Bonsoir,
Merci de nous donner plus d'info... L'entretien a-t-il été fait ??
Merci de nous donner plus d'info... L'entretien a-t-il été fait ??
10 février 2014 à 19:26
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich DTG120 ne démarre pas sur le forum ChauffageBonsoir,
En effet vous avez peut-être 65 avec b5... et le chiffre 1 signifie 1er défaut.
Le défaut : b5 Action de la régulation défaut interne, contrôler la platine électronique.
Bon courage.
En effet vous avez peut-être 65 avec b5... et le chiffre 1 signifie 1er défaut.
Le défaut : b5 Action de la régulation défaut interne, contrôler la platine électronique.
Bon courage.
05 novembre 2013 à 19:40
consulter ce sujet Chaudière Viessmann calotronic 100 recherche liste des codes défaut sur le forum ChauffageBonsoir,
Je ne connais pas très bien cette marque... mais j'ai déjà eu ce genre de problème sur des régulations d'autres marques.
Il suffisait de changer la platine qui contrôle uniquement ces sondes !! Bon courage !
Je ne connais pas très bien cette marque... mais j'ai déjà eu ce genre de problème sur des régulations d'autres marques.
Il suffisait de changer la platine qui contrôle uniquement ces sondes !! Bon courage !
17 octobre 2013 à 19:52
consulter ce sujet Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22 sur le forum ChauffageBonsoir,
Vérifiez déjà si elle est bien alimentée en électricité ! Et essayez de dévisser le bouchon en façade du moteur de la pompe pour vérifier si l'axe tourne. Et enfin regardez si la vanne 4 voies s'ouvre bien, normalement vous devez voir une graduation sur le moteur de cette vanne. Bon courage !
Vérifiez déjà si elle est bien alimentée en électricité ! Et essayez de dévisser le bouchon en façade du moteur de la pompe pour vérifier si l'axe tourne. Et enfin regardez si la vanne 4 voies s'ouvre bien, normalement vous devez voir une graduation sur le moteur de cette vanne. Bon courage !
17 octobre 2013 à 19:48
consulter ce sujet Problème chaudière Frisquet Prestige 32kW sur le forum ChauffageOK ça se précise, en effet le vase d’expansion peut être la cause. S'il le regonfle, bien surveiller la pression.
Si ça recommence il sera à remplacer.
Bon courage.
Si ça recommence il sera à remplacer.
Bon courage.
15 octobre 2013 à 20:14
consulter ce sujet Problème montée en pression chaudière Acleis GLm23 sur le forum ChauffageBonsoir à tous.
Petit renseignement, en voulant visionner une VHS j'ai bien le son mais pas l'image ?
Avez-vous une petite astuce ! Merci.
Petit renseignement, en voulant visionner une VHS j'ai bien le son mais pas l'image ?
Avez-vous une petite astuce ! Merci.
12 octobre 2013 à 19:57
consulter ce sujet Visionnage VHS on a le son mais pas l'image sur le forum Hi-Fi VidéoBonsoir,
Tout d'abord la question toute bête.. est-ce que le détendeur au compteur gaz a bien été réarmé !!
Si c'est une coupure générale il faut le réarmer !! Sinon ça doit être une bonne purge à faire ! Tenez-nous au courant si possible. Ça ne doit pas être grave ! A bientôt.
Tout d'abord la question toute bête.. est-ce que le détendeur au compteur gaz a bien été réarmé !!
Si c'est une coupure générale il faut le réarmer !! Sinon ça doit être une bonne purge à faire ! Tenez-nous au courant si possible. Ça ne doit pas être grave ! A bientôt.
12 octobre 2013 à 19:42
consulter ce sujet Remise en route chaudière impossible après une coupure de gaz sur le forum ChauffageBonsoir.
D'abord toujours se référer à la notice du fabricant. Pour moi une hauteur de 6m est loin d’être exceptionnel.
Vous devez avoir un diamètre précis à respecter et une hauteur de sortie extérieure.
Bon courage.
D'abord toujours se référer à la notice du fabricant. Pour moi une hauteur de 6m est loin d’être exceptionnel.
Vous devez avoir un diamètre précis à respecter et une hauteur de sortie extérieure.
Bon courage.
11 octobre 2013 à 18:14
consulter ce sujet Problème hauteur de tuyaux installer poêle à bois de 7kW sur le forum ChauffageEn effet ça semble être cela !!
Si vous fermez le robinet d'arrivée d'eau général ça vient bien du remplissage. Si vous laissez la chaudière arrêtée pendant un moment et que la pression finit par descendre, ça peut être le vase. Bon courage !
Si vous fermez le robinet d'arrivée d'eau général ça vient bien du remplissage. Si vous laissez la chaudière arrêtée pendant un moment et que la pression finit par descendre, ça peut être le vase. Bon courage !
08 octobre 2013 à 18:59
consulter ce sujet Problème montée en pression chaudière Acleis GLm23 sur le forum ChauffageBonsoir,
Ce type de chaudière est vendu par le groupe Baxi / Chappée.
Il me semble que c'est un modèle classique avec une veilleuse, vous avez peut-être un thermostat d'ambiance ?
Pour mettre en route le brûleur il faut déjà allumer la veilleuse, en appuyant sur un bouton gris sur le bloc gaz, puis appuyez plusieurs fois sur le piezzo.
Quand la veilleuse s'allume, restez appuyé sur le bouton gris pendant environ 1 minute. Relâchez le bouton la veilleuse doit resté allumée.
Puis appuyez sur le bouton chauffage de la chaudière et remontez le thermostat d'ambiance !!
Tenez-moi au courant essayez de laisser une photo... à bientôt.
Ce type de chaudière est vendu par le groupe Baxi / Chappée.
Il me semble que c'est un modèle classique avec une veilleuse, vous avez peut-être un thermostat d'ambiance ?
Pour mettre en route le brûleur il faut déjà allumer la veilleuse, en appuyant sur un bouton gris sur le bloc gaz, puis appuyez plusieurs fois sur le piezzo.
Quand la veilleuse s'allume, restez appuyé sur le bouton gris pendant environ 1 minute. Relâchez le bouton la veilleuse doit resté allumée.
Puis appuyez sur le bouton chauffage de la chaudière et remontez le thermostat d'ambiance !!
Tenez-moi au courant essayez de laisser une photo... à bientôt.
30 septembre 2013 à 19:43
consulter ce sujet Mise en service chaudière gaz Aquarelle Kalina C32 sur le forum ChauffagePlus d'infos SVP !!
Le bruit peut être la pompe !!
Pour l'allumage vérifier d'abord si vous avez bien du gaz !! Si la veilleuse ne s'allume pas peut-être est-elle encrassée !
Donnez-lui un coup de soufflette c'est très efficace ! Sinon tenez-nous au courant ! A bientôt.
Le bruit peut être la pompe !!
Pour l'allumage vérifier d'abord si vous avez bien du gaz !! Si la veilleuse ne s'allume pas peut-être est-elle encrassée !
Donnez-lui un coup de soufflette c'est très efficace ! Sinon tenez-nous au courant ! A bientôt.
28 septembre 2013 à 20:08
consulter ce sujet Problème chaudière Calydra 23CF ne veut pas s'allumer sur le forum ChauffageBonjour,
vous devez avoir un manomètre sur votre chaudière, une fois que vous avez bien purgé vos radiateurs, mettez la pression à environ 1,2 à 1,5 bar de pression. En général ça suffit ! Bon continuation.
vous devez avoir un manomètre sur votre chaudière, une fois que vous avez bien purgé vos radiateurs, mettez la pression à environ 1,2 à 1,5 bar de pression. En général ça suffit ! Bon continuation.
28 septembre 2013 à 20:04
consulter ce sujet Remise en eau chaudière Franco Belge Beretta 3228 BV sur le forum ChauffageBonsoir,
En effet je pense également qu'il s'agit en fait d'un chauffe bain, qui ne fonctionne que pour l'eau chaude de la salle de bain. Mais comme dit au dessus, je vous conseille de le faire vérifier !! C'est plus sûr pour vous.
Mais ça sera à votre charge ! Bon courage.
En effet je pense également qu'il s'agit en fait d'un chauffe bain, qui ne fonctionne que pour l'eau chaude de la salle de bain. Mais comme dit au dessus, je vous conseille de le faire vérifier !! C'est plus sûr pour vous.
Mais ça sera à votre charge ! Bon courage.
26 septembre 2013 à 19:56
consulter ce sujet Deux chaudières à gaz installation est-elle aux normes sur le forum Chauffage+++ d'infos !!
Quel modèle de brûleur ? Peut-être avez-vous sans le voir déréglé la ligne gicleur !! Ça peut arriver sur certains brûleurs, ou tout simplement le volet d'air.
Comme c'est dit au dessus le mieux est de faire un réglage de combustion ! Bon courage.
Quel modèle de brûleur ? Peut-être avez-vous sans le voir déréglé la ligne gicleur !! Ça peut arriver sur certains brûleurs, ou tout simplement le volet d'air.
Comme c'est dit au dessus le mieux est de faire un réglage de combustion ! Bon courage.
23 septembre 2013 à 19:51
consulter ce sujet Chaudière Chappée NXR 1 problème pression d'air corps de chauffe sur le forum ChauffageC'est disponible chez les fournisseurs de chaudière Chappée ou sur le net.
23 septembre 2013 à 19:43
consulter ce sujet Mode d'emploi d'une chaudière Tigra CF 500 sur le forum ChauffageBonjour,
L’écrou est "prisonnier" côté radiateur. Il faut une clé spéciale que l'on glisse à l'intérieur de l'embout et vous desserrez le tout avec une clé molette ! Bon courage.
L’écrou est "prisonnier" côté radiateur. Il faut une clé spéciale que l'on glisse à l'intérieur de l'embout et vous desserrez le tout avec une clé molette ! Bon courage.
22 septembre 2013 à 12:14
consulter ce sujet Comment changer l'écrou sur la partie radiateur qui se visse au robinet sur le forum ChauffageBonsoir,
Je pense que c'est le disconnecteur qui est défectueux ou bouché !! Ça se remplace facilement.
Je pense que c'est le disconnecteur qui est défectueux ou bouché !! Ça se remplace facilement.
21 septembre 2013 à 22:49
consulter ce sujet Problème remplissage chaudière Chappée 2.28 FF HTE sur le forum ChauffageRenseignez-vous chez un installateur Qualibois... Ça sera plus sûr !!
21 septembre 2013 à 19:41
consulter ce sujet Pose d'un régulateur de tirage sur poêle à bois petit Godin sur le forum ChauffageBonsoir,
Avez-vous trouvé ? Je travaille avec cette marque, je regarde lundi matin sur le site pro.
Si vous avez le n° de série ça serait plus facile !!
A bientôt.
Avez-vous trouvé ? Je travaille avec cette marque, je regarde lundi matin sur le site pro.
Si vous avez le n° de série ça serait plus facile !!
A bientôt.
21 septembre 2013 à 19:34
consulter ce sujet Recherche notice chaudière calora 055 Viessmann sur le forum ChauffageBonjour,
non le poêle étanche n'est pas obligatoire, si votre conduit est saint et règlementaire.
Voir les abaques du fabricant il n'y a pas de problème ! Essayez de trouver un installateur QUALIBOIS. Bon courage.
non le poêle étanche n'est pas obligatoire, si votre conduit est saint et règlementaire.
Voir les abaques du fabricant il n'y a pas de problème ! Essayez de trouver un installateur QUALIBOIS. Bon courage.
21 septembre 2013 à 19:23
consulter ce sujet Installation poêle à granulé étanche conduit d'évacuation des fumées double flux sur le forum Chauffage