée 14,5
54 ext mélange ev16,0
57 retour réelle 52
58 fumée 49
62 opentherm plus
63 consigne départ cc1 37,0
70 pente cc1 15,0
71 min départcc1 80
73 decal parall 1,5k
74 bâtiment léger
75 influence sur cc1
76 différentiel amb 0,5k
77 auto adaptation actif
78 optim enclenchement 60 min
70 60 min
80 pente cc2 15.0
90 charge ECS 24/24
92 hebdomadaire
93 v sans eco
94 libération est
95 débloqué
96 maître heure qqa73
97 25 mars
98 30 octobre
72 départ cc1 80
13 novembre 2022 à 19:04

Bonjour.
J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure.
J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand je me lève vers 7h30 il fait 18 température de la sonde confirmée par un thermomètre et les radiateurs sont froids.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la chaudière ne démarre pas.
Merci de votre aide.
J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure.
J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand je me lève vers 7h30 il fait 18 température de la sonde confirmée par un thermomètre et les radiateurs sont froids.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la chaudière ne démarre pas.
Merci de votre aide.
13 novembre 2022 à 10:29